西门子S7200有关的MODBUS RTU 通讯
-
本人要做个西门子S7200有关的MODBUS RTU 通讯.有触摸屏,MODBUS的上位DCS,还有PLC通讯控制的ABB变频器.所有设备全部采用通讯控制,而且要用MODBUS,PLC通讯控制变频器,采集数据.PLC传数据给DCS,触摸屏能控制PLC.请问硬件上怎么选型怎么连接?多主站的MODBUS通讯设... 本人要做个西门子S7200有关的MODBUS RTU 通讯.有触摸屏,MODBUS的上位DCS,还有PLC通讯控制的ABB变频器.所有设备全部采用通讯控制,而且要用MODBUS,PLC通讯控制变频器,采集数据.PLC传数据给DCS,触摸屏能控制PLC.请问硬件上怎么选型怎么连接?多主站的MODBUS通讯设置要注意写什么? 展开
全部评论(2条)
-
- kfsdgssdg 2010-11-30 00:00:00
- 如果所有设备又采用通讯控制的话,直接把仪表信号给DCS或者PLC就可以了
-
赞(13)
回复(0)
-
- havehou932 2010-12-01 00:00:00
- 我在做PLC----DSP(自己做的变频器控制板)的通讯(协议是以modbus做模板编写的,plc做主站,),同时触摸屏可以控制plc(两者通过PPI协议通信,设备底层都做好的,设置好参数、对应好地址就可以)。 我感觉你的需求是,1、触摸屏控制PLC(做好参数设置就好了);2、PLC和变频器以MODBUS协议通信,PLC做主站可读写从站的数据;3、DCS和PLC通讯,DCS主站,PLC做从站。----->3和2应该是分开的,而不是多主站MODBUS吧?而且还有个问题,PLC的通讯口应该不够 或者是将1和3联系起来,通讯协议选择MODBUS,触摸屏和DCS做主站,PLC做从站(占用PLC一通讯端口);plc在使用另一端口和变频器通讯
-
赞(7)
回复(0)
热门问答
- 西门子S7200有关的MODBUS RTU 通讯
- 本人要做个西门子S7200有关的MODBUS RTU 通讯.有触摸屏,MODBUS的上位DCS,还有PLC通讯控制的ABB变频器.所有设备全部采用通讯控制,而且要用MODBUS,PLC通讯控制变频器,采集数据.PLC传数据给DCS,触摸屏能控制PLC.请问硬件上怎么选型怎么连接?多主站的MODBUS通讯设... 本人要做个西门子S7200有关的MODBUS RTU 通讯.有触摸屏,MODBUS的上位DCS,还有PLC通讯控制的ABB变频器.所有设备全部采用通讯控制,而且要用MODBUS,PLC通讯控制变频器,采集数据.PLC传数据给DCS,触摸屏能控制PLC.请问硬件上怎么选型怎么连接?多主站的MODBUS通讯设置要注意写什么? 展开
2010-11-29 18:10:10
352
2
- 人机 MODBUS Rtu通讯
- 人机为主站是怎样从人机改变MODBUS地址的数据 人机为从站 怎样发送页面指令给主站以告知主站要显示的地址数据
2012-12-23 07:13:58
360
1
- Modbus RTU通讯问题
- 物理连接结构:主设备ADAM5510,通讯端口【ADAM5090 (RS232)】 连接【RS232/RS485转换】并联从设备1、2。标准Modbus RTU协议。主设备发指令读取从设备寄存器地址。只有1有响应,2无响应,断开1则2有响应 用电脑替换主设备,分别发指令至1、2均有正确回应。何... 物理连接结构:主设备ADAM5510,通讯端口【ADAM5090 (RS232)】 连接【RS232/RS485转换】并联从设备1、2。标准Modbus RTU协议。主设备发指令读取从设备寄存器地址。只有1有响应,2无响应,断开1则2有响应 用电脑替换主设备,分别发指令至1、2均有正确回应。何解??? 如何实现主设备正常与多个从设备通讯? 展开
2011-09-05 09:04:46
425
2
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2017-12-15 04:24:24
384
1
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2018-11-29 12:35:26
280
0
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2012-03-21 05:57:00
445
5
- 为什么双击CP341-RS232C,参数设置不了,用西门子CP341-RS232C实现MODBUS RTU通讯
2012-02-15 16:58:34
299
3
- modbus rtu与modbus tcp各用什么通讯线
2017-05-11 02:36:06
360
2
- 数显表与s7200怎么通讯 数显表为modbus RTU协议,RS485通询 Z好有编程实例
2010-09-17 02:18:31
377
4
- modbus rtu通讯协议 如何判断超时
2010-08-08 03:08:06
518
3
- 走modbus rtu通讯的终端电阻是多少
2018-04-06 13:54:50
572
1
- 如何使用kepserver进行modbus的rtu通讯
2015-11-26 23:05:25
254
1
- modbus的 rtu 和ask两种通讯区别
2012-05-30 10:52:09
347
2
- modbus rtu通讯协议的广播是什么含义
2017-11-24 03:00:14
424
1
- Modbus RTU的通讯问题,Slave如果不存在,通讯就很慢。
- 我使用modbus slave模拟的串口通讯,在modbus slave里面建了10个slave,然后另外编写软件通讯获取数值,如果软件通讯的slave数量和modbus slave一致,通讯就没有问题很顺畅,但如果软件通讯要求的slave数量多于modbus slave里面设置的,通讯就变的很慢,这和串... 我使用modbus slave模拟的串口通讯,在modbus slave里面建了10个slave,然后另外编写软件通讯获取数值,如果软件通讯的slave数量和modbus slave一致,通讯就没有问题很顺畅,但如果软件通讯要求的slave数量多于modbus slave里面设置的,通讯就变的很慢,这和串口通讯是不是有关联? 展开
2017-11-18 15:51:57
657
1
- VB 关于MODBUS RTU 通讯数据读取问题
- 看网上其它人写的源程序,读取输入时 Dim a(8) As Byte a = MSComm1.Input 但是我在运行时,总是提示"不能给数组赋值",看帮助说明也是不能给数组赋值,那其他人的程序上是怎么实现的?(已将串口模式更改为二进制模式). 谢谢!
2012-04-16 05:26:04
373
2
- 带modbus rtu的温控器怎样和plc通讯
2016-08-27 20:48:56
349
1
- 西门子plc200用modbus协议与DCS通讯
- 现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从... 现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从站地址,位号及MODBUS地址是什么,我越看越乱了,请求大神帮助,谢谢~! 展开
2018-12-06 23:30:46
346
0
- 西门子1200与台达A2伺服MODBUS RTU通讯,Z好给个例子
- 有的话可以发给我,万分感谢!dinghaiding 是163的
2013-08-16 10:09:25
366
1
- 台达PLC与国产变频器Modbus RTU通讯
2016-10-31 01:51:15
333
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论