全部评论(1条)
-
- 痕迹Tarce 2017-09-27 00:00:00
- 可燃气体报警系统报警值设定为: 低限默认为 25%LEL(5%LEL~40%LEL 可调); 高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL 可调)。 设定依据如下: 可燃气体报警器测量量程为0-LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体报警器大部分低报警点设置为25%LEL。这里的LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限。
-
赞(15)