怎样测量温度变送器输出信号
-
温变一般都是电源线和信号线是同一根线,可是我测信号的时候总是满量程(20mA)或超量程(>20mA),晕了... 温变一般都是电源线和信号线是同一根线,可是我测信号的时候总是满量程(20mA)或超量程(>20mA),晕了 展开
全部评论(5条)
-
- XIAOKEAI123ABC 2010-04-08 00:00:00
- 很可能是变送器模块坏了啊
-
赞(19)
回复(0)
-
- 防爆灯具刘长杰 2010-04-07 00:00:00
- 看看你的传感器所处的温度有没有超过温度变送器的变送范围。有问题可以邮件至chenhongbin@anpe.cn
-
赞(3)
回复(0)
-
- 475531072 2010-04-07 00:00:00
- 首先确认你接的是什麽感温原件,例如Pt100,S,B等;在温度变送器不接感温原件时,接通变送器电源DC24V,测量信号输出4~20mA是否有输出?然后再接入感温原件,测量信号输出4~20mA是否有输出;以判断问题。
-
赞(2)
回复(0)
-
- 新天地1596 2010-04-07 00:00:00
- 会不会是检测元件断了,如PT100。
-
赞(12)
回复(0)
-
- fiy500 2017-09-23 00:00:00
- 变送器接上额定电源,负载端接上传感器如热电偶或热电阻。 变送器输出两个端头接上万用表,档位为直流电流档。 假如PT100的量程(不知你那个是多大),-20到850度 4-20mA是17刻度值,那-20度就是4mA, 现在室温30度,电流值就是5mA,
-
赞(7)
回复(0)
热门问答
- 怎样测量温度变送器输出信号
- 温变一般都是电源线和信号线是同一根线,可是我测信号的时候总是满量程(20mA)或超量程(>20mA),晕了... 温变一般都是电源线和信号线是同一根线,可是我测信号的时候总是满量程(20mA)或超量程(>20mA),晕了 展开
2010-04-06 04:23:01
453
5
- 温度变送器输出信号与实际不符合!!
- 我遇到了这样一个问题用变送器在现场的时候发现用输出的电流换算出来的温度和所测得的一次元件的温度不符合,原以为是变送器损坏,但是在实验室测试所用的变送器完好无损.请各路高手帮忙... 我遇到了这样一个问题 用变送器在现场的时候发现用输出的电流换算出来的温度和所测得的一次元件的温度不符合,原以为是变送器损坏,但是在实验室测试所用的变送器完好无损. 请各路高手帮忙 不剩感激 展开
2006-11-16 08:16:23
282
1
- 买了一台温度变送器输出信号0-5v怎么测试
2018-12-06 12:46:05
381
0
- 热电阻短路或断路时温度变送器输出信号是多少
2014-11-17 11:34:54
609
1
- 怎样放大555多谐振荡器输出信号
2014-12-21 07:15:57
384
3
- 怎样设定温度控制器信号输出上下限?
- 怎样设定温度控制器信号输出上下限?也就是测定值到达上限停小于设定值启。... 怎样设定温度控制器信号输出上下限?也就是测定值到达上限停小于设定值启。 展开
2017-03-02 09:32:24
638
1
- 温度变送器接是怎样把信号(电压或电阻信号)转换成4
2016-12-11 01:53:47
379
1
- 温度传感器输出信号
- 大婶们,小弟遇到一点技术问题,在泵轴承上装了一个温度传感器(PT100),可是始终弄不明白它的工作方式,Z终信号是要接到中控室的,可是没有变送器,那它输出的是什么信号,怎么接受... 大婶们,小弟遇到一点技术问题,在泵轴承上装了一个温度传感器(PT100),可是始终弄不明白它的工作方式,Z终信号是要接到中控室的,可是没有变送器,那它输出的是什么信号,怎么接受这个信号呢,温度变送器很清楚,就是温度传感器有些糊涂了,求解 展开
2012-09-02 03:36:19
565
4
- 电磁阀输出信号
- 电磁阀可以输出频率(动作的次数)的信号吗?我要用来接到记数器上,显示次数。 是不是要带感应器?我要实现记数功能,汽缸是不是要用带磁的? Z好能详细说一下我到底要买哪些零件,汽缸、电磁阀、调压阀、消音器、记数器.....??
2009-05-08 00:34:31
357
4
- lut400超声波物位计4-20ma信号输出怎样接线
2018-11-29 17:44:08
318
0
- 信号发生器怎样选择输出波形,频率,信号幅度
2012-09-27 04:33:41
398
2
- 罗斯蒙特 3144P 温度变送器有毫安信号输出但是表头无显示
- 罗斯蒙特3144P温度变送器和3051压力变送器,由埃尔斯特流量计算机供电,通讯采用HART协议,有时候出现压变和温变同时现场表头无显示,但还有信号输出,请教有没有遇到这种情况的高手,... 罗斯蒙特 3144P 温度变送器和3051压力变送器,由埃尔斯特流量计算机供电 ,通讯采用HART协议,有时候出现压变和温变同时现场表头无显示,但还有信号输出,请教有没有遇到这种情况的高手,会不会是由于供电不足造成的原因,查看说明书正常工作电压要达到18.1V。 展开
2018-11-27 13:28:54
339
0
- PT100温度变送器输出的信号能用STM32读取并显示温度吗
2015-09-24 14:05:41
281
3
- 直线位移传感器的信号输出不稳定应该怎样解决?
2014-12-11 14:28:35
287
1
- 温度变送器接是怎样把信号(电压或电阻信号)转换成4-20ma的啊
2012-10-31 07:52:10
357
2
- 质量流量计的信号输出
- E+H的一体化质量流量计,现场表头带显示,信号引入控制室,DCS有显示。现可否从现场端子处引其信号到二次表显示,并联对其精度有影响吗?其电缆的长度有何限制?请高手指点!... E+H的一体化质量流量计,现场表头带显示,信号引入控制室,DCS有显示。现可否从现场端子处引其信号到二次表显示,并联对其精度有影响吗?其电缆的长度有何限制?请高手指点! 展开
2008-12-21 00:15:13
300
2
- 加速度传感器 输出信号是什么
2011-03-26 23:05:36
384
3
- 声级测量仪输出接口输出什么信号
2015-01-01 21:42:32
259
1
- 一个测量变送器输出信号给两个控制阀叫什么控制系统
- 液位测量变送器输出信号给进水控制阀A和出水控制阀B,液位低时A开,液位高于设定值时B开,请问这样应属于什么控制系统?... 液位测量变送器输出信号给进水控制阀A和出水控制阀B,液位低时A开,液位高于设定值时B开,请问这样应属于什么控制系统? 展开
2013-11-09 07:02:53
358
2
- 怎样测量有线数字电视线路信号强弱
2011-02-18 21:59:55
543
3
参与评论
登录后参与评论