施耐德LC1接触器 M5 M7的区别
-
M5是交流50 HZ 220V M7是交流50、60HZ 220V 这是样本上的 我想问M7能不能上我们普通的50HZ 220V 意思是不是50 60HZ通用啊
全部评论(3条)
-
- acelv529 2009-08-31 00:00:00
- 50. 60HZ是通用的。M5和M7只要都是220V的就可以通用,
-
赞(12)
回复(0)
-
- 紫冰凝521314 2009-09-09 00:00:00
- 对,M7是50 60Hz通用的
-
赞(6)
回复(0)
-
- zashi19810310 2017-09-24 21:31:07
- 施耐德LC1接触器选型表中: M是吸引线圈的代号:M5代表220V、50HZ; M7代表220V、50/60HZ 通用。 M7可以用在220V、50HZ电源也可以用在220V、60HZ电源。
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 施耐德LC1接触器 M5 M7的区别
- M5是交流50 HZ 220V M7是交流50、60HZ 220V 这是样本上的 我想问M7能不能上我们普通的50HZ 220V 意思是不是50 60HZ通用啊
2009-08-30 01:43:07
734
3
- 施耐德的接触器LC2与LC1的区别
2012-04-23 15:24:04
445
1
- 接触器上的M5什么意思
2015-10-04 21:58:00
427
2
- 施耐德交流接触器LC1E2510和LC11210的区别是什么?
2013-06-27 01:59:44
498
4
- 施耐德接触器怎么拆解
2014-05-28 16:00:43
826
2
- 施耐德接触器怎么拆
2014-11-14 01:38:16
396
1
- 施耐德接触器lc1k0901b7什么意思
2016-03-18 15:44:24
469
2
- 施耐德接触器型号有多少?
2017-10-15 04:41:55
346
2
- 施耐德接触器LC1DPK12M7C是什么意思
2011-07-11 13:45:07
523
3
- 施耐德交流接触器保修多久?
2012-06-05 09:45:10
523
3
- 施耐德接触器怎样看生产日期
2016-08-23 16:33:32
719
1
- 施耐德接触器型号有多少?
2013-10-21 07:00:31
285
3
- 施耐德接触器lc06 e06 10什么意思
2014-12-25 02:55:01
363
2
- 施耐德接触器M7C和B7C什么区别
2012-05-01 04:07:04
670
2
- 施耐德交流接触器线圈电流多大
2012-03-24 06:28:15
379
3
- 施耐德接触器上的E1,E2是什么意思
2014-10-23 22:42:02
523
2
- 施耐德接触器q5c和q7c 有什么区别
2017-11-07 02:48:34
394
2
- 施耐德交流接触器lc1d18m7c与lc1d18f7c有什么区别
2017-09-06 23:13:51
439
1
- 电磁接触器与交流接触器的区别
2012-07-30 04:49:42
464
2
- 接触器和继电器的区别
2011-09-04 14:51:33
229
3
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论