为啥测量10KV电缆绝缘电阻为什么要用5000V摇表

65465454878 2012-10-06 22:50:25 1620  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • 落叶513250438 2018-03-10 00:00:00
    用2500V也可以,只是为了保证绝缘测量的准确性

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • bolzoxwg 2012-10-07 00:00:00
    5000V的电压能将电缆中接近5000V的故障薄弱点击穿,如果用2500V的要测试电缆正常有可能电缆加压到4000V就被击穿了。一般用摇表只是简单测试10KV电缆中是否有比较明显的短路或某项接地,如果要真正测试电缆的性能及完好性,就要对电缆加上1.5-2倍电压进行高压耐压测试

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • ′赫舍里水墨 2012-10-11 00:00:00
    严格意义上讲,测量10KV电缆用5000V摇表是不能判断这根电缆是否符合使用要求的,只是利用5000V摇表测一下该电缆是否存在绝缘薄弱点,真正判定电缆是否达到耐压要求需用专业的绝缘电阻表测量,并且数值符合要求才允许带电使用。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 嗯你最厉害 2018-03-10 20:36:27
    电力系统并没有规定测量10kv电缆必须使用5000v摇表。测量绝缘的目的只是判别一下被测设备是否存在明显的故障,所以测量绝缘事实上只能判断“坏”,不能判断“好”。也不是指望用5000v电压来把绝缘薄弱处击穿。所以,规程规定对于250v以上的高压设备应使用1000v或2500v摇表。真正的耐压试验是需要专用的试验仪器,施加的电压是额定电压的2-3倍。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

为啥测量10KV电缆绝缘电阻为什么要用5000V摇表
 
2012-10-06 22:50:25 1620 4
怎样使用绝缘摇表测量电缆的绝缘电阻
 
2017-09-14 15:59:20 273 2
10kv电缆绝缘电阻怎么测
 
2017-09-04 08:07:58 476 1
如何摇测电缆绝缘电阻
 
2014-08-28 20:41:59 404 2
用摇表测量绝缘电阻时,为什么要边摇边读出数值
 
2012-09-15 10:00:02 493 3
如何使用摇表测量电线的绝缘电阻
 
2017-11-26 22:39:45 360 1
电缆绝缘电阻测量是多少?
 
2018-12-02 14:52:16 275 0
用摇表测量绝缘电阻,要求转速达到多少转?
 
2013-05-23 00:14:00 271 3
用绝缘电阻测试仪 兆欧表 摇表 1000V摇表怎么查线路漏电
 
2018-11-22 22:43:53 325 0
绝缘电阻测试仪哪种好用绝缘电阻测试仪,5000V级别
 
2017-09-26 00:40:09 314 1
测量二次回的绝缘电阻应使用多少v摇表
 
2016-03-16 11:15:16 350 2
摇表测量对地电阻
请详述用摇表测量对地电阻的具体流程!谢谢!
2017-11-25 19:46:09 303 1
接地摇表测量线路接地电阻为什么无穷小
 
2011-07-17 05:54:12 620 3
绝缘电阻测试仪. 兆欧表和摇表的区别?
 
2011-01-03 07:59:52 416 2
为什么用摇表测母线相间的绝缘电阻为什么为零
 
2012-06-17 23:00:28 2505 3
35KV电缆相间,接地电阻值是多少,1000V绝缘摇表
 
2018-12-01 18:18:02 284 0
电缆用摇表检测电阻,电阻多少为合格
 
2015-03-05 11:06:03 928 2
电缆用摇表检测电阻,电阻多少为合格
 
2010-12-05 05:15:14 905 4
ZC29B型接地摇表测量全站接地电阻为什么无穷小
 
2017-10-07 09:14:19 315 1
绝缘电阻测SY的摇表操作时的注意事项
 
2013-03-14 13:43:36 278 2

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题