- 电磁流量计的电极污染或覆盖造成的饿测量零点不稳和输出晃动。 首先,电磁流量计零点不稳的概念: 电磁流量计零点是指当测量管道内充满测量介质,即满管状态下,保持测量管内流体介质静止情况下,电磁流量计显示部分显示值应该为0,如果不为0,则说明出现了零点漂移的现象,也就是零点不稳。 电磁流量计零点不稳的后果是电磁流量计的测量值会出现较大的输出晃动,将严重影响流量计的测量性能,客户可以通过零点修正功能对其进行修正,具体方法请参考:电磁流量计零点修正意义及方法 电磁流量计厂家经过无数的案例总结出,电极的污染和覆盖也会导致流量计的零点不稳和输出晃动,可以通过如下的办法去判断流量计零点不稳是否由电极问题引起,具体如下: 测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。 用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖,否则说明电极被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的"电极电位"和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。 因为实际上运行中两电极被污染情况不可能完全相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。 以上就是电磁流量计电极污染或覆盖造成的零点不稳和输出晃动的原因以及判断方法。 来自平顶山秦鲁流量测控仪表有限公司技术文章,里面还有很多关于电磁流量计常见故障类型和解决方法。电磁流量计故障问题参考资料http://www.qlckyb.com/newsdetail.aspx?id=112希望能给你参考带来帮助。望采纳
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- E+H电磁流量计故障问题
- 故障显示:S GAIN ERROR AMP #101 ##:##:##
- e+h电磁流量计输出问题请教!
- 一个e+H电磁流量计,在空管时,显示上为0hl/h,可看到模拟量输出4ma有波动,一会4.0ma,一会4.2左右,不规则变化,请问这是什么原因,要怎么解决啊?!
- E+h超声波液位计故障E641
- 电磁流量计显示欢迎使用是什么故障问题匿名
- E+H温度信号采集故障
- 本人有一E+H温度传感器用来检测油温,检测电路的组成包括:热电偶+温度变送器+DP/PA转换+MP277+315-2DP/PN.故障存在几天了,时好时坏。故障现象:1:我diyi次遇见的现象是设定温度85度... 本人有一E+H温度传感器用来检测油温,检测电路的组成包括:热电偶+温度变送器+DP/PA转换+MP277+315-2DP/PN.故障存在几天了,时好时坏。故障现象: 1:我diyi次遇见的现象是设定温度85度在循环风温度达到65度之前温升正常,过了65度温度就基本不升了。风门,蒸汽等其他控制排除了风门,阀门定位器循环风机故障。更换了EE温度变送器正常运行3小时,MP277显示56度EE变送器显示25度左右, 重新转了一下热电偶至EE的快插头恢复正常,运行十几个小时后又出现故障(不在现场)更换了热电偶 2昨天故障现象忘记了,我只是处理了一下DP/PA接线然后重新上电故障就消失了 今天听说有又出故障了,请大侠帮忙分析 展开
- e+h电磁流量计波动大怎么处理
- E+H电磁流量计如何改以表系数
- E+H电磁流量计无流量显示 怎么办
- E+H的电磁流量计好还是横河的电磁流量计好
- 电磁流量计问题
- 求大神指教,我的管道上安装了一台电磁流量计,如果我的流量大于了流量计能测量的上限,也就是说我不用流量计测量流量,但又没有增加旁通管的情况下,对电磁流量计有没有消极的影响
- E+H电磁流量计的法兰执行什么标准?.,...
- E+H电磁流量计的法兰执行什么标准?
- e+h电磁流量计电磁线圈的电压是多少
- e+H电磁流量计50W和53W的区别
- 电磁流量计出现故障怎么办
电磁流量计是上个世纪50-60年代发展起来的一种基于法拉第电磁感应原理的新型高精度测量仪表,主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。由于其独特的优点而广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
在日常使用电磁流量计的时候难免会出现各种各样的故障,那么电磁流量计故障有哪些呢?电磁流量计厂家为您介绍几种常见的故障及其解决办法。
电磁流量计常见故障
一.没有流量输出
通常遇到这种情况我们要diyi检查流量计的电源是否出现问题,用仪表测量一下电源电压是不是正常;测试保险丝是连接还是断开;检查传感器的箭头方向是否与流体流向一致,如果发现不一致调换传感器安装方向;检查传感器是否充满流体,如果没有,我们有两种解决方法,一是更换管道,另一是进行垂直安装。
二.输出信号晃动
通常出现这种故障主要有以下5种原因:
1.流动本身是波动或脉动的;
2.管道未充满液体或液体中含有气泡;
3.外界杂散电流等的电磁干扰;
4.液体物性方面( 如液体电导率不均匀或含有较多颗粒/纤维,的浆液等)的原因;
5.电极材料与液体匹配不妥。
(1)通常diyi步我们先检查安装电磁流量传感器的管系是否有脉动流动扰动源,流动动力源是否为往复泵或膜片泵?如果是的话则进行:①加装气容室和阻流件以减缓脉动量;②增加仪表阻尼量。如果否的话则进行后续判断下游控制阀是否出现猎振,如果是的话则改善控制阀控制特性,否的话则再进行下一步判断,如有其它产生波动的扰动源,就进行针对性的排除即可。
(2)第二步则进行原因2的排除:调查管内液体是否充满?液体是否含有气泡?传感器下游设置集气包和手动排气阀,以便于检查确认:
①管内是否充满液体?传感器处于水平安装位置或垂直安装自上向下流动位置应特别注意,改换到能完全充满的位置,例如垂直安装自下而上流动的位置;
②液体内是否含有气泡?传感器上游装气体分离器(又称消气器)或自动排气阀;
(3)针对原因3,我们则要进行是否出现杂散电流干扰,如是的话,则需进行以下操作:①去除干扰源;②如果不能有效去除,必须进一步加强接地操作;③前2步仍然有问题的话,则可采用传感器与管道绝缘的措施。如果未检测到杂散电流的话,则需要判断传感器附近有否大功率变压器等强磁场源,如有改变安装位置,远离强磁场源;前两种都不是的话,则判断分离型仪表检查是否有空间电磁波引入,则进行①信号电缆完善屏蔽接地,外套保护铁管;②转换器移近传感器,缩短信号电缆或改用无外接信号线的一体型仪表。
(4)进行论证检查液体物性:
①是否为浆液,浆液内颗粒含量过多,如果是的话则提高励磁电流频率,从常用50/8Hz提高到50/2Hz或更高,或用双频励磁;改用导电橡胶等低噪声电极材料;换用电容电极检测或双频励磁仪表;
②液体电导率是否均匀,传感器改装到均匀的场所,如避开邻近加药点和未充分管道化学反应段下游;如不能实现①,加装静态管道混合器;提高频率、时间常数;
③液体导电率是否过低?改用电容电极检测仪表(电导率比传统仪表降低两个数量级),或改用大面积电极传感器;提高频率时间常数;电导率接近仪表规定下限时,要尽可能降低流速
(5)调查液体与电极材料匹配:
所测液体与电极材料之间是否会产生电极表面效应?电极表面若产生①化学反应效应;②电化学和极化现象;③触媒作用形成气雾,则换用其他电极材料。
三、零点不稳点
遇到这种情况我们要从以下5点去逐一判断检查:
1. 管道未充满液体或液体中含有气泡;
2.主观上认为管 系液体无流动而实际.上存在微小流动;
3. 受杂散电流等外界干扰传感器接地不完善;
4.液体方面(如液体电导率均匀性,电极污染等问题)的原因;
5. 信号回路绝缘下降。
- 电磁流量计常见的故障?
- E+H雷达液位计的问题?
- 这个雷达液位计一开始用的时候还蛮好用,后来会出现这样的问题,罐子空了的时候它会突然显示满罐,发射器我用干燥的布擦过了,但没用,我想问下这个问题是设置的问题还是设备本身的问题,求大神解答
- e+h电磁流量计50p和10p的有什么区别
- 电磁流量计计量问题!
- 我们单位使用电磁流量计,管径250,用户在使用中由于长流水,流量低竟然无法计量,我想请问一下专家大大有没好的方法可以改变一下的,让用户计量精确!
- 电磁流量计故障fgp表示什么