某预应力钢绞线长35m,公称直径15.2mm,弹性模量E=1.9x10^5N∕mm²,

KS阑珊 2013-12-20 21:31:57 358  浏览
  • 抗拉强度标准值fpuk=1860N∕MM²,采用张法施工,张拉控制应力бcon=0.7fpuk,张拉程序0→1.03бcon。计算钢筋张拉应力和张拉时的伸长量

参与评论

全部评论(2条)

  • 玫瑰公主20 2013-12-21 00:00:00
    35米乘0.7=225理论伸长量。相差正负6%

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • 荒老ii 2013-12-22 00:00:00
    单股张拉力=1860*140*0.7*1.03/1000 =187.7484 (KN) 理论伸长量=187748.4*35*1000/1.9*10^5*140=247.03737mm 140为钢绞线面积,其中理论伸长量没有包括摩擦系数和偏差系数。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

某预应力钢绞线长35m,公称直径15.2mm,弹性模量E=1.9x10^5N∕mm²,
抗拉强度标准值fpuk=1860N∕MM²,采用张法施工,张拉控制应力бcon=0.7fpuk,张拉程序0→1.03бcon。计算钢筋张拉应力和张拉时的伸长量
2013-12-20 21:31:57 358 2
预应力钢绞线弹性模量如何取值
 
2011-07-29 13:27:23 738 4
预应力钢绞线的弹性模量怎么算?
预应力钢绞线的弹性模量怎么算? 大小有什么影响?
2011-11-23 01:28:13 452 4
预应力钢绞线如何做检测
 
2018-11-14 20:24:06 411 0
钢绞线弹性模量
钢绞线的拉伸试验 , 引伸计测变形, 摘除后测原始标距 试验结束后输入原始标距, 自动计算弹性模量和非比例延伸力等结果 我想知道, 原始标距和弹性模量是怎么样的计算关系, Z好有公式
2017-11-25 19:30:19 347 1
15.20钢绞线弹性模量是多少
 
2016-04-02 12:27:09 336 1
钢绞线弹性模量的取值
弹模不同,计算出的伸长量也不同, 在张拉计算中,钢绞线弹模取值是195计算还是检测报告中的平均值????
2018-04-19 00:17:22 514 1
钢绞线的弹性模量值是多少
急用 谢谢是1.94 *10的5次方嘛?
2017-11-25 17:05:29 532 1
弹性模量e=?
 
2017-12-16 04:09:32 590 1
安全阀公称直径是指入口直径还是出口直径?
 
2012-10-08 00:31:46 304 3
预应力钢筋的弹性模量是多少
 
2018-12-04 04:19:11 391 0
钢绞线是否必须做弹性模量实验
 
2018-11-26 21:00:15 305 0
钢绞线弹性模量是怎么?怎么计算.
 
2017-12-16 13:52:27 718 1
15.2钢绞线弹性模量是不是越大越好
 
2016-12-01 06:30:12 786 1
弹性模量E=200GPa
E=200Gpa等于多少啊
2018-11-16 01:17:05 301 0
如何折算预应力钢筋混凝土的弹性模量
 
2016-12-01 01:33:43 285 1
预应力钢绞线规定塑性延伸强度及伸长率如何测定?
 
2018-12-01 21:03:05 348 0
球墨铸铁弹性模量E是多少
 
2013-10-13 09:30:04 1043 3
弹性模量E=2.1e11pa中e是什么意思?
麻烦一小下 ,呵呵。
2008-12-11 01:46:09 324 2
直径500mm钢管弹性模量多少
 
2016-06-22 12:38:51 611 2

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题