全部评论(4条)
-
- 清红的家 2011-10-12 00:00:00
- 有误差。 误差是无法解决的,只能看那家的压力表显示的数值跟传感器的接近。越接近的越好。 不同压力下的偏移值不是线性的。 所以好多压力变送器的价格不同呀。 压力表的价格也不同。
-
赞(12)
回复(0)
-
- 二十三画生_凡 2011-10-07 00:00:00
- 因为它们各自的精度不同,所以显示的压力就不一样了,但是差的不多。
-
赞(6)
回复(0)
-
- 后来Live77 2017-09-11 00:00:00
- 1、传感元件结构不一样,压力表是机械式,传感器一般是压阻、电容、扩散硅等形式; 2、精度不一样,压力表一般1.6级,传感器都在0.5级以上; 3、如果误差过大表明其中一种压力测量一般损坏。 云南希博特科技有限公司技术部
-
赞(12)
回复(0)
-
- 新乐小男人year 2017-09-11 00:00:00
- 1、传感元件结构不一样,压力表是机械式,传感器一般是压阻、电容、扩散硅等形式; 2、精度不一样,压力表一般1.6级,传感器都在0.5级以上; 3、如果误差过大表明其中一种压力测量一般损坏。
-
赞(13)
回复(0)
热门问答
- 压力传感器与压力表显示的压力为什么不同?
2011-10-06 18:47:19
761
4
- 压力传感器压力与电压关系
2011-11-05 09:12:29
370
1
- 压力表,压力传感器与压力变送器有何区别?
- 他们的功能和原理分别是什么,有什么区别和交集?... 他们的功能和原理分别是什么,有什么区别和交集? 展开
2014-07-28 03:45:58
510
1
- CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符,为什么?
- 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符?... 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符? 展开
2010-10-07 08:28:41
610
2
- 压力传感器,压力变送器,压力表生产厂家?
2012-07-15 03:18:42
377
4
- 压片机压力与压力表指数如何换算
2012-11-13 22:19:42
524
2
- 循环水真空泵一般Z大极限压力为-2kPa,为什么压力表显示-0.1MPa
2013-10-30 12:31:55
773
3
- 液压系统中活塞杆运动时压力表显示低压,到底后压力高,为什么
2017-04-25 12:53:35
408
1
- 温度变送器显示数值 与中控室不同
2015-01-10 20:46:21
368
2
- 汽车机油压力的测量可以把压力传感器卸下来连接压力表测量吗?
2016-09-06 10:30:52
322
1
- 为什么液压站电接点压力表的压力正常,而二级制动压力表没压力,
2013-06-07 06:34:53
193
3
- 电接点压力表与六氟化硫气体密度压力表有什么不同
2016-05-04 03:09:21
489
1
- 压力表 压力传感器 有何区别
- 在液压缸的压力控制检测中,需要同时使用压力表和压力传感器么?... 在液压缸的压力控制检测中,需要同时使用压力表和压力传感器么? 展开
2009-11-10 08:04:13
465
6
- 地暖压力表压力为什么多日后为零
2014-08-11 07:31:50
471
4
- 汽车空调压力传感器是多少压力的
- 汽车空调压力传感器是多少压力的... 汽车空调压力传感器是多少压力的 展开
2016-06-29 22:06:17
370
1
- 410压力表压力怎么看
- 410压力表压力怎么看... 410压力表压力怎么看 展开
2015-10-12 06:30:31
747
3
- 扩散硅压力和陶瓷电容压力传感器有何不同?哪个好?
2012-11-05 19:19:20
409
1
- 压力传感器 压力40ba什么意思
2016-10-31 20:35:04
539
1
- 压力表测量的压力是真正的压力吗?
2017-09-25 00:21:31
335
1
- 数字压力显示表怎么接都是负的1.31MPa .压力表用的是YTZ-150的远传压力表。
- 我量过了。三根线只有2根之间有电阻。另外一个也是。我从头检查过了。线路没问题。表是新买的。有这方面的高手的话能加个好友么?... 我量过了。三根线只有2根之间有电阻。另外一个也是。我从头检查过了。线路没问题。表是新买的。有这方面的高手的话能加个好友么? 展开
2012-04-27 16:03:42
371
2
参与评论
登录后参与评论