差压变送器取压点疑问
-
1.负压是指低于大气压么?负压一定是往里吸吗,我见过变送器的L低压侧也是往外喷? 2.变送器取压点怎么取,随便在管道上相临开两个孔就能实现测差压?难到管道里本身就存在负压,存在压力差?
全部评论(2条)
-
- winyi_穎怡 2010-02-06 00:00:00
- 差压变送器的正压负压并不是只纯粹的正压和负压,你可以看到表上都有H.L的标识,负压指的是低压
-
赞(19)
回复(0)
-
- dhidjlkjlksjj 2016-12-01 15:42:46
- 1,负压和负压侧是两个概念,如果是负压:低于大气压,也叫负量程的变送器;如果是负压侧:就是指L端,或说低压侧,那就会向外喷了,只要压力小于H端,就形成差压。 2,取压点通常是:压力式在管道Z低端开口,显示压力的Z大,也是Z真实的;差压式在罐体Z高端或中部开口为L端,Z低端开口为H端;就形成高度差,也就是差压了。不是随便开孔的,否则测量的差压就没有意义了。 安徽蓝德正华电子有限公司专业生产压力变送器
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 差压变送器取压点疑问
- 1.负压是指低于大气压么?负压一定是往里吸吗,我见过变送器的L低压侧也是往外喷? 2.变送器取压点怎么取,随便在管道上相临开两个孔就能实现测差压?难到管道里本身就存在负压,存在压力差?
2010-02-05 10:24:21
418
2
- 什么是差压变送器取压一次阀 取压二次阀?
- 详细点 新手上路 请大神们关照!
2012-08-20 09:48:03
328
1
- 差压变送器取压阀选什么结构的阀
2014-10-11 17:41:12
365
1
- 只有一个取压口的差压变送器导压管如何安装
2017-12-15 13:45:43
759
1
- 湖泊、水库采样点布设疑问?
- 地表水导则上说,大中型湖库平均水深大于等于10m时,有温度分层的在水面下0.5m处和斜温层下距底0.5m上各取一个样,但没分层的怎么没说呢?先谢谢了~~
2013-07-03 00:00:46
371
4
- 蒸汽测量,变送器比取压点标高低很多,是否考虑修正?
2012-01-18 10:01:56
255
3
- 自力式减压阀阀前取压和阀后取压有什么区别
2016-12-01 10:49:43
614
1
- 差压变送器过压后怎么办
2011-05-29 02:53:28
206
6
- 室内空气检测应该怎么取点
2010-12-08 13:14:07
377
3
- 孔板流量计有哪几种取压方式?
2016-12-01 06:06:19
338
1
- 差压变送器压差过高的原因
2015-05-17 15:02:43
515
1
- 差压变送器正负压室怎么区分
2011-07-25 15:33:40
1306
2
- 液位变送器与磁翻板液位计能否取同一点
- 液位变送器与磁翻板液位计能否取同一点
2017-08-23 19:44:30
663
1
- 干涉仪测量取多少个点?间距多大
2015-10-07 05:10:50
422
1
- 高低温湿热试验箱检测三个点怎么取
2016-03-21 22:24:07
438
2
- 孔板流量计哪种取压方式比较常用?
2016-09-17 10:50:33
381
1
- 标准孔板流量计有哪些取压方式?
2013-10-13 13:04:57
292
1
- 差压变送器的取压口在插入楔形流量计时,进入流量计内部长度有没要求,
2012-06-30 23:21:04
397
1
- 差压流量计中取压装置和差压计的作用是什么?
2011-12-13 09:28:37
420
3
- 差压变送器负压侧需要灌水吗
2016-10-27 14:52:34
219
1