对电缆连带开关柜(处于断开状态)进行绝缘电阻检测时绝缘电阻为0.1兆欧
-
当断开电流互感器二次侧接线时绝缘电阻正常,想知道为什么?按说电流互感器二次侧接地对一次绝缘不应有影响的,我用的是500V的电压,电缆正常电压为400V
全部评论(3条)
-
- qq260950491 2011-02-22 00:00:00
- 如果你确认测量方法没问题,那么你可以检查一下电流互感器二次绕组的接线
-
赞(18)
回复(0)
-
- yyoulakos62 2011-02-26 00:00:00
- 我想问问,你是断开低压进行柜的开关么?你所指的确实是电流互感器?电流互感器二次是不会接在母线上的,何况现在的进线柜的电流互感器一般都做在开关里面,所以,我严重怀疑你把进线的电压互感器认为成电流互感器,因为低压的电压互感器一次是直接接在进线上口母线上的,就是与变压器电缆连接端,而3台电压互感器的一次末端是接地的(星接)。所以绝缘上不去。但你居然有0.1的示数,说明你电压互感器绝缘不行或一次末端接地不是特别良好,要不然就是兆欧表精度有问题了。 不知道你是用ABB的还是西门子的。ABB的一般都这样。
-
赞(12)
回复(0)
-
- 天人三问 2011-02-18 00:00:00
- 不知道你说的是三相都是这个值,还是有某一相这样,希望以后问问题要叙述详细点。如果是三相都这样,那么就是对地绝缘太低了,规范要求是低压电缆绝缘不小于1.5M。 另外,不知道你的测量绝缘是如何进行的,电流互感器与电缆应该没有关联,是不是你接计量了?
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 对电缆连带开关柜(处于断开状态)进行绝缘电阻检测时绝缘电阻为0.1兆欧
- 当断开电流互感器二次侧接线时绝缘电阻正常,想知道为什么?按说电流互感器二次侧接地对一次绝缘不应有影响的,我用的是500V的电压,电缆正常电压为400V
2011-02-17 21:09:10
408
3
- 怎么用绝缘电阻测试仪测试电缆绝缘电阻
2018-12-08 16:01:11
337
0
- 380v电缆绝缘电阻标准
- 380v电缆绝缘电阻标准
2018-11-18 12:46:10
1060
0
- 电缆绝缘电阻测量是多少?
2018-12-02 14:52:16
273
0
- 应该怎样对绝缘电阻进行测量?
2011-01-06 05:43:42
252
2
- 怎样对电容器绝缘电阻进行测试?
2017-09-15 03:59:01
368
1
- 对屏蔽控制电缆需要测试绝缘电阻吗
- 对屏蔽控制电缆需要测试绝缘电阻吗?怎样测试?
2009-02-21 18:55:39
353
1
- 如何摇测电缆绝缘电阻
2014-08-28 20:41:59
404
2
- 10kv电缆绝缘电阻怎么测
2017-09-04 08:07:58
474
1
- 如何对10kv电流互感器进行绝缘电阻测试?
2015-03-20 15:29:45
385
3
- 测试电缆绝缘电阻时,绝缘电阻测试仪的数字在变动,怎么回事
2015-03-10 11:11:00
256
3
- 绝缘电阻测试仪测电缆绝缘怎么测试仪
2018-11-29 17:42:26
378
0
- 电缆的耐压试验、电缆的绝缘电阻测试、电缆的泄露试验区别?
- 电缆的耐压试验、电缆的绝缘电阻测试、电缆的泄露试验区别?
2010-05-05 04:04:41
462
2
- 绝缘电阻是怎样进行测量的
2017-09-14 21:59:23
291
2
- 怎样测量高压线路绝缘电阻?要达到多少兆欧才可运行.
2018-04-05 12:04:51
768
1
- 绝缘电阻测试仪,有没有可能在500V情况下,测2万兆欧的电阻值
2016-06-11 08:39:10
238
2
- 怎样使用绝缘摇表测量电缆的绝缘电阻
2017-09-14 15:59:20
271
2
- 测量设备的绝缘电阻可不可以带电进行!
- 测量设备的绝缘电阻可不可以带电进行!
2017-08-16 11:40:42
359
2
- ZC25B-3绝缘电阻测试仪如何测试电线电缆绝缘电阻
2012-06-11 04:07:03
285
1
- 测量10kv变压器绝缘电阻,为保证准确性,可采用直流电桥,对吗
2017-05-23 10:32:49
291
1
参与评论
登录后参与评论