全部评论(1条)
-
- timef296 2017-08-05 00:00:00
- 这个需要知道这个控制线路是如何接线的才好分析,另外,压力表触点启动停止压力设置不当,或者增压泵出口与压力表采样管道之间存在相互影响:停止增压时压力不足,一旦启动水泵,管道压力增加直接使压力表指示增加到上限,将泵停止,也是做成增压泵频繁启动的原因。
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 用电接点压力表加交流接触器控制增压泵频繁起动是什么原因?
2017-08-04 08:51:23
628
1
- 液压缸用电接点压力表控制限位,问怎么控制?
- 液压缸在下限位时,其它控制才能动作。上限位其它不能动作,采取电接点压力表控制,
2013-11-05 13:26:17
223
1
- 一个交流接触器,一个热继电器,加一个电接点智能压力表怎么接线
- 一个交流接触器,一个热继电器,加一个电接点智能压力表怎么接线压力表是智能的,不需要中间继电器的那种,还有,交流接触器,是220v,压力表需要过,继电器,嘛,还是直接进交流接触器线圈
2017-04-03 02:35:55
688
1
- 用电接点压力表怎么控制气压上下限报警
- 一个中间继电器一个交流接触器和一个报警器,电接点压力表,请师傅讲讲Z好有实图。
2018-03-18 13:06:10
291
2
- 如何用电接点压力表控制深水泵-蓄水池供水系统
- 由于蓄水池较远,在山上,不方便接高、中、低水位线
2013-10-25 11:18:40
336
3
- 如何用电接点压力表控制电机(要有实际图纸)
2011-05-04 00:17:42
340
1
- 电接点压力表控制水泵,怎么会频繁起动
- 电接点压力表控制水泵,怎么会频繁起动
2018-05-15 07:01:25
712
3
- 稳压泵是用电接点压力表控制启停吗?
2014-11-11 14:14:39
347
1
- 二氧化氯发生器为什么用电接点压力表
- 二氧化氯发生器为什么用电接点压力表
2017-02-20 16:39:11
282
1
- 接触器如何接电接点压力表
2011-05-17 22:34:46
310
2
- 怎么用无源接点控制交流接触器啊
2012-03-01 17:13:52
411
2
- 交流接触器怎样接点动启动
- 380v的交流接触器怎么和点动开关连接
2013-08-06 00:50:53
558
4
- 水灌电接点压力表控制电机起动频繁怎么办
2017-02-18 06:43:38
529
1
- 怎么用电接点压力表控制电磁阀,Z好有实物接线图,谢谢了!
- 怎么用电接点压力表控制电磁阀,Z好有实物接线图,谢谢了!
2017-11-11 22:44:34
743
1
- 伺服电机频繁起动好吗?
2011-03-18 02:35:39
480
7
- 为什么不能用电接点压力表替代低压压力开关
2017-01-08 10:54:11
327
1
- 供水设备能否用电接点压力表做缺水保护?
2017-08-30 20:40:55
506
1
- 怎么用电接点压力表测液压缸的压力?
- 求大神 谢谢
2018-12-03 14:52:11
320
0
- 为什么不能用电接点压力表替代低压压力开关
2017-08-20 00:49:34
476
1
- 水泵用电接点压力表那个牌子的好
2015-12-10 20:49:41
252
1
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论