全部评论(3条)
-
- 小小小筱炜 2011-03-08 00:00:00
- 通过消防控制模块来控制非消防电源的电源脱扣器来完成。一般来说电源脱扣器和主电源开光总合一体。脱扣器有AC220V和DV24V两种,建议使用AC220V,。这样就必须在控制模块和脱扣器之间增加一个中间继电器来割离。发生火灾时,控制模块根据联动逻辑关系动作,一般有提供24V电源和触电闭合两种方式,通过控制脱扣器来完成非消防电影切除。
-
赞(11)
回复(0)
-
- 汪乐安 2011-03-10 00:00:00
- 把你的非消防电源的断路器装个欠压脱扣 串到消防模块的常闭点上 当消防动作时常闭断开 欠压脱扣把非消防断路器切断。
-
赞(12)
回复(0)
-
- dalong2780 2016-08-13 12:42:17
- 模块接成有源输出,输出的两根线接24V继电器的线圈端子,继电器常开端子一个接脱扣的其中一根线一个接断路器的零线,脱扣器还有根线接断路器的火线。脱扣装在断路器里,你拆开断路器就知道怎么装了,实在不会买的时候要求装好
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- 消防输入输出模块如何切断非消防电源
- 消防输入输出模块是怎么切断非消防电源的,能说一下是怎么接线的吗?
2011-03-07 00:25:33
361
3
- 消防电源与非消防电源
- 如题,这两种电源的定义
2011-04-07 06:45:25
469
2
- 西门子输入输出模块输出24DC跟继电器输出有什么区别?
2013-03-18 02:01:35
465
4
- 消防电源监控系统是消防糸统还是弱电系统
- 消防电源监控系统是消防糸统还是弱电系统
2016-10-14 16:42:16
598
2
- 通过消防报警系统如何与非双电源配电箱联动
2018-12-05 11:02:49
186
0
- 继电器输出模块和数字量输出模块有什么不同
2017-09-27 17:11:26
458
2
- 消防电源监控系统与消防漏电火灾报警监控系统有什么区别
2017-09-01 02:03:13
567
1
- rtu有哪些主要的输入,输出模块?分别对应于sacad系统的哪项功能
2015-08-23 20:29:48
337
1
- 消防编码与非编码探头能否共用底座
2016-09-28 13:37:42
292
2
- 消防电源监控系统怎么回事
2017-11-22 19:26:11
415
1
- 消防电源应该哪个做
- 消防电源应该哪个做
2018-06-23 02:54:00
376
4
- 消防流量开关如何接线
2016-11-29 05:27:16
387
1
- 消防减压阀如何调节
- 消防减压阀如何调节
2018-11-15 21:04:46
287
0
- 五金连续模具 冲孔 切断 打弯如何确定位置
- 要精确尺寸... 要精确尺寸 展开
2010-06-09 17:35:49
361
1
- 消防电源监控系统要不要做
2017-04-09 21:54:10
382
2
- 什么是燃油切断电磁阀?
- 它的工作原理?
2016-12-01 13:47:58
241
1
- 消防电源监控系统有哪些组成
2017-05-11 22:23:32
474
1
- 消防电源监控系统一般需要多少钱
2016-11-15 05:07:30
387
2
- PLC模拟量输出模块能不能做模拟信号发生器
- 我想用PLC的模拟量输出模块做一个输出可变电流的信号发生器。如:开始输出一个电流(如:5MA),过N秒后变为输出另一个电流(如:15MA),再过N秒又变为上一个电流(5MA),往复循环。... 我想用PLC的模拟量输出模块做一个输出可变电流的信号发生器。 如:开始输出一个电流(如:5MA),过N秒后变为输出另一个电流(如:15MA),再过N秒又变为上一个电流(5MA),往复循环。 请问PLC的模拟量输出模块可以做到吗。请高手说下编程思路,谢谢。 展开
2009-03-25 05:12:02
371
5
- 如何选择消防泡沫灭火剂系统
2018-12-06 19:53:52
274
0
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论