高层住宅供水必须有安装减压阀吗

翔已飞出 2012-04-28 06:38:52 577  浏览

参与评论

全部评论(4条)

  • 萌萌哒小受受 2012-04-29 00:00:00
    应该把,否则水怎么上去

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • 九元孔探报告 2012-04-29 00:00:00
    12层,小高层不用,18层以上的都要用

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • 爱哭的云2012 2012-05-03 00:00:00
    减压阀就选意大利OR 高层肯定要安装减压阀,但是减压阀不是安装在高层而是从上往下安装,顶楼10层不用安装减压阀,之后的顶楼10层以下都需要安装减压阀,具体要减到多少视情况而定。QQ;235644196加Q细聊

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • 厌倦_唺危桠g 2017-09-11 10:20:28
    因为担心压力过大,导致管道的爆裂,所以必须要安装减压阀。从而保证管道不会因为压力而造成爆裂。 高层建筑生活给水的竖向分区,应根据使用要求、设备材料性能、维护管理条件、建筑层数和高度以及室外给水水压等因素合理确定。一般Z低处卫生器具给水配件压宜控制在: ①住宅、旅馆、饭店、公寓、医院等及似的建筑:0.3~0.35MPa。 ②办公楼等:0.35~0.45MPa.

    赞(14)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

高层住宅供水必须有安装减压阀吗
2012-04-28 06:38:52 577 4
高层供水减压阀设置
本人刚涉及高层供水,请问,举例提问:高层160M,采用水箱+水泵变频供水,减压阀是每个用户的进户供水管都装一个吗,还是集中安装,一次减压。但是如果集中安装,是不是竖向越到下面水的压力越大,所以怎么解决,是不是每户都要装???????
2017-09-02 06:34:30 464 2
消防供水减压阀种类有几种
消防供水减压阀种类有几种
2016-01-03 16:13:25 258 1
减压阀供水和变频调速泵的优缺点
 
2014-11-18 18:47:54 370 1
减压阀可以垂直安装吗
 
2017-03-19 08:36:30 329 1
减压阀能竖向安装吗
一般安装,减压阀都安装在水平管上,请问可以把减压阀安装在立管上吗?
2009-07-27 04:12:09 1287 5
小高层安装净水器需要安装减压阀吗
 
2014-11-05 16:54:23 460 3
ZY空调供水及回水能同时加装减压阀吗?流量减小吗?
 
2015-12-08 11:51:12 447 3
减压阀组需要安装安全阀吗
 
2013-08-02 00:13:05 204 3
水管减压阀可以垂直安装吗?
 
2014-04-22 10:34:17 628 1
减压阀几层安装
 
2018-11-18 15:23:24 187 0
减压阀安装原因
请问谁知道为什么可调减压阀宜水平安装,比例减压阀宜垂直安装呢?
2013-07-25 10:49:39 379 2
bsl-2 实验室必须有生物安全柜吗
 
2017-10-29 14:26:10 607 2
净水器减压阀能安装在出水口吗
 
2015-05-24 15:07:48 422 2
空调管道有必要安装减压阀吗?
 
2014-05-17 22:55:09 268 2
净水机的减压阀有必要安装吗?
 
2017-10-13 21:51:17 392 1
煤气罐减压阀怎么安装?
 
2018-11-24 10:06:06 254 0
氨基酸结构式中必须有氢键吗
 
2017-02-20 04:47:48 540 1

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题