全部评论(1条)
-
- 疯狂爱youm 2013-06-22 00:00:00
- 参数设置不正确造成的;雷达液位计直接测量的是天线到液体表面的距离,然后用输入的总距离,减去这个数值得到的液位的高度,如果你的总距离设置的是错误的,例如你设置了15米,但是实际上有30米,当上空的距离测量为20米的时候,15-20=负5米。这只是给你举例,细节你自己琢磨一下;
-
赞(11)
回复(0)