温度变送模块如何检验好坏?
-
这是安装在轮胎定型硫化机上的温变,型号为dz-4133,gx-4133.我只知道它叫温变,是不是模块我也不大清楚,我想知道如何检验它的好坏,它上面的零度和满度是什么意思?如何调节。还有与... 这是安装在轮胎定型硫化机上的温变,型号为dz-4133,gx-4133.我只知道它叫温变,是不是模块我也不大清楚,我想知道如何检验它的好坏,它上面的零度和满度是什么意思?如何调节。还有与其相连的铂热电阻,如何检验热电阻传如的阻值是准确的?急用,往各位大侠多多帮忙,我是个菜鸟,麻烦说详细点,小弟多谢。 展开
全部评论(1条)
-
- 一个白痴戳娃 2016-09-16 00:00:00
- 热电阻需要校准方可判断其量值是否准确。 校准需要标准温度环境下与标准热电阻进行比对。 至于温变是温度变送器的简称,也就是将热电阻的阻值信号变换为需要的信号类型,比如4-20mA电流,0-5V电压等等。 零度和满度应该是调校零点和满量程的。对变送精度起着重要作用。 检验其好坏,需要标准信号源。你找个电阻箱,向温变提供电阻信号即可。例如,如果配接Pt100铂电阻,100摄氏度时对应电阻为138.51欧。你将电阻箱调至138.51欧,将此信号送给变送器。 尹跃宾原创
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 温度变送模块如何检验好坏?
- 这是安装在轮胎定型硫化机上的温变,型号为dz-4133,gx-4133.我只知道它叫温变,是不是模块我也不大清楚,我想知道如何检验它的好坏,它上面的零度和满度是什么意思?如何调节。还有与... 这是安装在轮胎定型硫化机上的温变,型号为dz-4133,gx-4133.我只知道它叫温变,是不是模块我也不大清楚,我想知道如何检验它的好坏,它上面的零度和满度是什么意思?如何调节。还有与其相连的铂热电阻,如何检验热电阻传如的阻值是准确的?急用,往各位大侠多多帮忙,我是个菜鸟,麻烦说详细点,小弟多谢。 展开
2016-09-15 17:06:56
338
1
- 如何判断温度变送模块是否正常?
- 这是安装在硫化机上的测温装置,我也不知道是不是叫做模块,型号是dz-4131,gx-4131.如何才能测量出它是否正常啊,它上面的零度和满度是什么含义?如何调整?还有就是和他相连的铂热电... 这是安装在硫化机上的测温装置,我也不知道是不是叫做模块,型号是dz-4131,gx-4131.如何才能测量出它是否正常啊,它上面的零度和满度是什么含义?如何调整?还有就是和他相连的铂热电阻如何判断传来的数值是否精确呢?我是个菜鸟,各位大哥大姐帮帮忙,说的详细点,小弟多谢了。 那个测温装置叫热电偶温度隔离变换器,谢谢...真的很急~ 那你说的电阻信号与温度之间是如何计算的呢? 还有你说的零度和满度我还是不太懂,能不能详细一点? 谢谢~红木一级二胡哥哥~再有就是Pt100是什么意思啊? 谢谢你啦~~ 展开
2007-11-04 07:21:16
336
2
- 热电偶测得电压经过温度变送器后,如何知道温度与变送后电流比例
- 如K型热电偶,经过变送后变成4~20mA,温度的比例如何计算?... 如K型热电偶,经过变送后变成4~20mA,温度的比例如何计算? 展开
2015-04-23 05:22:41
327
1
- 超声波传感器测距模块送资料 学习板模块是什么意思
2018-11-20 05:10:12
282
0
- 用万用表如何测量模块的好坏稳压7824
2011-12-16 21:44:43
458
3
- 压力变送控制器的发展趋势?
- 压力变送控制器的发展趋势?... 压力变送控制器的发展趋势? 展开
2010-11-18 21:56:33
489
2
- 光纤模块中如何检验陶瓷套管的好坏
2014-11-06 21:11:31
364
1
- TM5917 热电阻输入 , 智能温度变送隔离安全栅 这种还需要温度变送器吗?
2013-06-05 10:58:23
333
1
- 压力变送控制器的工作原理?
- 压力变送控制器的工作原理?压力变送控制器的应用?... 压力变送控制器的工作原理?压力变送控制器的应用? 展开
2010-11-03 10:20:05
516
6
- 压力变送器中,变送是代表什么意思?
2012-07-16 15:32:18
234
4
- 反射式光电传感器怎么检验好坏
2012-11-27 00:33:59
261
1
- 远传压力表可以变送0-10V吗?
- 我有个朋友用远传压力表接PID的调节仪,用来模拟0-10V,给变频器。我想问远传压力表的输出信号是电阻信号30~380欧姆,3线制,我们可以让仪表接受这个电阻值的信号吗?他说他们以前用国... 我有个朋友用远传压力表接PID的调节仪,用来模拟0-10V,给变频器。我想问远传压力表的输出信号是电阻信号30~380欧姆,3线制,我们可以让仪表接受这个电阻值的信号吗? 他说他们以前用国产表可以实现,我自己也没有去试验过,我们的仪表接受的也是电阻信号。接受的信号类型可以调。但具体我没弄过,所以请教有没有高手这样用过? 展开
2009-10-04 05:15:20
485
1
- 压力变送器接在仪表得变送输出吗
2016-10-25 15:16:33
219
1
- 压力变送控制器显示负32Mpa,是怎么回事。
- 压力变送控制器显示负32Mpa,是怎么回事。... 压力变送控制器显示负32Mpa,是怎么回事。 展开
2017-02-24 13:44:23
420
1
- 谁能详细介绍下 智能压力变送控制器
2013-01-05 16:29:46
243
4
- 食物中毒,应该送食物去什么机构检验
- 假设是人为下毒呢?... 假设是人为下毒呢? 展开
2010-07-25 02:46:54
468
1
- 温度感应器怎么判断好坏?
- 机床上有好多温度感应器,经常出现问题,经常要判断是不是感应器出了问题,只有把感应器接到没有问题的模块上,通过看还是否会有问题来判断它的好坏,这样很麻烦,能不能用万用表测电... 机床上有好多温度感应器,经常出现问题,经常要判断是不是感应器出了问题,只有把感应器接到没有问题的模块上,通过看还是否会有问题来判断它的好坏,这样很麻烦,能不能用万用表测电阻来直接看它时候有问题?(温度感应器一般有4根接线) 展开
2008-06-16 04:36:47
613
4
- 温度升高电阻怎么变
2011-06-16 02:16:32
641
6
- 怎样用万用表测量灵通单相调压模块的好坏
2018-08-04 15:30:16
842
2
参与评论
登录后参与评论