漏电断路器安装完毕怎么进行测试是否合格
-
我把装好以后,按上面的试验按扭它马上跳。但我把经过漏电短路器的一个插座的火线上引出一根线,也就是火线。然后把火线和地面接触,但它不跳,因为我在楼上想着可能是对地导电不好吧,又洒了些水然后又用火线接地,但它还不跳!!后来我又把另一跟线引出来,... 我把装好以后,按上面的试验按扭它马上跳。但我把经过漏电短路器的一个插座的火线上引出一根线,也就是火线。然后把火线和地面接触,但它不跳,因为我在楼上想着可能是对地导电不好吧,又洒了些水然后又用火线接地,但它还不跳!!后来我又把另一跟线引出来,用这两根线短路......无语了 tmd还是不跳 ,我想问下这个断路器是不是合格。怎么才算合格。 展开
全部评论(4条)
-
- 射手英国人 2011-02-11 00:00:00
- 什么牌子的?建议买个施耐德或ABB的吧。
-
赞(8)
回复(0)
-
- 永恒之塔潇洒 2011-02-10 00:00:00
- 按上面的试验按扭它马上跳,说明漏电保护正常。 在楼上应该地面导电不好或把火线零线搞反了,所以不跳。 用这两根线短路不跳的原因:1。没合闸。2.断路器坏。3.你所谓的短路只是在地面上的水里,只要电流不超,它不会跳,因为流入与流出的电流是平衡的。
-
赞(15)
回复(0)
-
- 好看骂 2011-02-11 00:00:00
- 这个其实也好解答: 1.你引线可能引错了N线,因为N线电位基本上和大地之剑没有电位(正常用电,三相平衡,或用电量较小时),所以无论你怎么与楼板接触或者洒水都没有电流产生,所以不会跳 2.引线没错,是火线,但楼板实在是太干燥了,虽然局部撒了水,但不足以形成回路产生电流,所以不跳 3.零线和火线接触短路是不能测试漏电开关的漏电功能的,只能测试开关的短路功能,漏电开关不一定具有短路保护功能所以不一定就会跳闸,因为我注意过家庭用的漏电开关好多都是不带保护作用的
-
赞(18)
回复(0)
-
- as18813840409 2017-11-24 10:24:21
- 一,如果你确认了是一根火线跟一根零线短路了,漏电短路器不跳的话,那么这漏电短路器肯定是坏的。二,但凡漏电短路器有两个功能,1是漏电保护,2是短路保护。短路保护就不提了,漏电保护就是火线有电流通过,而零线无电流的话,漏电短路器必动作,就是跳掉。三,你看你的进出线可有接反。 补充回答:1,短路要是不跳闸的话,那电到人,就更不可能跳了。2,你的是63A的,短路电流超63必跳。3,不是任何情况触电都跳的,比方说你两手同时接触火零线,这是不受保护的。
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- 漏电断路器安装完毕怎么进行测试是否合格
- 我把装好以后,按上面的试验按扭它马上跳。2011-02-09 21:12:58
497
4
- 断路器和漏电断路器安装顺序?
- 在电箱常见断路器和漏电断路器安装在一起,到底哪个在先哪个在后?为什么?还有两者电流大小是如何配搭的,我见过有前面是63A后32A,也见有两个都用32A一样大,到底怎样配才合理?
2017-09-27 18:03:25
421
1
- 德力西漏电断路器安装视频
2014-12-21 00:12:39
404
1
- 刚装修完毕,怎么检测空气质量是否合格,想要知道是否能够入住
2013-07-11 00:44:36
302
4
- 罐头加工完毕后要怎样检验是否合格?
2013-09-22 07:42:24
333
3
- 漏电断路器跳闸
- 一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电... 一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电阻均在400M以上,开关也换过,故障依旧,恳请经验丰富的师傅帮忙解答,本人不胜感激。 展开
2013-01-27 00:21:25
286
6
- 漏电断路器与断路器从外观上怎么分别
- 塑料外壳式漏电断路器与塑料外壳式断路器,从外观上怎么分别(指的是把 这两种断路器放在一起比较)?
2010-06-24 14:23:56
346
4
- 漏电断路器跳闸怎么办
2018-11-21 14:52:50
378
0
- 漏电断路器谁发明
2012-07-20 01:22:36
422
3
- 怎么区分漏电断路器1P+N和2P
- 二者区别我在网上能搜到,但是,如果我拿到一个漏电断路器,我怎么才能知道它是1pn还是2p的呢?型号上也没写。 另外漏电断路器上画着个图,图底下 写着RCBO Im In t。t<0.1s我想是动作时间,那其它3个代表什么呢?
2018-11-25 16:52:18
374
0
- 小型断路器和漏电断路器有什么区别?
2017-09-18 06:04:12
412
2
- 断路器和漏电断路器有何区别
2007-06-27 16:05:56
267
5
- 什么叫漏电?那种情况较漏电?漏电断路器有什么区别?
- 我知道普通的断路器,再短路的时候才会跳闸,那漏电断路器呢???那种情况下会跳???哪些情况属于漏电??????
2009-12-08 21:26:34
366
5
- 断路器什么时候带漏电保护
2012-06-11 00:20:19
309
3
- 漏电断路器的接线方法
- 我买了一个漏电断路器,进线两口,左边未标,右边标"N",下方也有两口,左边未标,右边标“N”。我的接线方法是,上边两口左边接火线,右边接零线,下方两口左边接火出线,右边接零出线,不知道对不对?请各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空调、电脑、电... 我买了一个漏电断路器,进线两口,左边未标,右边标"N",下方也有两口,左边未标,右边标“N”。我的接线方法是,上边两口左边接火线,右边接零线,下方两口左边接火出线,右边接零出线,不知道对不对?请各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空调、电脑、电视、电灯、电磁炉、电饭煲等用电器,我选择的是C60的,不知道合适不合适。 展开
2008-04-04 03:38:38
273
2
- iphone6怎么测试芯片漏电没有
2015-11-04 20:24:35
306
2
- 军检心理测试类型四是否合格
2018-12-07 03:33:04
163
0
- 军检心理测试类型二是否合格
- 军检心理测试类型二是否合格
2018-12-03 02:39:08
279
0
- 怎么检测家中水质是否合格?
2015-04-09 02:20:13
424
4
- 家用德力西漏电断路器哪个型号
2014-12-13 22:06:06
347
2
参与评论