燕姐MAGGIE 2012-06-30 13:55:50 368  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • xiao1567972185 2012-07-01 00:00:00
    静电地板,配备空调,DCS机柜和角钢基础底座之间要有绝缘胶垫,不能靠墙和窗太紧,至少大于1米,其实Z好1.5,为的是防止雷击。DCS电子设备间要做好防尘工作,DCS是绝不能工作在粉尘过高的环境,这样容易产生静电,静电是电子设备的Z大致命杀手。操作电脑电源插排必须接地,Z好2.5MM2的单股接地线。DCSZ好打独立地桩,地桩要采用2.5米八号或十号角钢,有三种做法,一种是4跟角钢垂直打如地下(距离全场电气要至少15米元,离控制室大楼外墙地基至少十米远),第二种是三角形接法,第三种就是四根或三根直线排列法。地桩角钢水平间距四到五米为宜,Z好使用扁铁焊烧在一起,拉到控制室里的单独设置的总接地铜排箱子。总接地线25MM2,安全接地16MM2,屏蔽接地16MM2等。DCSZ好不要和电气设备放置一个室内,Z坏的情况也是两者不能靠得过近。DCS总接地线到地桩不能超过50米。如果无法避免,这还要加穿管子起屏蔽作用。接地线阻使用摇表检测,方法不好描述,电阻值低于4欧姆,但如果是国外的DCS可能接地电阻值要放得高些,可能10欧姆,可能100欧姆也行,没办法,就是强大,谁叫人家是我国的老师呢。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • j0yofvbcqg 2016-06-17 16:29:01
    参照:工业自动化仪表工程施工及验收规范 GB500932002,及厂家的技术要求。 主要以下几个方面:盘柜的安装技术要求、接地的技术要求、电缆敷设及接线的技术要求、设备安装就位后的检查(包括清单、连接等)、硬件调试(单台设备、整机、各个板卡等)、软件功能调试(冗余功能、操作站功能、回路功能)等等。 其它在安装过程中涉及的还有要注意的是,设备的运输、开箱检验、DCS安装环境(即室内的设施要到位,空调、电源等)、在现场设备连接到DCS前,对所有线路要进行检查确认后,再与DCS相连接。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

DCS控制系统现场安装时有什么要求
 
2012-06-30 13:55:50 368 2
烟气安装现场条件要求

依据HJ/T 75-2007固定污染源烟气排放连续监测技术规范:

当CEMS安装在矩形烟道时,若烟道截面的高度大于4米,则不宜在烟道顶层开设参比方法采样孔;若烟道截面的宽度大于4米,则应在烟道两侧开设参比方法采样孔,并设置多层采样平台。

在CEMS 监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔位置和数目按照GB/T16157的要求确定。现有污染源参比方法采样孔内径应≥80mm,新建或改建污染源参比方法采样孔内径应≥90mm。在互不影响测量的前提下,参比方法采样孔应尽可能靠近 CEMS监测断面。当烟道为正压烟道,应采用带闸板阀的密封采样孔。

测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。对于颗粒物CEMS和流速CMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于2倍烟道直径处;对于气态污染物CEMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于2倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于0.5倍烟道直径处。对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。

.根据已确定的监测点位搭建操作平台

依据HJ/T 75-2007固定污染源烟气排放连续监测技术规范,为现场的在线监测仪器及性能验收时的操作及维护方便,必须搭建操作平台。操作平台的搭建原则是保证监测人员安全,仪器操作及维护方便。方便时可借用已有的操作平台。应满足以下要求:

a) 采样或监测平台长度应不小于2m,宽度应不小于2m或采样枪长度外延1m,周围设置1.2m以上的安全防护栏,有牢固并符合要求的安全措施,便于日常维护(清洁光学镜头、检查和调整光路准直、检测仪器性能和更换部件等)和比对监测。

b) 采样或监测平台应易于人员和监测仪器到达,当采样平台设置在离地面高度≥2米的位置时,应有通往平台的Z字梯/旋梯,宽度应不小于0.9m;当采样平台设置在离地面高度≥20米的位置时,应有通往平台的升降梯。

c) 当设备安装在矩形烟道时,若烟道截面的高度大于4米,则不宜在烟道顶层开设参比方法采样孔;若烟道截面的宽度大于4米,则应在烟道两侧开设参比方法采样孔,并设置多层采样平台。

d) 在设备 监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔位置和数目按照GB/T16157的要求确定。现有污染源参比方法采样孔内径应≥80mm,新建或改建污染源参比方法采样孔内径应≥90mm。在互不影响测量的前提下,参比方法采样孔应尽可能靠近 CEMS监测断面。当烟道为正压烟道,应采用带闸板阀的密封采样孔。

2.分析小屋建设、小屋内设备就位

由于分析机柜等设备需要安装在室内,所以必须有分析小屋。分析小屋由污染源企业方提供,依据《上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求(试行)》标准,具体要求如下:

1. 监测站房的基础荷载强度 2000 kg/m 2 ,其面积应≥3m×4m  ,空间高度应≥2.8 m,站房建在标高≥0 m 处。

2. 监测站房内应有空调,控制室内温度保持在(20~30)℃,湿度应 ≤60 %,空调应具有来电自动重启功能,站房内应安装排风扇。

3. 监测站房内配电功率能够满足仪表实际要求,功率不少于 8 kW,至少预留三孔插座 5个、稳压电源 1 个、UPS 电源一个。

4. 监测站房内应配有有生产资质单位生产的标准气体,且在有效期内。监测站房的防雷系统应符合 GB50057 的规定。

5. 系统仪器设备的工作电源应有良好的接地措施,接地电缆应采用大于 4 mm 2 的独芯护套电缆,接地电阻小于 4Ω,且不能和避雷接地线共用。

6. 平台、监测站房、交流电源设备、机柜、仪表和设备金属外壳、管缆屏蔽层和套管的防雷接地,可利用厂内区域保护接地网,采用多点接地方式。厂区内不能提供接地线或提供的接地线达不到要求的,应在子站附近重做接地装置。

7. 电源线和信号线设防雷装置。

8. 接地线和零线不得共用,主机柜外壳和可导电的金属外壳要可靠接地。

9. 电源线、信号线与避雷线的平行净距离≥1 m,交叉净距离≥0.3 m。

10. 由烟囱或主烟道上数据柜引出的数据信号线要经过避雷器引入监测站房,应将避雷器接地端同站房保护地线可靠连接。

11. 信号线为屏蔽电缆线,屏蔽层应有良好绝缘,不可与机架、柜体发生摩擦、打火,屏蔽层两端及中间均需做接地连接。

12. 监测站房仪器应排列整齐,监测仪器顶平直度和平面度应不大于 5 mm,监测仪器牢固固定,可靠接地。二次接线正确、牢固可靠,配导线的端部应标明回路编号。配线工艺整齐,绑扎牢固,绝缘性好。


2020-06-16 14:57:10 261 0
什么是化工集散控制系统(DCS控制系统)
 
2013-08-19 00:44:51 333 1
DCS控制系统
A塔的运行压力范围在0-2.5MPa。B塔的运行压力范围在0-6MPa,B塔的压力来自于循环泵。现需要调整B塔的出口使其塔内压力与A塔保持压力平衡。如何实现此过程的自动控制?(DCS)
2017-04-07 22:20:18 413 1
什么是DCS控制系统啊?
2017-10-07 06:09:42 287 1
控制系统招标要求DCS厂家具有什么样的资质
请高手回个,万分感谢。
2009-10-14 17:22:16 444 1
什么是dcs和现场总线控制系统
 
2016-07-02 07:07:02 429 1
学dcs控制系统需要什么基础
我还没接触过这方面的知识,不知道需要哪些基础知识才能学? 是不是给触摸屏用的?
2013-05-07 03:11:02 271 3
什么是DCS?什么是分散控制系统
 
2017-02-10 13:55:36 318 1
手机APP软件开发时有什么要求
手机APP软件开发时有什么要求... 手机APP软件开发时有什么要求 展开
2018-07-31 09:57:16 571 2
DCS全自动控制系统是什么
 
2012-03-26 13:48:27 348 4
在线密度计现场安装要求及使用须知?
求云润仪表制造有限公司SWP-T61DM在线密度计如何安装?使用过程中要如何维护?
2013-06-27 12:06:09 400 1
DCS里,什么是现场I/O
我的工控知识很少,现在在自学DCS,请问什么是“现场I/O”
2011-07-14 00:05:55 284 5
新人如何学习DCS控制系统
 
2017-10-12 01:11:47 451 1
DCS控制系统报警分为几类?
 
2014-06-10 03:16:22 752 3
plc,dcs,fcs三大控制系统各有什么特点
 
2017-11-18 04:59:19 283 1
DCS工业控制系统信息安全采取什么措施
 
2016-12-23 18:19:14 511 1
分布式控制系统DCS与现场总线控制系统FCS有什么区别
 
2015-12-09 09:16:31 333 1
分布控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)的概念。
分布控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)的概念
2010-06-26 07:13:34 479 1
简述fcs(现场总线控制系统)DCS(集散控制系统)的差异
RT
2016-03-10 11:13:06 634 1

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题