ZY空调:冷冻水出水温度为7度,这个7度是怎样控制的?谢谢!

爱万朵玫瑰 2013-01-28 04:38:24 473  浏览
  • 我看很多主机,好象都没有变频器控制压缩机的频率,那水温控制是不是跟普能家用空调一样,超过设置温度(如7度)压缩机就开,低于设定温度就关压缩机,如果这样,大型的压缩机不断启停... 我看很多主机,好象都没有变频器控制压缩机的频率,那水温控制是不是跟普能家用空调一样,超过设置温度(如7度)压缩机就开,低于设定温度就关压缩机,如果这样,大型的压缩机不断启停,对电网影响不是很大,而且也费电? 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • 念楚168 2013-01-29 00:00:00
    由出水温度传感器传到IC 设定温度到了以后IC发出指令停止工作

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • 鍑夝煈炵殑姝 2013-01-29 00:00:00
    ZY空调冷冻水出安装有温度控制器(控制温度可调节),在温度达到所设定的温度时,温度控制器的信号通过主机控制系统调节压缩机能量调节器,降低预缩机到负载。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 累累的老巢 2013-01-29 00:00:00
    由于制冷剂的蒸发温度通常都在5度附近蒸发,因此一般冷冻水的出水温度在7度左右。如果冷冻水的温度发生了波动,可以通过温控器调节压缩机频率或者冷冻水水量,对冷冻水的温度进行调节。

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 新天地1596 2017-10-17 00:00:00
    不会关机,只会减载。没有变频器的压缩机一般是通过关小进口导叶或者进气节流装置来减载的。 减载后,水温升高; 加载后,水温降低;

    赞(11)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

ZY空调:冷冻水出水温度为7度,这个7度是怎样控制的?谢谢!
我看很多主机,好象都没有变频器控制压缩机的频率,那水温控制是不是跟普能家用空调一样,超过设置温度(如7度)压缩机就开,低于设定温度就关压缩机,如果这样,大型的压缩机不断启停... 我看很多主机,好象都没有变频器控制压缩机的频率,那水温控制是不是跟普能家用空调一样,超过设置温度(如7度)压缩机就开,低于设定温度就关压缩机,如果这样,大型的压缩机不断启停,对电网影响不是很大,而且也费电? 展开
2013-01-28 04:38:24 473 4
ZY空调 出水温度如何控制
各位朋友你们好,我想提出两个问题,望高手您赐教!diyi:ZY空调冷水机组的出水温度一般是7摄氏度。我想知道ZY空调机组是怎么控制调节的(这里现在可以调节的一个是压缩机,另一个... 各位朋友你们好,我想提出两个问题,望高手您赐教!diyi:ZY空调冷水机组的出水温度一般是7摄氏度。我想知道ZY空调机组是怎么控制调节的(这里现在可以调节的一个是压缩机,另一个是热力膨胀阀。热力膨胀阀自身根据过热度来自行调节)我想知道机组从开机到稳定运行怎么就能保证出水温度运行到7这个温度上面。第二:动态调节过程中, 冷水机组是怎么动态控制调节来让出水温度保持在7度。机组开机时候压缩机运行,但是压缩机是容量调节的,只能是25% 50% 75% 我想知道膨胀阀怎么能控制到7度?因为假如负载变化了 出水温度升高,此时过热度升到,膨胀阀阀芯开启变大,我想知道 压缩机跟膨胀阀应该怎么配合进行调节温度,当出水温度升高时候,热力膨胀阀开启变大,此时压缩机需不需要进行加载?因为存在滞后性问题 如果只是简单的根据出水温度升高就加载 温度降低就卸载 那么很容易造成震荡,因为本身膨胀阀跟温度传感器都存在滞后性,所以请教有经验的高手赐教 如何动态调节!不胜感激 您好,十分感谢您的回答!  我想问一下,如果想精确控制那么就这个机组来说,如果设定温度是7度,我通过温度传感器发现温度是8度了,我想知道此时如果出水温度升高了,那么蒸发器出口处的温度也相应升高, 对应的过热度升高,对应的压差增大,此时如果压缩机维持在75% 不变,那么热力膨胀阀的阀芯开度会变大, 此时单位时间内进入蒸发器的液体制冷剂量势必增多,蒸发器的出水温度就会降下来,所以热力膨胀阀让我感觉到它参与了出水温度的调节。 但是当出水温度下降以后 膨胀阀阀芯开启度又会慢慢减小 来达到新的平衡。但是这次在达到新的平衡时候是不是就无法保证是7度?可能是在7度附近?是不是会出现震荡,此时我的压缩机的负载比例应该怎么调整或者说什么时候需要调整 什么时候不需要调整?涉不涉及到PID(因为我感觉这个用不到PID调节) 第二:我还是想问,这个7度是怎么实现的,是不是设计空调机组的人员通过根据空调设计时候需要的一些参数,设计出来的一个静态平衡时候的值?,而我控制呢 只是把出水温度控制在一定范围内? 展开
2013-08-26 08:40:13 471 3
硬度7度左右是什么
 
2014-03-31 04:19:10 359 2
真空烘箱温度均匀性相差7度怎么解决
 
1969-12-31 19:02:44 585 2
空调冷凝管出水温度
 
2015-08-19 16:32:59 259 2
这种ZY空调控制器怎么调温度,是开利ZY空调
 
2018-11-20 14:51:43 307 0
ZY空调水质处理方法是怎样的
 
2018-05-30 20:05:31 295 1
ZY空调冷却水泵和冷冻水泵的区别
 
2011-03-21 21:41:12 339 6
怎样自己清洗ZY空调
 
2017-11-17 06:14:24 436 1
空调是如何控制下限温度的?
 
2013-05-18 02:56:03 507 4
空调冷冻水系统与空调采暖水系统串水的危害
 
2009-05-06 07:11:05 410 3
格力ZY空调显示温度82f是什么意思怎样调过来
 
2014-05-28 16:18:41 473 4
ZY空调控制的温度很高,而湿度很低是怎么回事?怎么调整才能正常?
 
2017-11-24 20:43:15 390 1
ZY空调是怎样达到恒温恒湿的?
 
2012-08-31 16:32:27 332 2
水空调,毛细管空调,ZY空调,传统挂机空调哪个好
 
2018-11-19 16:47:28 224 0
你好,我的马弗炉温控表上下温度数不一样。相差7度,正常吗?
 
2017-01-06 08:30:20 561 2
空调不能控制温度
我家的空调是这样的:可以制冷,但是用遥控器想把温度调高些,调到28或29度感觉就像Z低17度一样,Z要命的是室外机不停的工作,本来正常的是:当空调设定温度大于室温时,空调室外机会停一下... 我家的空调是这样的:可以制冷,但是用遥控器想把温度调高些,调到28或29度感觉就像Z低17度一样,Z要命的是室外机不停的工作,本来正常的是:当空调设定温度大于室温时,空调室外机会停一下,可我的空调不停的工作,耗电啊,什么原因呢 展开
2009-06-18 12:57:58 270 5
水空调控制器使用方法是怎样的
 
2017-06-14 14:00:07 447 1
PID控制器怎么控制冷水机组出水温度
 
2016-10-14 02:29:22 397 1
这样的ZY空调出风口控制面板怎么调温度
这样的ZY空调出风口控制面板怎么调温度ZY空调出风口控制面板,也么调温度... 这样的ZY空调出风口控制面板怎么调温度ZY空调出风口控制面板,也么调温度 展开
2018-08-02 15:06:12 451 1

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题