- 2683868111凌 2013-08-11 00:00:00
- 一般家庭用电;总开63安也够了
-
赞(18)
回复(0)
-
- 运筹帷幄走天下 2013-08-11 00:00:00
- C40表示空开是40安电流,63是能承受63安电流。可以解决。
-
赞(20)
回复(0)
-
- 王小白2FE 2013-08-11 00:00:00
- 2台1500w的电器电流不到14A呀,你家是不是还有别的什么大功率用电器,否则40A空开应该够用呀,C63的承载电流是比C40大,你可以更换试试。
-
赞(4)
回复(0)
-
- cary图图 2013-08-11 00:00:00
- c40就是额定电流为40A的正常使用4000w应该没问题(你同时使用1500w两台才3000w)跳闸原因一般就是断路器的接线端接触不良和断路器老化性能降低,你先检查断路器的接线端的情况看是否发热,方法是使用一阶段后停电摸断路器的绝缘处感觉,Z好先用螺丝刀挨个螺丝拧紧,如有松动就是它造成的,如果上述结果不管用就换断路器,如果你家就是这么大的用电器不建议换c63的
-
赞(2)
回复(0)
-
- S00NERBETTER 2017-09-18 18:47:13
- 空气开关c40和c63区别: 额定电流不一样, C40额定电流为40A。 C63额定电流为63A。 C表示断路器的脱扣曲线,为照明保护用。
-
赞(13)
回复(0)
热门问答
- 空气开关装c40和c63有什么区别
- 我家同时用2台1500w的电器总闸就会跳 分开用就没事 请高手帮忙 更空开大小有关吗 现在用的是c40的换c63的是不是能解决问题
2013-08-10 16:15:11
408
5
- 断路器和空气开关到底有什么区别?
2006-03-27 00:49:49
299
5
- 载玻片和装片,盖玻片有什么区别?
2017-11-25 23:06:23
803
1
- 空气开关和漏电保护器有什么不同?
2017-04-10 16:22:58
519
1
- 断路器c63什么意思
2017-11-25 21:40:59
523
1
- 液控单向阀和插装阀有什么区别?
2011-01-17 07:31:58
355
3
- 漏电保护器和空气开关是不是一回事?
2009-07-15 17:11:51
363
5
- 空气开关和漏电保护器是不是一回事?
- 城市中住楼房的住户,家中的电器总开关是空气开关还是漏电保护器?
2010-08-31 11:15:36
489
4
- 空气开关为何叫空气开关?它跟空气有何关系
2012-06-09 14:52:14
299
5
- 空气开关检查
2017-05-01 22:01:56
237
1
- 空气开关有漏电保护功能吗
2013-09-01 00:31:08
324
4
- 断路器C40 、C45N是什么意思
- Z近我家20A的总的断路器烧坏了,还有两个小的分断路器,可是上面写的都是一些英文字母,我不太懂,想问一下,一个上面写得是C40 -230/400,一个上面写得是multi9 c45n 5atype 240/415v—m6bs3871 7kalec157.1还有那个20A的这些都是什么意思,可以通过多大的电流... Z近我家20A的总的断路器烧坏了,还有两个小的分断路器,可是上面写的都是一些英文字母,我不太懂,想问一下,一个上面写得是C40 -230/400,一个上面写得是multi9 c45n 5atype 240/415v—m6bs3871 7kalec157.1还有那个20A的这些都是什么意思,可以通过多大的电流量,请大家帮忙解答一下,谢谢 展开
2010-11-28 19:34:56
965
4
- 装片、切片、涂片都是玻片,它们有什么区别
2007-12-01 05:16:20
804
2
- C40混凝土的弹性模量是多少MPa
2017-11-29 08:19:03
2553
1
- 断路器上的C40代表什么?
2015-11-09 14:13:32
1661
2
- 630A空气开关配多大的互感器和电度表
2018-11-23 18:13:46
1109
0
- 丙酮和有什么区别
2016-07-24 14:26:41
456
1
- 氢氧化钾和有什么区别
2018-04-25 14:01:28
439
2
- 请问和有什么区别?
2014-06-12 02:32:50
268
2
- 空气开关测温怎么测
2015-08-22 17:25:33
397
2
参与评论
登录后参与评论