全部评论(1条)
-
- 2013A6L 2017-12-29 00:00:00
- 一般需要3个压力控制器,操作方法如下: diyi个为火力调节;例如设定0.5MPa转小火,0.4MPa启炉,可调节压力控制器螺栓difference(回差)为1,range(设定值)设为5。 第二个为停炉压力,设定为diffe调到Z小,range调到6(0.6MPa)。 第三个为超压报警,设定在0.7Mpa左右。 提示:在压力控制器调整过程中一定要先调回差,再调量程。
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 燃气锅炉如何用压力控制器调节大小火?
2017-12-28 08:52:53
1079
1
- 燃气锅炉压力控制器调节大小火节能效果有多好
2018-11-16 18:15:37
346
0
- 压力控制器调节
2018-03-22 18:53:06
253
1
- 如何用压力控制器控制空气干燥机的风扇
2015-11-14 19:55:14
349
1
- 无塔供水压力控制器如何调节
2018-04-19 06:34:48
371
1
- 水泵压力控制器怎么调节
- 水泵压力控制器怎么调节... 水泵压力控制器怎么调节 展开
2017-11-29 00:59:41
498
1
- 无塔供水压力控制器如何调节
- 无塔供水压力控制器如何调节到0.1MPa启动0.4MPa停止啊是家用无塔供水具体怎么调啊... 无塔供水压力控制器如何调节到0.1MPa启动0.4MPa停止啊 是家用无塔供水 具体怎么调啊 展开
2009-04-12 02:36:58
681
4
- 水泵压力控制器如何调节
2016-10-20 20:37:03
469
1
- 水泵压力控制器怎么调节
- 水泵压力控制器怎么调节... 水泵压力控制器怎么调节 展开
2017-12-15 10:44:15
357
1
- 水泵压力控制器如何调节?
- 上面有一大一小两个弹簧,请问:哪个弹簧分别管起泵和停泵?顺时针和逆时针旋转时,对起泵和停泵压力有什么影响?谢谢!!!晕。拜托看清楚问题。我说的是压力控制器(开关),不是压... 上面有一大一小两个弹簧,请问:哪个弹簧分别管起泵和停泵?顺时针和逆时针旋转时,对起泵和停泵压力有什么影响? 谢谢!!! 晕。拜托看清楚问题。我说的是压力控制器(开关),不是压力表!!! 展开
2011-01-07 15:51:58
1009
5
- 燃气锅炉用的日本进口压力控制器(0—2.0mpa)多少钱?
2015-12-12 05:21:39
336
2
- 如何用大疆精灵航拍测距
2015-12-05 20:49:00
449
1
- 双弹簧式压力控制器调节
- 双弹簧式压力控制器调节... 双弹簧式压力控制器调节 展开
2017-05-30 03:02:23
537
1
- 如何用大功率管来提高tda7297的功率
2017-09-11 01:33:25
271
1
- 燃气锅炉的燃烧器声音大了点怎么处理
- 锅炉是WNS1-1.0.噪音大哟是80分贝,锅炉房旁边住的是老干部,如何把噪音再降下来请问在武汉哪里有专门做隔音罩的... 锅炉是WNS1-1.0.噪音大哟是80分贝,锅炉房旁边住的是老干部,如何把噪音再降下来 请问在武汉哪里有专门做隔音罩的 展开
2009-05-03 04:19:57
756
5
- 燃气锅炉,压力控制器,压力极高,压力高,压力低三控制器怎样调试
2017-11-25 11:56:03
405
1
- 天然气锅炉压力控制器调控大小火转换的主要作用是什么。
2018-04-16 06:52:45
329
1
- 压力控制器p c-2怎么调节启动压力?
2018-02-24 19:29:56
429
1
- 水泵压力控制器怎么调节低压起泵?
2011-06-19 18:16:40
654
2
- 如何用压力传感器控制电路
- 我想利用压力传感器结合单片机达到控制电路通断的目的(当压力值为某值时电路断开,反之通路)应如何设计电路?Z好能给我个电路图。有用的话,悬赏多少分无所谓!... 我想利用压力传感器结合单片机达到控制电路通断的目的(当压力值为某值时电路断开,反之通路)应如何设计电路?Z好能给我个电路图。有用的话,悬赏多少分无所谓! 展开
2009-07-25 08:07:38
312
2
参与评论
登录后参与评论