为什么中间继电器会对伺服电机有干扰

寂寥奔腾玉r 2013-01-11 15:40:45 502  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • 686887 2013-01-12 00:00:00
    中间继电器线圈功率是毫瓦级的,不足于对伺服电机造成干扰,可能是线路设计接线有问题。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • —笨ぁ笨— 2018-04-23 00:00:00
    伺服系统对高频非常敏感,尤其是低压部分(控制信号),继电器吸合瞬间会产生火花,由此在回路中产生一个瞬间的高频电压,会对回路产生影响。 我见过这样一种情况,伺服电机的控制信号使用高频方波,高频方波的供电电源是开关电源24V,在系统中还有另外一个直流电源也是24V,无意中把两个24V的地接在一起了,电网里的高频就会传窜进来,结果是有时会烧毁伺服驱动器,有是伺服电机会乱跑。可见伺服系统对高频是非常敏感的。

    赞(13)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

为什么中间继电器会对伺服电机有干扰
 
2013-01-11 15:40:45 502 2
为什么荧光会对拉曼光谱产生干扰
 
2017-12-16 12:33:22 572 1
中间继电器 信号继电器 有什么不一样.?
 
2008-03-27 06:47:53 467 3
继电器与中间继电器有区别吗
为什么继电器要说成中间继电器 为什么要加上中间两字有其意义吗
2011-08-14 16:29:50 430 3
氯离子为什么会对COD测定产生干扰
 
2017-02-16 11:35:43 513 2
继电器干扰问题?
24V上面接一个继电器 和 一个 3pin 感应器 如果继电器不接反向二极管,那么通断瞬间会不会影响感应器误动作
2014-06-15 03:55:35 254 1
中间继电器特点
 
2018-04-29 18:55:41 236 1
中间继电器和时间继电器有什么区别?
 
2017-09-18 08:43:27 544 2
变频器干扰伺服电机怎么办
用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏... 用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏 展开
2012-11-21 16:12:22 493 6
什么是中间继电器?
 
2011-03-13 20:26:07 669 2
什么是“中间继电器”﹖
 
2013-06-12 10:40:07 435 2
什么是中间继电器
AAA
2009-04-07 21:48:09 294 3
中间继电器的作用
 
2017-09-24 18:57:59 368 1
中间继电器和接触器有何异同?
RT
2010-07-07 01:03:59 294 3
小型中间继电器为什么里面要加二极管
 
2011-08-23 06:18:58 318 2
如何解决伺服电机干扰问题?
 
2013-09-07 04:17:36 381 2
中间继电器怎么接,接近开关
 
2018-11-27 08:22:26 233 0
中间继电器是干什么用
 
2013-09-09 13:07:12 293 2
KA代表中间继电器吗?有什么作用?
 
2017-09-09 02:23:05 761 1
木质音箱会对液晶电视产生干扰吗?
卖场的说液晶电视旁边不能放木质音箱,会干扰产生雪花,有这说法??... 卖场的说液晶电视旁边不能放木质音箱,会干扰产生雪花,有这说法?? 展开
2012-12-16 06:17:52 472 4

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题