交流接触器不自保
-
QBZ2--N系双面开关,两个接触器,接上外接按钮,点了启动按钮瞬间能吸合,但是马上就跳了。 继电器没用了,很久改的时候就把继电器甩开了。
全部评论(3条)
-
- 微信a1563326 2011-10-22 00:00:00
- 一对常开触头要用作自保,你没用上所以马上就断开了.
-
赞(5)
回复(0)
-
- as18813840409 2011-10-22 00:00:00
- 自保触点接触不好,要和常开成回路的。
-
赞(16)
回复(0)
-
- lmmbuty 2017-09-05 05:42:36
- 一般交流接触器除了三组主触点,至少都有一组以上的辅助常开触点的,这是基本构造,一些大容量的接触器则有两组辅助常开、辅助常闭。 首先你要确认自己的接触器触点接触正常,控制回路中需要该接触器的一组常开触点自锁(保),有必要的话可以用继电器与接触器并联工作,以增加触点对数,你接的没自锁,那就是点动。 那么点动和自锁的本质就是:是否将启动按钮进、出线端短路,将它通过接触器的常开触点吸合后使之短路,那么就行成了自锁,否则就是点动。 接法:电源火线L串联熔断器FU,再串联停止按钮S1的一组常闭进线A端,停止按钮常闭出线B端分两支线,一支串联启动按钮S2的常开触点A端,一支接交流接触器KM的常开触点A端,接触器对应的常开触点B端同样分两支线,一支接在S2的常开触点B端,一支接在接触器线圈左端,其右端直接电源零线,启动即自锁工作。
-
赞(17)
回复(0)
热门问答
- 交流接触器不自保
- QBZ2--N系双面开关,两个接触器,接上外接按钮,点了启动按钮瞬间能吸合,但是马上就跳了。 继电器没用了,很久改的时候就把继电器甩开了。
2011-10-21 11:31:56
458
3
- 交流接触器不吸合是怎么回事
- 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中)... 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中),求师傅指点 展开
2012-11-03 11:30:59
358
7
- 交流接触器接线图
2011-02-12 05:57:26
271
1
- 交流接触器电路图
- 交流接触器电路图的原理
2017-11-24 19:33:57
299
1
- 交流接触器接法
2011-10-14 05:12:30
340
2
- 交流接触器的作用是什么?为什么需要交流接触器?
2016-09-28 02:43:55
595
4
- 交流接触器的作用是什么?为什么需要交流接触器?
2013-03-30 08:02:33
500
3
- 交流接触器不吸合,怎么回事呀,高手来
2018-01-03 04:17:07
484
2
- 交流接触器3PH是什么??
2012-11-29 23:04:58
1966
4
- 德力西CJ20-25交流接触器
- 德力西CJ20-25交流接触器怎么样安装,Z好能有个电路图,谢谢了
2009-06-03 14:23:48
313
1
- 如何选交流接触器?
- 以前用交流接触器,选的接触器的额定电流都是比算出来的电流(额定)大几A,可现在功率大发了,上千千瓦的额定功率,算出来电流要160A,我该选多少A的接触器呢。 比如额定功率P,额定电压U,如何确定交流接触器的Z大电流。
2013-03-07 16:39:10
258
2
- cjt1-10交流接触器接线
- 接线的方式,每个接线端点的用途名称
2017-11-25 01:31:36
360
1
- CJX2—12交流接触器
- CJX2—12交流接触器上的A1、A2、A2这三个点的关系是怎样的?还有接触器上的常开常闭触点是如何区分?常开常闭触点起到什么作用?
2010-11-22 06:08:33
336
3
- 怎么接交流接触器
- 怎么接交流接触器有实物图吗
2018-07-11 13:05:39
239
1
- 交流接触器 cj10什么意思
2012-02-19 15:30:58
576
5
- CJX2-4011交流接触器接线图
- CJX2-4011交流接触器接线图
2018-12-09 01:19:10
324
0
- lc1d09交流接触器什么意思
2012-04-14 03:28:41
1940
2
- 660V交流接触器接线图
2012-09-08 11:49:02
447
3
- 交流接触器着火什么原因
2013-10-23 15:55:44
360
1
- 交流接触器的故障
- (1)为什么吸力不好或吸不上(2)为什么电磁铁燥声大(3)为什么触头过热(4)为什么短路(5)为什么触头过度磨损
2013-11-05 14:43:42
267
3
参与评论