s7-200plc和modbus通讯请教

都不例外 2018-06-18 23:39:55 499  浏览
  • s7-200plc和modbus通讯请教请问是师傅们我的程序错在什么地方,我想用plcmodbus控制变频器的正转反转停止,现在程序控制不了变频器,变频器的波特率19200 偶数校验 地址9 modbus通讯协议,变频器的控制命令是 H fa00 正转是H 0400 反转是H0600 停止是H 0000... s7-200plc和modbus通讯请教请问是师傅们我的程序错在什么地方,我想用plcmodbus控制变频器的正转反转停止,现在程序控制不了变频器,变频器的波特率19200 偶数校验 地址9 modbus通讯协议,变频器的控制命令是 H fa00 正转是H 0400 反转是H0600 停止是H 0000 fa00我也转换十进制加40001,真是头疼,用同样的方法编写台达变频器的和plc通讯就可以。 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • 风格和方式 2018-06-19 00:00:00
    先用MODSCAN之类的软件通讯试试,成功了再用PLC做这些地址

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • 006ww 2018-06-20 00:00:00
    diyi点:MSG的EN要一直触发 第二点:监视时,看下有没有报错

    赞(7)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

s7-200plc和modbus通讯请教
s7-200plc和modbus通讯请教请问是师傅们我的程序错在什么地方,我想用plcmodbus控制变频器的正转反转停止,现在程序控制不了变频器,变频器的波特率19200 偶数校验 地址9 modbus通讯协议,变频器的控制命令是 H fa00 正转是H 0400 反转是H0600 停止是H 0000... s7-200plc和modbus通讯请教请问是师傅们我的程序错在什么地方,我想用plcmodbus控制变频器的正转反转停止,现在程序控制不了变频器,变频器的波特率19200 偶数校验 地址9 modbus通讯协议,变频器的控制命令是 H fa00 正转是H 0400 反转是H0600 停止是H 0000 fa00我也转换十进制加40001,真是头疼,用同样的方法编写台达变频器的和plc通讯就可以。 展开
2018-06-18 23:39:55 499 2
请教关于MODBUS RTU通讯的功能码和地址的问题
 
2017-09-14 15:33:57 311 1
请教关于MODBUS RTU通讯的功能码和地址的问题
 
2016-02-08 05:58:14 364 1
Dp和Modbus哪个通讯比较好
 
2018-11-17 12:48:18 485 0
ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
 
2017-12-15 04:24:24 384 1
ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
 
2018-11-29 12:35:26 278 0
ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
 
2012-03-21 05:57:00 445 5
S7-1200plc能与几个s7-200plc进行以太网通讯
 
2016-08-29 19:07:06 474 2
南京科远DCS和西门子s7-200PLC的以太网通讯
西门子200PLC通过西门子以太网模块可以和南京科远DCS建立以太网通讯吗?如果可以,南京科远DCS接收和发送数据的地址数据区是怎样的格式,比如西门子200发送和接收到西门子300的DB区一样。求告诉答案。急急急急!
2013-07-24 13:33:50 744 2
s7-200和三菱变频器modbus通讯求助
 
2017-07-24 09:24:36 289 1
Smart200PLC modbus通讯问题
一个PLC与触摸屏进行以太网通讯。还需再与两个不同上位机通过Modbus通讯,PLC都作为从站,那么PLC这边需要两个485端口吗?
2018-06-13 02:39:53 319 1
人机 MODBUS Rtu通讯
人机为主站是怎样从人机改变MODBUS地址的数据 人机为从站 怎样发送页面指令给主站以告知主站要显示的地址数据
2012-12-23 07:13:58 360 1
Modbus RTU通讯问题
物理连接结构:主设备ADAM5510,通讯端口【ADAM5090 (RS232)】 连接【RS232/RS485转换】并联从设备1、2。标准Modbus RTU协议。主设备发指令读取从设备寄存器地址。只有1有响应,2无响应,断开1则2有响应 用电脑替换主设备,分别发指令至1、2均有正确回应。何... 物理连接结构:主设备ADAM5510,通讯端口【ADAM5090 (RS232)】 连接【RS232/RS485转换】并联从设备1、2。标准Modbus RTU协议。主设备发指令读取从设备寄存器地址。只有1有响应,2无响应,断开1则2有响应 用电脑替换主设备,分别发指令至1、2均有正确回应。何解??? 如何实现主设备正常与多个从设备通讯? 展开
2011-09-05 09:04:46 425 2
如何提取s7-200PLC接收到的MODBUS RTU数据
 
2018-11-22 18:13:30 181 0
施耐德PLC和现场流量计的MODBUS通讯
现场流量计用MODBUS送到串口服务器,然后串口服务器出来是TCP/IP到施耐德PLC,编程软件用的是Unity_Pro_XL。怎么读取流量计数据呢,读取后还需要送到上位机。主要不知道用那个指令,以及指令相关参数怎么填。比如我的串口号是7,MODBUS站地址是3
2012-09-24 04:21:50 544 4
modbus的 rtu 和ask两种通讯区别
 
2012-05-30 10:52:09 347 2
如何使用西门子S7-200PLC仿真软件的通讯口
 
2016-03-11 07:03:35 395 1
modbus rtu与modbus tcp各用什么通讯线
 
2017-05-11 02:36:06 360 2
s7-200Plc。。。。
s7-200Plc。。。。VW10由哪两个字节组成
2018-06-27 01:54:24 280 2
带modbus rtu的温控器怎样和plc通讯
 
2016-08-27 20:48:56 349 1

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题