热电偶温度变送器通用吗
-
各个厂家生产的热电偶、温度变送器能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准?(A厂生产的热电偶能和B厂生产的温度变送器组装在一起吗?)它们之间有哪些标准或协议?能不能列出它们所... 各个厂家生产的热电偶、温度变送器能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准? (A厂生产的热电偶能和B厂生产的温度变送器组装在一起吗?)它们之间有哪些标准或协议? 能不能列出它们所应遵守的规范或标准的具体名称!以及原理,谢谢! 展开
全部评论(5条)
-
- S万事屋S 2014-02-27 00:00:00
- 看分度好,分度号跟热电偶材质有关
-
赞(1)
回复(0)
-
- TFBOYS柬埔寨 2014-02-27 00:00:00
- 只要输入信号一样就可以。
-
赞(7)
回复(0)
-
- 防爆灯具刘长杰 2014-02-28 00:00:00
- 正常来说是可以互换的,但换之前你必需清楚热电偶的分度号和温度控器的对应该分度号,两种都是要一样才可以使用,其次就是温度有一个温度量程来对应4-20mA输出,例如你的测量物体是0-1000度,那你0度时候输出电流4mA,1000度时候输出20mA,如果你选了0-1000度量程,而实质Z高只有800度,那你永远都达不满量程20mA输出,造成控制不精确了,Z后的就是尺寸问题,普通的跟隔爆的尺寸不一样的
-
赞(17)
回复(0)
-
- 遊小路 2016-12-01 00:00:00
- 热电偶和温度变送器的配合标准是看它们采用分度号是否一致。 很多温度变送器具有可以适应不同分度号的能力。
-
赞(11)
回复(0)
-
- Gay子桑 2016-06-23 00:00:00
- 大多数的温度变送器具有可以适应不同分度号的能力,热电偶和温度变送器的配合标准是看它们采用分度号是否一致。 由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等 电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,Z后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出Z大值(28mA)以使仪表切断电源。
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 热电偶温度变送器通用吗
- 各个厂家生产的热电偶、温度变送器能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准?(A厂生产的热电偶能和B厂生产的温度变送器组装在一起吗?)它们之间有哪些标准或协议?能不能列出它们所... 各个厂家生产的热电偶、温度变送器能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准? (A厂生产的热电偶能和B厂生产的温度变送器组装在一起吗?)它们之间有哪些标准或协议? 能不能列出它们所应遵守的规范或标准的具体名称!以及原理,谢谢! 展开
2014-02-26 01:42:58
780
5
- 热电偶+温度变送器,省去补偿导线吗?
- 请问自动化高手,是不是用热电偶+温度变送器,就不要补偿导线了?... 请问自动化高手,是不是用热电偶+温度变送器,就不要补偿导线了? 展开
2011-04-12 04:44:05
421
4
- 热电偶没有温度变送器能显示吗
2012-02-20 05:17:47
334
5
- 热电阻温度变送器与热电偶温度变送器量程?
2011-07-07 04:23:18
325
4
- PT100的温度变送器都是通用吗?
- PT100的温度变送器必须和同品牌的PT100传感器搭配使用吗?... PT100的温度变送器必须和同品牌的PT100传感器搭配使用吗? 展开
2013-01-21 22:17:02
391
1
- 热电偶温度变送器相关题目
- 已知温度变送器的测量范围为500-800°C,热电偶的分度号为K。校验时室温为20°C,在对500°C进行校验时加给温度变送器的电势为多少?... 已知温度变送器的测量范围为500-800°C,热电偶的分度号为K。校验时室温为20°C,在对500°C进行校验时加给温度变送器的电势为多少? 展开
2015-01-20 12:10:28
382
6
- 热电偶wrn-230可以直接接温度变送器吗
2018-12-09 00:42:18
217
0
- 热电偶和EM235之间需要温度变送器吗
2015-04-21 21:23:00
364
2
- 热电偶和温度变送器有什么关系和区别?是不是热电偶在温度变送器里头?
2010-06-03 07:40:02
366
3
- 如何选购ms3901 热电偶温度变送器
2017-07-22 00:17:49
346
1
- 热电偶温度变送器的线性化原理
2011-04-23 08:03:26
320
1
- 热电偶温度变送器的基本简介
2018-11-24 20:44:26
263
0
- 热电偶温度变送器线性补偿问题
- 本人一般接触到的热电偶一体化变送器都是具有冷端补偿(温度补偿),而没有线性补偿(热电阻的模块有线性补偿),说是热电偶的传感器非线性没有规律,热电阻的有规律,所以模拟电路没... 本人一般接触到的热电偶一体化变送器都是具有冷端补偿(温度补偿),而没有线性补偿(热电阻的模块有线性补偿),说是热电偶的传感器非线性没有规律,热电阻的有规律,所以模拟电路没有办法把每个点偶补偿,所以不带补偿,是不是这样的?现有的模拟电路没办法做到线性处理?? 展开
2009-12-15 19:27:26
343
5
- 热电偶与温度变送器如何搭配?
2012-02-06 01:04:06
314
4
- 请问食品厂可以用WR系列热电偶温度变送器吗?
2018-06-20 05:39:06
362
1
- 热电偶温度变送器有冷端补偿功能吗
2013-01-26 13:02:50
389
5
- 请问化工厂可以用WR系列热电偶温度变送器吗?
2018-06-17 18:41:15
417
1
- 选择0-150的温度变送器与热电偶也要0-150吗
2015-07-14 11:43:16
326
1
- 请问垃圾发电厂可以用WR系列热电偶温度变送器吗?
2018-07-01 14:01:07
369
1
- 一体化热电偶温度变送器特点有哪些
2017-01-10 07:08:37
433
1
参与评论
登录后参与评论