仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

请教压力传感器在PLC中的编程

奋斗无罪sky 2013-11-28 04:58:00 571  浏览
  • 请教一下各位大虾,小弟刚进工控领域。我看到一个设备上连着霍尼韦尔的压力传感器,模拟量的值到西门子CPU中后转换成数字量,为什么还要除以1500,再平方,再加上138,再乘以一个数字... 请教一下各位大虾,小弟刚进工控领域。我看到一个设备上连着霍尼韦尔的压力传感器,模拟量的值到西门子CPU中后转换成数字量,为什么还要除以1500,再平方,再加上138,再乘以一个数字,还有开方什么的。这些东西我知道是为了把模拟量的值转换成实际的压力。我想请教一下,这些除以,平方,加上,等等的参数都是怎么来的。 谢谢各位。小弟不才。 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • 懒觉虎 2018-02-26 00:00:00
    模拟量用PID算当然好了 但也可以用公式计算。举个s7200的例子,如果是4-20mA输入的话,PLC对应读出的数值是6400-32000,如果是0-10V的话,对应的数值时0-32000。在将这些数值转换成对应的压力值就需要加减乘除了。s7200有个公式:Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl,其中: Ov: 换算结果 Iv: 换算对象 Osh: 换算结果的高限 Osl: 换算结果的低限 Ish: 换算对象的高限 Isl: 换算对象的低限 它们之间的关系可以图示如下:

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 微妙小妮 2013-11-29 00:00:00
    我想也是,正常的转换用不着这些,可能加入了PID吧

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • FyaeP7H5t7 2013-11-29 00:00:00
    能不能拿程序来看看 一般转换4-20mA对应0-27648进行计算转换;可能工艺需求吧????

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 二十三画生_凡 2013-11-29 00:00:00
    能不能拿程序来看看一般转换4-20mA对应0-27648进行计算转换,至于您说的,我想大概是工艺上计算需要吧~

    赞(8)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

请教压力传感器在PLC中的编程
请教一下各位大虾,小弟刚进工控领域。2013-11-28 04:58:00 571 4
压力变送器在plc编程中的设定值如何计算
电压0~5v量程0~30Mpa压力变送器,如果在plc编程中要设定15Mpa用16进制输入,请问这个输入值该如何计算。本人初学请各位高手指点。... 电压0~5v量程0~30Mpa压力变送器,如果在plc编程中要设定15Mpa用16进制输入,请问这个输入值该如何计算。本人初学请各位高手指点。 展开
2013-09-24 04:44:57 538 2
光电传感器原理在plc编程中怎么用
 
2013-01-03 18:31:03 720 5
PLC在编程指令中注解怎么显示
你好张工 请问在编程软件中 指令的注解怎么显示的 例如:LD X0 X0 = 启动按钮 “X0 = 启动按钮”怎么显示出来 我是一名PLC爱好者想自学PLC有很多不懂的望能赐教。谢谢!
2009-12-12 19:37:38 1009 6
在三菱PLC编程中PLS是什么意思?
ld x0 pls m52
2011-09-10 21:22:21 1755 6
0~10伏压力传感器电压输出数值在PLC中是多少?
 
2016-08-10 03:50:59 343 2
西门子plc编程中sm.0的定义
 
2013-01-02 20:48:24 300 2
4-20mA压力传感器在PLC中显示的Z大值是多少?
我用的PLC是西门子300的,315-2DP,看来您是专家了,那么再问一下,我如果想用两个模拟量的值来判断压力差应该怎么做?比如说我想看PIW2和PIW4的压力差查,要用PIW2减去PIW4这个是个很... 我用的PLC是西门子300的,315-2DP,看来您是专家了,那么再问一下,我如果想用两个模拟量的值来判断压力差应该怎么做?比如说我想看PIW2和PIW4的压力差查,要用PIW2减去PIW4这个是个很简单的减法运算,但是在STEP7 V5.4软件里面怎么设置?我是想用这个压力差的值来判断,如果压力差超过0.2BARG的话,就是M0.0为1,如果不超过0.2BARG的话,就使M0.0输出为0 展开
2009-04-02 15:59:22 404 2
PLC编程问题
请问这个子程序什么意思?尽量详细点,我是初学者,如图:
2016-10-05 20:36:52 407 1
PLC梯形图编程
A、B两台设备,启动A后设备运行24小时后停止运行,由B运行,然后循环,每台设备运行24小时,直至按停止按钮停止。 用PLC画梯形图。求教,Z好画出梯形图
2012-11-29 04:58:58 384 1
PLC编程中TON指令是什么意思
 
2013-08-20 15:08:06 2166 4
工控部落三菱的plc编程软件能编程信捷plc吗
 
2016-08-02 16:26:36 524 2
工控部落三菱的plc编程软件能编程信捷plc吗
 
2017-02-25 02:58:12 226 1
GXDeveloper三菱PLC编程
两台电机的顺序控制练习 设计两台电机的顺序控制系统及程序,控制要求如下: 按下启动按钮,diyi台电机启动,运行指示灯点亮,5秒后,第二台电机自动启动运转。按下停止按钮,第二台电机立即停止,3秒后diyi台电机停止,运行指示灯熄灭。 要求具有过载保护功能... 两台电机的顺序控制练习 设计两台电机的顺序控制系统及程序,控制要求如下: 按下启动按钮,diyi台电机启动,运行指示灯点亮,5秒后,第二台电机自动启动运转。按下停止按钮,第二台电机立即停止,3秒后diyi台电机停止,运行指示灯熄灭。 要求具有过载保护功能,任意一台电动机出现过载时,2台电动机全部停止,过载指示灯以每秒1次的频率闪烁,闪烁6次后熄灭。 画出系统的主回路和PLC控制电路图,填写PLC的I/O分配表,设计并调试程序。 展开
2018-11-22 05:37:29 472 0
怎样才能学好PLC编程
 
2018-06-15 11:12:29 239 1
怎样自学PLC编程
 
2017-11-24 15:35:33 287 1
PLC编程难学吗?
2015-01-11 19:27:39 295 3
在数控编程中,什么是增量方式编程?
 
2013-07-20 09:20:20 799 3
威纶触摸屏编程中这些是指PLC中的什么?
TV,CV,SD,CV2,D各指的是PLC中的什么?
2012-04-08 18:36:33 397 4
压力传感器在储气罐系统中的应用?
如题压力传感器安装在什么位置?对压力传感器有什么样的技术要求?谢谢... 如题 压力传感器安装在什么位置?对压力传感器有什么样的技术要求? 谢谢 展开
2009-05-07 01:58:44 359 4

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题