如何效验双法兰液位变送器
-
请问一下,应该如何效验双法兰差压变送器?请尽量的说详细一点,另外有没有相关的网站?双法兰的差压变送器前端的毛细管可以从变送器里扭出吗?毛细管里的硅油是不是不能漏出来啊?
全部评论(3条)
-
- 秦挂科 2008-01-14 00:00:00
- 用Z简单的方法校验:介质是水,量程0--1.5米,双法兰导压毛细管为硅油密度0.95,用干校法。 设双法兰差压变送器的差压范围为-A~B 1,利用一套定值器校验 a,两法兰面在同一个水平面上。 利用一套定值器,别将变送器的两个膜盒加信号, 即:将-A~B等分为五等份,分别使变送器感受这五个差压值,观察变送器的输出是否符合要求,如果超差,应进行相应的技术调整。 b,将负压侧法兰挂起一高度,使上法兰间距与现实际相同 向变送器加的信号为实际液位变化范围所产生的差压值即0~ρgH 如果所测位零点在下法兰以上h0处,则此时所加的信号范围为ρgh0~ρg (H+h0) 2,用两套定值器校验 首先,将变送器的两个法兰面在同一水平线上,用两套定值器分别在两个法兰上加信号,其中,在负压侧加的信号为-A,固定不动。然后在正压室加信号,为0~B+A,所对应的输出信号为4~20mA http://www.longruisi.com/chaiya05yuanchuan.htm
-
赞(18)
回复(0)
-
- 辛骅豪 2008-01-22 00:00:00
- 去配一个配对法兰,法兰根部可以装一个8MM紫铜管送气,用风压标定了。定值器就是标准压力发生器,供仪表风输入后,可以设定输出压力。活塞也可以,配长点的紫铜管,接配对法兰。你用的是横河的双法兰?
-
赞(15)
回复(0)
-
- 2013A6L 2016-08-12 16:57:07
- 要确定这个双法兰变送器的零点、量程是否准确,这个校准比较好办,零点就是液位为零的时候差压变送器的差压也就是负压侧毛细管产生的压力,这个只要在现场把正负压侧切出排污通大气即可知道。满程的校准这个要根据被测介质的密度及Z高液位产生的压力把其与零点相加的出得差压值,这个可以用太高正压侧法兰的办法进行校准,也可以用压力校准仪器进行。 变送器(transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 如何效验双法兰液位变送器
- 请问一下,应该如何效验双法兰差压变送器?请尽量的说详细一点,另外有没有相关的网站?双法兰的差压变送器前端的毛细管可以从变送器里扭出吗?毛细管里的硅油是不是不能漏出来啊?
2008-01-13 21:58:52
705
3
- 单法兰差压液位变送器和双法兰的区别
2018-01-01 16:08:38
651
2
- 双法兰差压液位变送器套什么定额
2015-07-05 12:08:26
317
3
- 双法兰液位变送器的量程为什么是负值
2018-12-04 14:48:13
390
0
- 双法兰液位变送器能测界位吗
2014-12-11 11:30:40
490
2
- 双法兰差压液位变送器什么工况下不好用?
2012-04-18 01:37:09
307
3
- 双法兰3051C差压变送器如何负迁移
2018-11-24 03:03:28
279
0
- 液位变送器的分类?液位变送器如何选型?
- 液位变送器的分类?液位变送器如何选型?
2011-01-11 12:58:37
397
2
- 双法兰限位伸缩接头
双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在比较大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其比较大伸缩量能起到限位,确保管道的正常运行,特别适用于有振动或有斜度及拐弯的管路中的连接。
2021-10-26 15:08:20
136
0
- 双法兰差压变送器能用在单边法兰变送器吗
2018-11-30 14:38:47
216
0
- 双法兰差压变送器怎么进行校验
2013-11-08 14:21:10
286
1
- 双法兰变送器是否能测流量
2012-10-10 03:23:29
386
3
- 双法兰差液位传感器怎么调零?
2018-12-07 19:12:33
370
0
- 双法兰密度计空管报警是什么原因
2018-11-17 17:39:49
243
0
- 双法兰差压变送器测量敞口容器方法
- 例如:一敞口容器,介质是水,高度4m,选用双法兰差压变送器测量液位,由于是敞口容器,所以变送器低压侧通大气,高压侧法兰连接到容器上,容器高压取压点在距容器底部100mm处,问变送器安装后怎样迁移,具体量程范围是多少,那位帮忙算一下
2013-07-08 02:46:36
600
1
- ABB双法兰差压变送器 正负法兰接反不能调换怎样解决?
2011-05-16 23:33:13
409
2
参与评论
登录后参与评论