- 248是带温度变送器的传感器。644在248的基础上加了液晶数字显示屏幕。发电厂2X300MW机组项目中,温度测点参照国外的先进设计,改变了传统直线连接式温度测量方法,温度测点全部采用了罗斯蒙特温度变送器, 共使用了248,644共120多台,获得了很大收益:采用标准的4~20mA IO板,节省了采购费用2.通过HART通讯器,对远方的变送器进行调整和监视,充分发挥了变送器和通讯器的作用,物有所值3.变送器的高精度,强信号充分的得到了发挥, 解决了干扰的困扰4.标准的配线减少了采购费,使安装更加方便灵活
-
赞(2)
回复(0)
热门问答
- 罗斯蒙特温度变送器248与644有什么区别 性价比才高
2017-08-12 20:38:45
337
1
- 罗斯蒙特温度变送器248与644有什么区别
2011-02-14 16:37:54
350
4
- 怎么校验罗斯蒙特644温度变送器
- 怎么校验罗斯蒙特644温度变送器,所需工具和详细的方法都是什么?我现在有hart388手操器能连接上变送器,但是不知道怎么校验,校验时手操器上说是要连接一个参考仪表,是要怎么连接?... 怎么校验罗斯蒙特644温度变送器,所需工具和详细的方法都是什么? 我现在有hart388手操器能连接上变送器,但是不知道怎么校验,校验时手操器上说是要连接一个参考仪表,是要怎么连接?? 展开
2011-08-24 06:42:30
553
4
- 请教一个关于罗斯蒙特248温度变送器的问题
- 罗斯蒙特248HANAN0NS这个型号的温度模块是否带断线断线保护功能???如果这个型号不带那么那个型号带断线保护功能???断线保护是指什么意思?... 罗斯蒙特248HANAN0NS这个型号的温度模块是否带断线断线保护功能??? 如果这个型号不带那么那个型号带断线保护功能??? 断线保护是指什么意思? 展开
2018-11-17 09:00:14
276
0
- 罗斯蒙特 温度变送器
- 请问罗斯蒙特的温度变送器产品什么型号是接PT100转换为标准的4--20mA信号?我已经有PT100了只要变送器部分谢谢... 请问 罗斯蒙特的温度变送器产品 什么型号是 接PT100 转换为标准的4--20mA信号?我已经有PT100了 只要变送器部分 谢谢 展开
2011-07-25 00:23:46
380
2
- 罗斯蒙特248温度变送器模块是防爆还是非防爆的?
2011-12-19 07:39:12
324
3
- 哪里有罗斯蒙特644hak5j6m5温度变送器
2017-09-26 07:24:34
394
1
- 罗斯蒙特248变送器可以接热电偶吗
2017-11-15 01:53:56
292
1
- 罗斯蒙特248变送器需要确定哪些参数
2017-08-05 17:38:16
272
1
- 怎么挑选罗斯蒙特644hak5j6m5温度变送器
2018-12-05 11:32:44
362
0
- 罗斯蒙特 温度 644/248_温度变送器
- 罗斯蒙特温度644/248_温度变送器怎么样?... 罗斯蒙特 温度 644/248_温度变送器怎么样? 展开
2018-11-23 14:34:42
233
0
- 罗斯蒙特3144P温度变送器传感器接线方法
- 罗斯蒙特3144P温度变送器有4跟线,分别是黑、红、白、蓝,蓝色线对其余三根线测量电阻都不通,请问真蓝色线是做什么用的... 罗斯蒙特3144P温度变送器有4跟线,分别是黑、红、白、蓝,蓝色线对其余三根线测量电阻都不通,请问真蓝色线是做什么用的 展开
2014-05-17 04:25:30
392
2
- 罗斯蒙特温度变送器的精度等级是多少?
2018-11-24 13:55:44
674
0
- 罗斯蒙特温度变送器的编号查得到吗
2018-11-13 04:45:56
302
0
- 罗斯蒙特温度变送器分体式和一体式的区别
2017-09-01 11:31:12
542
1
- 罗斯蒙特3144p温度变送器报警值锁定怎样取消
2015-07-13 19:45:45
299
1
- 罗斯蒙特差压变送器
- 罗斯蒙特差压变送器显示CURR是什么意思 , 求大神指导!!!!!!!!!
2014-02-10 09:05:17
363
1
- 罗斯蒙特 3144P 温度变送器有毫安信号输出但是表头无显示
- 罗斯蒙特3144P温度变送器和3051压力变送器,由埃尔斯特流量计算机供电,通讯采用HART协议,有时候出现压变和温变同时现场表头无显示,但还有信号输出,请教有没有遇到这种情况的高手,... 罗斯蒙特 3144P 温度变送器和3051压力变送器,由埃尔斯特流量计算机供电 ,通讯采用HART协议,有时候出现压变和温变同时现场表头无显示,但还有信号输出,请教有没有遇到这种情况的高手,会不会是由于供电不足造成的原因,查看说明书正常工作电压要达到18.1V。 展开
2018-11-27 13:28:54
339
0
- 644h hart罗斯蒙特644H温度变送器怎样用HART协议设置?