全部评论(5条)
-
- ddcoco97 2010-08-13 00:00:00
- wer
-
赞(9)
回复(0)
-
- qq7881111 2010-08-13 00:00:00
- 膨胀阀开度过大,可调小试试
-
赞(20)
回复(0)
-
- 抽烟_真好 2010-08-06 00:00:00
- 制冷剂量多少的问题
-
赞(17)
回复(0)
-
- fangshaw83 2010-08-09 00:00:00
- 那就是冷冻干燥机的冷量不能被带走,你可以把你低压保护值调的更低一点。
-
赞(6)
回复(0)
-
- 太古神王八一 2010-08-15 00:00:00
- 运行中引起的原因有 1.毛细管或膨胀阀有堵塞现象或开启太小,使冷媒供液量不足 2.冷干机负荷太小 3.蒸发器铜管表面结霜影响传热 4.压缩空气含油量过大,在铜管表面蒙上一层油污影响传热 5.冷媒系统有慢性泄露,导致冷媒(制冷剂)不足
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 冷冻式干燥机低压压力过低
- 冷冻式干燥机停机机内雪种压力正常,开机时高压压力正常低压过低导致跳机,过滤器至膨胀阀之间有霜
2010-08-05 17:05:03
813
5
- 冷冻式压缩空气干燥机低压偏高如何解决
2013-11-01 18:46:36
467
1
- 冷冻式压缩空气干燥机低压偏高如何解决
2013-10-09 07:19:32
490
1
- 冷冻式空气干燥机蒸发压力正常值
2018-11-18 15:21:49
577
0
- 冷冻式干燥机冷凝压力的相关问题
- 有人说冷媒充注过少会导致冷凝压力降低,这个我不理解。冷媒少的话,通过膨胀阀进入蒸发器的冷媒应该就少,在蒸发器中就会完全汽化,怎会导致压缩机液击?【因为有人提到导致冷凝压力低的一个原因就是冷媒少,进而谈到冷凝压力过低会导致压缩机液击】
2010-12-23 14:30:49
418
3
- 冷冻式干燥机过压保护
- 刚修了一台冷冻式干燥机,换了压缩机,修的蒸发器内漏,换了过滤器,用了半个月客户说偶尔报过压保护,今天去给他修的,用户说昨天晚上报了三次过压保护,刚开机高压1.1,低压0.3,运转一段时间压力就上来报过压保护,一般是哪方面的原因?压缩机回气管不怎么... 刚修了一台冷冻式干燥机,换了压缩机,修的蒸发器内漏,换了过滤器,用了半个月客户说偶尔报过压保护,今天去给他修的,用户说昨天晚上报了三次过压保护,刚开机高压1.1,低压0.3,运转一段时间压力就上来报过压保护,一般是哪方面的原因?压缩机回气管不怎么凉 展开
2017-07-09 03:33:35
498
1
- 冷冻式干燥机与吸附式干燥机有什么?
2018-11-21 05:24:47
238
0
- 冷冻式干燥机与吸附式干燥机的区别
2012-03-20 06:35:57
471
4
- 冷冻式干燥机总是跳闸
- 冷冻式干燥机总是跳闸
2016-09-05 22:08:17
233
2
- 格力冷冻式干燥机价格
- 格力冷冻式干燥机价格谁知道是多少呀
2010-11-19 14:23:56
427
1
- 冷冻式干燥机哪家比较好
2018-11-29 13:30:04
361
0
- 什么叫冷冻式干燥机
2018-01-31 01:29:17
302
1
- 空气压缩机的冷冻式干燥机
- 空气压缩机开了,干燥机也开了,但是他的气不能聚集起来, 但是我先开空气压缩机。聚集气,在开干燥机就没有问题了, 我想问一下,到底是什么出了问题。 详细的说一下
2013-09-25 09:14:51
251
2
- 冷冻式干燥机怎么选型
2012-09-09 01:14:00
357
3
- 冷冻式干燥机与吸附式干燥机相比哪个好
2018-12-10 04:06:18
337
0
- 三相电冷冻式干燥机工作压力多少
2016-03-03 14:41:43
555
1
- 冷冻式压缩空气干燥机 ,英文翻译一下
2011-05-24 03:23:49
673
3
- 冷冻式干燥机的工作原理
2018-11-29 14:03:30
377
0
- 冷冻式干燥机压力开关如何更换
2015-08-21 17:12:17
384
1
- 冷冻式干燥机的原理是什么?
2018-11-30 22:56:31
402
0
10月突出贡献榜