全部评论(3条)
-
- aaa1079588259 2014-05-05 00:00:00
- 倒萨打算倒萨倒萨倒萨
-
赞(2)
回复(0)
-
- 丶飘如陌上尘 2014-05-05 00:00:00
- 电机保护器分热继电器和马保两类。热继电器是直接接入一次回路,通过检测其电流实现保护;马保则是通过保护型电流互感器,再由互感器输出mA级信号至马保处理单元,通过一系列预算来实现对电动机或线路的保护,功能比较强大,其互感器均是由马保成套,一般大于500A的需要通过500/的普通CT转一下。不知你说的是那种保护器。
-
赞(7)
回复(0)
-
- shouchuan184 2017-10-13 13:28:17
- 电机保护器分热继电器和马保两类。热继电器是直接接入一次回路,通过检测其电流实现保护;马保则是通过保护型电流互感器,再由互感器输出mA级信号至马保处理单元,通过一系列预算来实现对电动机或线路的保护,功能比较强大。 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。 接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
-
赞(13)
回复(0)
热门问答
- 电机保护器可否放在接触器一次
2014-05-04 05:29:45
561
3
- 380v交流接触器和电机综合保护器实物接线图
2018-11-25 22:26:55
341
0
- 45千瓦的电机配备开关、接触器、保护器如何计算
2009-09-09 14:11:26
1064
5
- 怎样选择电机启动接触器
- 怎样选择电机启动接触器
2011-03-22 15:15:51
319
5
- 为什么电机接触器老跳闸
2014-03-18 12:20:38
298
5
- 380V正泰交流接触器加电动机综合保护器实物接线图
2016-03-31 05:12:04
926
3
- 90KW电机用多大的接触器
2013-11-08 07:11:44
434
2
- 三项13KW电机用多大接触器?
2014-03-25 00:20:40
455
5
- 电机选择空开接触器的规定
2013-10-30 00:34:55
282
2
- 十五千瓦电机用多大接触器?
2012-06-24 00:40:29
453
4
- 22千瓦电机用多大接触器
2016-07-07 19:52:51
993
2
- 接触器、红绿开关、电机怎么接
2013-05-17 11:01:48
294
1
- 如何通过接触器启动关闭电机
- 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是... 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是高压电机 展开
2012-05-23 07:49:31
745
4
- 10KW的电机怎么选接触器
2017-09-11 17:09:59
477
1
- 交流接触器控制电机正反转?
- 380V。2只交流接触器怎么接,要实物图不要原理图,就是2个接触器3进3出的线和开关的连接。另外总功率50KW用100A的断路器会小么?20KW的设备用多大的线,铝线和铜线分别用多少的可以?采纳再加分。谢谢
2012-09-03 00:13:34
303
1
- 接触器是放在空开前面还是后面
2013-04-18 12:38:23
678
3
- 可否直接将容量瓶放在天平上去皮称量
2017-01-16 07:44:27
314
3
- 离心电机可否适用于油烟机!离心电机主要适用于水泵还有什么?
2016-04-12 18:27:15
475
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论