电子式电度表走字太快,快到离谱啊
-
其它电器断电,仅仅只开1500W的电热水器,烧水半小时不到,电表从87走到94,打死我也不敢相信这是真的。。。太恐怖了
全部评论(3条)
-
- mixdulexs 2009-05-24 00:00:00
- 电度表Z后一位数字是0.1位,实际显示应该是9.4-8.7=0.7度电,也就是常说的7分电,按你热水器的功率跟使用时间计算下来是1.5KW*0.5H=0.75KW/H(度),在这看来也就差不多了,还有个现在民用电子式电表一般都是10(20)安的,其计算误差为2%.如果你能有个精确的时间,这个计算出来的数值还能在准确,那个时候再比较一下就知道你的表是快了还是慢了.
-
赞(13)
回复(0)
-
- love花颜勿语 2009-05-30 00:00:00
- 电度表一般Z后一位是0.1,你是不是把8.7升走到9.4看成87走到94了。如果这样那就不离谱了。 如果真如你说的那样,那就是电度表的计数器搞错了,(计数器是感应脉冲而走字的,不是感应电流)因为就算把所有电阻短接也不过+60-80点,(百分之60-80)也不会那么夸张。 以上是本人的一点看法。我在电度表厂做过.
-
赞(14)
回复(0)
-
- zangai210 2016-12-01 22:12:53
- 实际应该走字0.75度。 如果您对供电部门给你家安装的电能表误差有疑义,可以拨打电话至供电部门咨询,供电部门会派遣相关人员对您的电能表进行现场校验,请确保现场校验过程中您能在场,此后,供电部门会出具对此块电能表的现场校验报告书。 如果却是是电能表的问题,你有权利要求供电部门赔偿损失并更换此块不合格电能表。 反之,您应该检查自身,是否自己的电能表有被他人窃电的嫌疑。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 电子式电度表走字太快,快到离谱啊
- 其它电器断电,仅仅只开1500W的电热水器,烧水半小时不到,电表从87走到94,打死我也不敢相信这是真的。。。太恐怖了
2009-05-23 12:53:17
358
3
- DDS388型电子式单相电度表
- 表上红色的发光管的作用是什么?一闪一闪的是在计数吗?如果是计数那么闪几下是一个数呢?
2013-06-25 10:18:18
374
1
- 请问电子式电度表跟数字式电度表有什么区别?
2016-07-27 11:40:35
364
2
- 电子式单相电度表DDS430怎样接线
- 电子式单相电度表DDS430怎样接线 其中5 ,6 有吗作用
2009-07-11 00:43:10
533
3
- 电子式三相多功能电度表功率因数超限什么问题
2017-06-06 22:38:30
545
1
- 电子式单相预付费电度表DDSY3333型怎么看
- 从这电表里显示的数据都是什么意思啊?
2013-07-30 02:18:37
452
2
- 电子式电度表上的参数是什么意思?
2015-11-08 02:58:24
312
3
- DDs8666型电子式电度表怎么调整快慢
- DDs8666型电子式电度表怎么调整快慢
2018-12-05 10:58:54
357
0
- 电子式电度表上的参数是什么意思?
2017-09-13 03:07:01
418
1
- 怎样用电而电度表不走字?
2009-03-01 02:51:10
1188
7
- 三相四线电子式预付费电度表DTSY1000型怎么看
2014-01-24 09:18:35
531
2
- 单相电子式电度表怎么接线
2016-12-15 12:24:49
636
2
- 单相电子式电度表故障问题
2012-11-27 20:08:57
237
1
- 如何选用三相电子式电度表
2010-07-15 04:21:23
407
3
- 3x15【20a】三相三线电子式电度表000120是读12度电还是120度电?
2018-11-14 09:58:43
298
0
- 房东太黑 求华立单相电子式电能表电度表 如何窃电
2012-11-08 03:25:37
253
2
- 电容器过补偿会导致进线无功电度表(电子式)运转?
- 电容器过补偿会导致进线无功电度表(电子式)运转?
2016-03-23 12:36:04
537
1
- 单相电子式电度表五年寿命吗
- 单相电子式电度表五年寿命吗
2016-10-06 00:52:15
531
1
- DDS105单相电子式电度表怎么接线?
- ①③④⑥是大孔②⑤是小孔,①标志L,④标志N,②标志+,⑤标志-,③⑥标志LOAD,新买的表不知道怎么接!
2013-08-10 09:10:26
251
2
- 单相电子式电度表RS485是什么意思
2013-06-24 05:11:12
951
2
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论