  • wsnbbwanmm 2012-10-13 00:00:00
    A , -A ,B,-B ,电源2根线,地线一根。 你要看清楚你的编码器的供电是多少伏的直流。才能告诉你怎么接。一般只要接A,B,还有电源。一共是4根线就可以工作了。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 軅莩屹西邦郎 2015-08-22 00:00:00
    电梯编码器常用的有两种类型。一种异步曳引机用的增量型旋转编码器,一种是同步曳引机用的正余弦编码器。增量型旋转编码器一般有四根线,电源正,电源负,A相脉冲,B相脉冲;工作电压10-30V。正余弦编码器一般有8根线+5V,0V,A+,A-,B+,B-,Z+,Z-。 一般编码不能直接接控制板,需要接到变频器的分频卡上,然后经过分频送到两个地方,一个是主板用于信号反馈,一个送到变频器用于控制参数。想要了解详细情况,要参看变频器或一体化的使用说明书。电梯控制板调试说明书就可以详细的了解了。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • 初心暖哭i 2017-09-26 16:03:06
    电梯编码器常用的有两种类型。一种异步曳引机用的增量型旋转编码器,一种是同步曳引机用的正余弦编码器。增量型旋转编码器一般有四根线,电源正,电源负,A相脉冲,B相脉冲;工作电压10-30V。正余弦编码器一般有8根线+5V,0V,A+,A-,B+,B-,Z+,Z-。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • TNT修少 2017-09-16 19:03:38
    1.电梯编码器常用的有两种类型。 2.一种异步曳引机用的增量型旋转编码器, 3.一种是同步曳引机用的正余弦编码器。增量型旋转编码器一般有四根线,电源正,电源负,A相脉冲,B相脉冲; 4.工作电压10-30V。正余弦编码器一般有8根线+5V,0V,A+,A-,B+,B-,Z+,Z-。 5.一般编码不能直接接控制板,需要接到变频器的分频卡上,然后经过分频送到两个地方,一个是主板用于信号反馈,一个送到变频器用于控制参数。想要了解详细情况,要参看变频器或一体化的使用说明书。电梯控制板调试说明书就可以详细的了解了

    赞(6)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

电梯脉冲编码器是如何接线的,
 
2012-10-12 20:10:17 835 4
编码器如何接线
三组方波脉冲A、B和Z相 是如何接线的? 我想把它接到PLC可以吗? 应该怎么接呢?
2007-01-27 19:46:40 275 3
如何判断电梯编码器故障
 
2017-02-14 04:06:17 349 1
电梯编码器是怎么工作的?
电梯编码器每秒输出的脉冲是固定的吗?不随电梯轿厢的加减速而变化吗?是不是和曳引机机一起的? 如果是和曳引机姐一起的,那么电梯加速或减速时,编码器每秒输出的脉冲不就变化了吗?
2014-02-21 00:12:13 342 2
四线编码器如何接线
 
2018-11-17 07:31:37 365 0
什么是脉冲编码器的长线输出?
什么是脉冲编码器的长线输出?回答越具体越好!!
2016-07-24 10:59:04 329 1
编码器接线是怎么接的
每个接线的意思
2013-04-10 03:42:38 431 2
电梯编码器的作用是什么
 
2008-12-19 17:18:52 350 3
电梯三相滤波器接线
 
2018-12-04 11:28:28 372 0
请问编码器的Z相位脉冲如何使用,求助!
西门子高速计数器好像只能对A,B两相脉冲计数,z相位脉冲如何使用呢? 如果能给个西门子例程Z好!
2011-04-26 23:40:22 487 2
编码器的接线方法
 
2018-11-12 22:25:26 363 0
有关编码器的接线
我有一只编码器是从剪板机上拆下来的没有接线图更没有任何标志,也不知道哪厂生产的 就知道是6根线,红、兰、绿、黄、黑、橙。哪位大哥能告诉我这几根线都是接什么的吗?谢谢了。
2011-02-23 08:34:42 253 1
编码器 频率和脉冲的关系
 
2010-08-10 01:08:08 478 3
编码器1HZ等于多少脉冲
 
2012-05-03 19:20:53 555 2
电梯哪些地方装有编码器,安装注意事项。
 
2011-08-17 19:33:06 526 2
拉线位移传感器编码器接线

拉线编码器因为是特殊的信号采集设备,所以信号采集对拉线编码器来说是很重要的,采集不到信号,拉线位移传感器就形同虚设,这样就没办法来测量位移了,所以拉线位移传感器采集不到信号的原因及处理方法是很多客户想了解的,现在星峰小编就给大家讲解下,大家以后遇到这方面的问题就不用那么着急了。

拉线位移传感器因为是特殊信号的采集设备,所以我们的位移传感器在出厂之前,我们都有专业的设备进行调试,只有调试检测合格的产品才能出厂发货,也就是说采集不到信号的传感器我们是不会允许发货的,只要是发到客户手里的我们都是能采集到信号的合格的拉线位移传感器。

当客户手中的拉线编码器接上采集系统,发现系统没有采集到信号的时候,我们要怎么处理呢?

1 我们首先要检测一下接线,按照厂家的说明书或者拉线编码器上面的接线标签来确定我们的接线是否正确,注意信号线和电源线不要接混了,电源线是白色和黑色的,电源新必须接电源,还要看好规格是5V还是24V的,接线不会容易烧坏传感器,所以接线一定要按照接线图来正确接线。

2 如果接线都是正确的,但是还是采集不到信号,这个时候我们可以先去闻一下,闻闻传感器信号输出部分有没有烧焦或者烧糊的味道,如果没有味道那说明传感器没有烧坏,我们可以检查下是不是采集系统的问题,如果有烧糊的味道,那就是传感器烧毁了,要检查电源是不是按要求供电的,因为我们的传感器需要的是直流电源,所以接线不能出现一点差错,烧毁的可以发回厂家维修或者更换元件。

3 检查拉线编码器的拉线部分,是不是没有安装好,或者拉绳断了,这样也会影响信号采集的

如果以上都没有问题还是采集不到信号的话,那就有可能是拉绳位移传感器与信号采集系统不匹配,可以更换传感器或者信号采集系统。

Z后检查都没有问题的话,有可能是在运输过程中出现了碰撞或者暴力摔打,可以返回厂家检测维修。有什么问题欢迎来电咨询

以上文章出自济南星峰自动化设备有限公司

2019-12-26 09:34:10 473 0
编码器接线及原理
各位我有一编码器,上面5根线,VCC 0V A B 屏蔽 请问这是什么编码器,请讲解工作原理,怎么接线,谢谢
2009-09-27 03:43:23 317 2
请问:数控脉冲编码器的作用是什么
 
2011-01-05 13:05:15 497 3
编码器和变频器速度卡之间如何接线?
在有PG的变频器调速系统中,常采取速度卡PG和电动机轴端的增量型编码器相连接,构成闭环控制系统。以改善速度的稳定特性。 大家分析分析,编码器如何和速度PG卡接线呢?Z好有图示意,并加以文字说明!
2018-11-20 08:42:07 409 0
编码器高速运转时丢脉冲?
本人做一个项目如下;卷筒通过钢绳将重物提高到一定高度,然后松开离合器,让重物自由下降(接近自由落体)。传动比:卷筒转一圈,编码器转四圈。用编码器测重物位移。问题如下,当重物在较高处自由落体时,编码器所得的高度少算了好几米。在较低处自由落体时... 本人做一个项目如下;卷筒通过钢绳将重物提高到一定高度,然后松开离合器,让重物自由下降(接近自由落体)。传动比:卷筒转一圈,编码器转四圈。用编码器测重物位移。问题如下,当重物在较高处自由落体时,编码器所得的高度少算了好几米。在较低处自由落体时,编码器所得值与实际符合良好。 是不是编码器在高转速下会丢失脉冲?本项目中编码器Z高转速可达10转每秒. 展开