请教专家开炼机、炼胶机三相四线怎么连接

爷们副了 2013-08-19 14:38:22 383  浏览
  • 如上图,N、2、4、6分别连接哪个?对应A\B\C吗?如果那样,零线接哪里呢?设备是一个XK160的炼胶机,懂得帮忙解答一下,谢谢!

参与评论

全部评论(1条)

  • 沸腾王爷 2013-08-20 00:00:00
    这种设备在设备上应该挂有一个小配电箱,里面把二次回路已经接好了,现在我们只要把电源线接上就行了,diyi张图的漏电开关Z左侧的接线柱就是N零线,L1,L2,L3对应A,B,C,你得意思是设备出来的线只有ABC,那就不需要零线,直接三根火线就行了。电路图很简单,就是一个正反转和两个指示灯。为了保证用电安全,建议你采用TN-C系统供电,接完了ABC,再单独拉一根线,一端接diyi张图里的N端,另一端接设备金属可导电外壳。这样做的好处是如果设备某一相漏电,就会和零线行成短路电流,漏电断路器就立即断开,保证了人身安全。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

请教专家开炼机、炼胶机三相四线怎么连接
如上图,N、2、4、6分别连接哪个?对应A\B\C吗?如果那样,零线接哪里呢?设备是一个XK160的炼胶机,懂得帮忙解答一下,谢谢!
2013-08-19 14:38:22 383 1
开式炼胶机炼出胶片中的空气怎么排除
 
2018-11-14 21:11:54 237 0
请教下压延机和炼胶(塑)机有什么区别
刚上班,看着实验室这两个一起结构挺相似,不明白其功能性有何本质性区别呢
2016-05-16 06:59:02 396 1
炼胶机炼胶时两滚筒被撑开属于正常吗?
开炼式炼胶机调0后投入橡胶进行塑炼时两滚筒被稍微撑开属于正常吗?
2010-10-17 19:02:07 444 1
开炼机热炼辊温怎么测量
 
2018-12-01 15:40:26 484 0
开炼机和压胶机一样吗
 
2018-11-17 01:37:47 385 0
开炼机辊筒速比不同对炼胶有什么影响吗?
 
2018-11-13 19:32:30 321 0
练橡胶是螺杆机好还是炼胶机好
 
2014-02-18 12:16:39 346 2
三相四线功率表怎么计算电量
 
2017-07-14 02:38:52 362 1
简述密炼机和开炼机炼胶原理的异同点,和各自优缺点?
 
2018-01-12 06:29:53 586 1
简述密炼机和开炼机炼胶原理的异同点,和各自优缺点
 
2015-12-28 15:16:28 654 3
三相四线电度表接法
已知110kV线路计量接法为2,5,8,10分别接电压A,B,C,N;1和3接A相电流的头和尾,4和6接B相电流的头和尾,7和9接C相电流的头尾.现10kV线路只有A和C两相电流互感器.请问电度表二次线接法.
2013-09-09 15:55:36 296 4
三相四线电度表规格
三相四线电度表规格
2017-03-07 07:19:04 489 1
三相四线电度表带电流互感器怎么读?
 
2013-11-08 07:46:35 347 2
带互感器三相四线电度表怎么选型
 
2014-08-23 15:45:22 399 2
三相四线制的电度表怎么接线?
Z好有实际图纸和电路图,有种是带电流互感器的,有一种不带,两种答案Z好,还有如何选用三相电度表,用电量大概只有10千瓦左右。该选多少安的三相电度表,而且要求两相用电也能计量??谢谢各位师傅老师们,
2010-07-22 02:07:03 399 3
三相四线电度表接线图怎么接 详细??
 
2017-09-21 04:39:47 537 1
橡胶炼胶车间布局
 
2016-11-01 21:10:48 455 1
请教称重传感器专家
有几个小疑问,请经验丰富的前辈们指明一下. 假设一个传感器,激励电压阻抗760欧,为10V供桥电压,信号输出为700欧,mV级. 1. 我碰到很多称重传感器,因为年数久了,传感器输出的mV信号偏大或偏小,但桥路的阻抗都没有发生变化,还是原来的欧姆数,这是怎么回事? ... 有几个小疑问,请经验丰富的前辈们指明一下. 假设一个传感器,激励电压阻抗760欧,为10V供桥电压,信号输出为700欧,mV级. 1. 我碰到很多称重传感器,因为年数久了,传感器输出的mV信号偏大或偏小,但桥路的阻抗都没有发生变化,还是原来的欧姆数,这是怎么回事? 2.传感器受力后,这两路阻值都发生变化吗? 3.我今听主任说,所有传感器在不受力的情况下,也就是没安装之前,接上供桥电源后,输出都应为0,可为什么我试过很多的新传感器接上电源都有零点几mV的输出?如果是0,我该怎么确认这个传感器是好是坏?(量电桥阻抗不怎么靠谱.) 4.一般的二次表到底是接受传感器的哪一路信号?是单纯的接受传感器输出的mV信号吗?我有一次把(四个传感器的接线盒,四进一出)的出线一端把那信号线拆掉用信号发送器夹在信号线上加mV信号,为什么表上显示开路?传感器的线都是做成一个插头插在二次表上的,如果我从另外一个地方接个供桥电源,只把信号线插在表里,能实现重量显示吗? 5.传感器安装好以后,有的传感器在没放重量时,输出偏大或偏小(传感器上因时间长堆积了一些杂物),是否影响重量的准确度?我的感觉是不管它输出大或小,我把称校准不就行了? 请专家们前辈们负责任的一一解答,在下感激不禁!事后再高分送上,决不食言. 展开
2016-05-18 13:32:53 856 1
三相四线有功电度表的读数怎么读
 
2011-09-05 03:24:20 374 5

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题