全部评论(6条)
-
- 732628 2015-04-15 00:00:00
- 购买一个直流电源
-
赞(18)
回复(0)
-
- 鬼王天权 2015-04-15 00:00:00
- 换数显表或者买一块24v的电源
-
赞(16)
回复(0)
-
- 皮皮虾我们走不 2015-04-15 00:00:00
- 需要另外串接一路电源进去
-
赞(15)
回复(0)
-
- winyi_穎怡 2015-04-15 00:00:00
- 数显表一般都会有, 4.5短接 + 6接- 上海板子都这么接,
-
赞(2)
回复(0)
-
- 不开心6677 2017-09-09 00:00:00
- 数显表没有24V输出,接压力变送器的方法:信号分配器或者一如两处隔离栅将信号一路送到DCS,一路送数显表。 2.没有24V,可以直接将24V电源串进回来里面去。 请咨询 深圳市中航电脑智能系统(中航自控系统)
-
赞(11)
回复(0)
-
- 咋回事275 2017-09-07 00:00:00
- 数显表没有24V输出,接压力变送器Z简单的方法取一个24VDC电源,24V的+端接压力变送器的“+”端,变送器的“-”端接数显表的信号输入“+”端,数显表的信号输入“-”端接受能力24V电源的“-”端。这样组成一个回路就行了。或者加一个配电器,配电器输入端接压力变送器,输出端接数显表信号输入端。 数显表是数字式显示仪表的简称。显示器常用的有LED 、LCD 为显示元件。 数显表因其视觉直观、设置便捷及智能化控制程度高等特性,加之随着当前传感技术的高速发展,数字式显示仪表的功能不断强大及精度不断地提高,数字式显示仪表正在大量代替传统的机械仪表,已经广泛应用于各行各业及日常生活。
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 数显表没有24V输出,怎么接压力变送器
- 压力变送器没有输出但是有显示
- 压力变送器没有输出但是有显示怎么回事
- 温度控制器,热电偶、24v电磁阀怎么接?
- 电接点压力表接继电器报接24v电源怎么接线呢?
- 压力变送器EQ80021 0-20KPa 24v
- 请问压力变送器接直流24v电源时正负极接反,会烧坏变送器吗?
- 压力变送器接智能记录液怎么接?
- 压力变送器接智能记录液怎么接?... 压力变送器接智能记录液怎么接? 展开
- 压力变送器无输出怎么解决
- tp131压力变送器怎么接显示屏
- 丹佛斯变频器怎么接压力变送器
- 压变输出2根线要接在变频器的那些端子上?... 压变输出2根线 要接在变频器的那些端子上? 展开
- FX3sa输入端S/S接24V,外接什么输出类型光电传感器?
- lugbg涡街流量计4-20ma输出怎么接
- 脉冲数显表
脉冲数显表
我们的数显表是单独为了配套我们脉冲信号的拉线编码器定制的,接收的信号就是脉冲信号,所以我们一般都叫脉冲数显表。
但是脉冲信号又要分很多种信号,一般我们都知道推挽信号、长线驱动信号和集电极开路信号。
为了方便,我们的数显表这些信号都是可以接收并且实时显示的。
分辨率可以调,因为是六位显示的,所以分辨率Z小可以调到0.00001,不过,估计很少有能用上的,毕竟前面还要显示拉线编码器的位移值,个位数量程的拉线编码器用的毕竟还是少的,如果用上了,我们也是可以达到要求的。
小数点一般默认是2位,显示的Z多数值就是9999.99,也就是两位小数点的时候拉线编码器的量程Z大只能到9999.99mm,再大就装不下了,再大就超量程了,就显示--Er--了,依此类推,你品,你细品。。。
脉冲数显表的供电电压也是可以选择的,选型的时候要记得加上供电电压的电压值,比如脉冲数显表型号:SX-XF01-P-DC24V,这就是一个完整的型号,如果只写了SX-XF01-P那么我们就默认供电电压是AC220V的了。
脉冲信号的拉线编码,输出的电缆数量都不一样,我们的脉冲数显表只接电源+、电源—、A、B,这4跟就够了,一般拉线编码器脉冲信号的电源+都是接DC24v的,长线驱动信号的编码器记得要把电源+接到5v标志的地方。
脉冲数显表还有一些其他的功能,比如继电器、起始点变换、变送输出一类的,这些功能也是有的,具体的要跟工作人员沟通或者去我们产品简介里了解了。
- 位移传感器+数显表
- 我有一个位移传感器(4-20mA+变送器(电流式)测量平台位移,然后变送器信号送到数显表(4-20mA)上,显示移动距离。现在手压动传感器,数显表上没有反应,请问该如何检查?谢谢指教!我... 我有一个位移传感器(4-20mA+变送器(电流式)测量平台位移,然后变送器信号送到数显表(4-20mA)上,显示移动距离。现在手压动传感器,数显表上没有反应,请问该如何检查? 谢谢指教!我没有备件更换 展开
- 压力变送器接线应该怎么接啊?
- 变频器与压力变送器接线怎么接.
- 压力变送器输出问题
- 压力变送器有输出值而且很大就是不变化(正常时压力是有微小变化的),但是只要把变送器接线断开后重新接上就恢复正常了。请问时什么原因造成的。。急需。急。。。... 压力变送器有输出值而且很大就是不变化(正常时压力是有微小变化的),但是只要把变送器接线断开后重新接上就恢复正常了。请问时什么原因造成的。。急需。急。。。 展开
- 电脑一接电源就开机,但是显示器没有输出
- 我的电脑一接电源就开机了,但是显示器无显示,显示器没坏!键盘也没反应,CPU风扇倒是转了,光驱也能正常打开,Z大的问题是除了显示器没有输出,一开机会加载Bios的那段提示也没有,也没听到滴的一声,我把机箱上的电源和重启连线及前面的USB连线拔开了,一... 我的电脑一接电源就开机了,但是显示器无显示,显示器没坏!键盘也没反应,CPU风扇倒是转了,光驱也能正常打开,Z大的问题是除了显示器没有输出,一开机会加载Bios的那段提示也没有,也没听到滴的一声,我把机箱上的电源和重启连线及前面的USB连线拔开了,一接电源还是自动开机了,谁知道这是什么情况?急,谢谢 展开
- 为什么plc的x点只要接24v,y点要接24v和0v
参与评论
登录后参与评论