仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

斯柯达明锐前大灯安装架如何调节大灯安装位置

无级生生 2015-08-20 01:15:20 575  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • 回旋木马594 2015-08-21 00:00:00
    您好,这个建议让专业人士操作

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 日和春人 2015-08-21 00:00:00
    需要专业人员操作安装 如有帮助,请设置Z佳答案,谢谢了

    赞(3)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

斯柯达明锐前大灯安装架如何调节大灯安装位置
 
2015-08-20 01:15:20 575 2
斯柯达明锐新车帽头怎么摘
 
2018-11-11 01:33:23 290 0
斯柯达明锐原车带工具包吗
 
2014-11-13 19:59:36 302 2
斯柯达明锐右前轮速度传感器是什么意思
 
2015-04-03 10:38:39 470 1
斯柯达明锐1.4t进气压力传感编号是多少?
 
2015-10-03 08:22:06 448 2
汽车大灯有没有调节
 
2018-01-18 15:49:54 446 2
斯柯达明锐油底壳没有密封垫吗?渗油怎么办?
 
2016-08-27 06:54:23 246 2
请问电视安装架怎么安装
 
2017-03-02 10:51:50 561 1
明锐倒车雷达蜂鸣器安装在哪里的
2013-12-13 16:52:54 447 1
浴巾架怎么安装 安装位置如何确定
 
2016-12-03 11:11:46 321 1
斯柯达明锐混合气体过希,发动机故障灯亮怎么处理,知道的帮帮忙谢谢
 
2018-11-23 20:50:44 199 0
zy100t-7前大灯罩壳
 
2016-05-17 01:52:10 214 1
减压阀如何调节,需不需要安装排气阀?
减压阀如何调节,需不需要安装排气阀?
2017-06-02 15:59:34 605 1
如何选择烟气监测系统的安装位置

   为配合国家固定污染物综合排放标准的实施,对总量控制项目颗粒物粉尘、二氧化硫SO2实施排放总量监测,监控排污企业达标排放,国家环保总局要求各排污企业必须安装CEMS烟气在线连续监测系统,预留安装CEMS在线监测的位置,以下几张图是不合格示例。
▐  为何要对CEMS监测位置进行选择
    主要原因是烟尘和流速的测量需要一个稳定的流场,不稳定的流场中的旋流和涡流会使烟尘的分布不均匀,会使流速剧烈的变化。因为常用测烟尘的方法是一个线测量或一段线测量,即用测量一条线或一段线的数据来反映整个测量断面的数值;常用测流速的方法是一个点的测量,即用测量一个点的数据来反映整个测量断面的数值。所以要是CEMS所测量的数据要有代表性,反映或接近于真实值,就必须选择一个烟气流场比较稳定的断面。
国家标准规范对CEMS在线监测位置的规定
颗粒物粉尘仪CEMS的安装位置
1、颗粒物粉尘仪CEMS应安装在能反映颗粒物状况的有代表性的位置上,优先安装在垂直管段
2、位于所有颗粒物控制设备的下游,且监测位置处不漏风
3、光学原理的颗粒物CEMS所在测定位置没有水滴和水雾,且不受光线的影响
4、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于清洁光学镜头、检查和调整光路准值、检测仪器性能和更换部件等。
5、测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和局上述部件上游方向不小于2倍直径处,当安装位置不能满足要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后管段的长度。
气态污染物CEMS的安装位置
1、位于气态污染物混合均匀的位置,该处测得的气态污染物的浓度和排放率能代表固定污染源的排放。
2、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于清洁光学镜头、检查和调整光路准值、检测仪器性能和更换部件等。
3、安装位置应设置在距近的控制装置,产生污染物和污染物的浓度或排放率可能发生变化部位下游不小于2倍烟道或管道直径。
4、离烟气排口或控制装置上游不小于半倍烟道或管道直径。
流速连续测量系统的安装位置
1、安装位置不得影响颗粒物和气态污染物CEMS的测定+
2、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于检测仪器性能和更换部件等。
3、测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和局上述部件上游方向不小于2倍直径处,当安装位置不能满足要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后管段的长度。
几种不同现场情况监测点选择说明
      按照CEMS国家规范的说明,安装CEMS是安装在垂直管段上即安装在烟囱上,必须满足现场有6倍烟囱或烟道当量直径的直管段,根据已经安装过在线监测 设备的经验,我们在考虑安装位置的时候不只是考虑烟气流畅稳定的因素,还必须要考虑安装和日常维护的方便性。另外考虑的一个因素是尽量减少投资。
现场情况一:监测点选择安装在烟囱上的现场
1、有电梯或旋转梯可上到平台处。
2、低处的平台或将要搭建的平台能容易上去(不能是靠烟囱本身的直爬梯上去的)。
3、低处的平台离烟道入口的距离要满足一定的距离--4倍烟囱的直径。
满足以上条件CEMS监测点位置可安装在烟囱上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
现场情况二:监测点选择安装在烟道上的现场
1、选择安装在引风机之后的主烟道
1)不能满足安装在烟囱上的条件。
2)烟道直管段的长度要满足有6倍以上烟道当量直径,并且不能变径。
3)有扶梯等能直接到达烟道测点处。
满足以上条件CEMS监测点位置可安装在引风机之后的主烟道上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
2、选择安装在引风机之前的主烟道
1)不能满足安装在烟囱上的条件。
2)引风机之后主烟道的直管段的长度不满足有6倍以上烟道的当量直径。
3)引风机之前烟道的直管段长度满足6倍以上烟道的当量直径,并且不变径。
4)有扶梯等能直接到达烟道测点处。
满足以上条件CEMS监测点位置可安装在引风机之前的烟道上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
3、选择安装在引风机前后的主烟道
1)不能满足安装在烟囱上的条件。
2)引风机之后主烟道的直管段的长度不满足有6倍以上烟道的当量直径。
3)引风机之前2条支烟道的直管段长度均满足6倍以上烟道的当量直径,并且不变径。
4)有扶梯等能直接到达烟道测点处。
    满足以上条件CEMS监测点位置可安装在引风机之前和之后的烟道上,即烟气取样探头安装在引风机之后的主烟道上,烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装引风机之前2条支烟道上。
综上所述,选择CEMS的监测点的原则可遵从如下原则:
★要尽量选择满足国家标准规定的点位
★尽量用少的仪器达到测量要求
★要尽量选择能反映真实值的点位
★尽量选择适合于安装和运行维护方便的点位


2021-03-03 11:50:33 536 0
锅炉风压变送器安装位置如何选取
 
2009-12-29 08:58:23 414 4
液晶电视背面没有安装螺丝孔怎样通用安装架
液晶电视背面没有安装螺丝孔怎样通用安装架
2018-03-05 01:40:14 1077 1
倒车雷达安装位置
 
2017-11-06 02:42:37 248 1
电接点压力表安装位置
 
2018-05-20 16:05:16 513 1
如何修复雾化的大灯
 
2018-07-24 16:59:54 259 1

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题