断路器故障试验方式

mode19510417 2016-12-01 09:05:16 399  浏览
  • 能否详细介绍下五种方式?

参与评论

全部评论(1条)

  • 13623418691 2016-12-02 04:30:23
    端子短路故障: 方式T10,额定操作顺序,开断10%额定短路电流,直流分量小于20%; 方式T30,额定操作顺序,开断30%额定短路电流,直流分量小于20%; 方式T60, 额定操作顺序,开断60%额定短路电流,直流分量小于20%; 方式T100s,额定操作顺序,开断额定短路电流,直流分量不超过交流分量20%; 方式T100a,额定操作顺序,开断额定短路电流,触头刚分瞬间直流分量大于20%; 更详细的内容参见GB 1984-2003 高压交流断路器

    赞(6)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

断路器故障试验方式
能否详细介绍下五种方式?
2016-12-01 09:05:16 399 1
断路器: T100s试验是什么试验? T100a试验是什么试验?
 
2012-08-20 11:35:35 529 2
高压断路器可能发生哪些故障?
 
2018-11-24 06:27:18 436 0
低压开关柜试验报告有没有断路器试验
 
2013-04-27 11:01:12 421 4
消防联动塑壳式断路器接线方式
 
2017-11-26 15:32:21 420 1
天津高低温试验房工程验收实验方式

天津高低温试验房工程验收实验方式:

一、关键测试设备与设备:

  • 1.1风速仪:磁感应量应高于0.05m/s的风速仪。

  • 1.2温度表:选用铂电阻、铂热电阻或别的相近湿度传感器构成的并考虑以下规定的温度测。量系统软件:控制器时间

  • 常数:20s~40s;温度测量系统软件的拓展不确定度(K=2) :不超0.4°C。

  • 1.3表层温度表:选用铂电阻或别的相近控制器构成并考虑以下规定的检测系统:控制器时间常数:20S~40S;温度测系统软件的拓展不确定度(K=2) :不超1.0°C。

二、检测标准

  • 2.1检测在满载标准下开展。

  • 2.2开展降热速度实验时,工作温度理应不高过259C,冷驱动力溫度应不高过30°C。

三、溫度测方法

  • 3.1测试·用例的部位及总数。

  • 3.1. 1在天津高低温试验箱个人工作室内容定下上、中、下三个水平考试面,通称上、中、下一层,顶层与个人工作室棚顶的间距是个人工作室高宽比的1/10 ,中高层根据个人工作室几何图形基地,下一层在下层试品架上边10mm处。

  • 3.1. 2测试·用例坐落于三个检测表面,基地测试·用例坐落于个人工作室几何图形基地,其他测试·用例到个人工作室壁的间距为分别凌长的1/10 ,但对个人工作室容量不超1立方的试验箱,该间距不低于50mm。

  • 3.1. 3测试·用例的总数与个人工作室容量尺寸的关联为:个人工作室容不超2立方时,测试·用例为9个:个人工作室容超过2立方时,测试·用例为15个;当个人工作室容量超过50立方时,温度测试点的总数能够适度提升。

四、测试代码

  • 4.1在天津高低温试验房溫度可调式范围之内,选择最之高标称溫度和最之低标称溫度。

  • 4.2大呼小叫试验箱按先超低温后高溫的执行程序,在工作中室内空间定位点的溫度做到检测溫度并平稳2H,在30分钟内第1分钟检测全部测试·用例的溫度1次,共测30次。

2022-10-22 08:44:06 103 0
什么原因电子wan能试验机油泵故障?
 
2017-07-28 12:47:54 403 1
LED冷热冲击试验箱常见的故障清除方式

      led专用冷热冲击试验箱常见故障的缘故可能是工作温度不佳,皓天设备生产厂家提议适宜溫度为5-28℃(24小时匀称溫度在24℃上下)、环境湿度在95%RH上下就可以,一切仪器仪表都必须有好的置放厂地能够确保仪器设备充分发挥出好的作用。确保商品的使用期。这一维护保养小窍门一切一位试验室治理者或设备操纵员都应须知。

       热冷冲击性箱超低温达不上实验的指标值观查溫度的转变,是溫度降的比较慢,還是溫度到必须值后溫度有回暖的发展趋势,前面一种还要检查,做超低温实验前是不是将个人工作室风干,使个人工作室维持干躁后再将实验试品放入工作中房间内再做实验,工作中房间内的实验试品是不是置放的过多,使工作中房间内的风不可以充足循环系统。倘若并不是相近状况,能够请原厂家维修。

       led专用冷热冲击试验箱做寒湿实验中,出現具体环境湿度会超过10或是具体环境湿度与0%总体目标环境湿度相距挺大,标值低得许多。将会是干球温度控制器上的沙布干躁造成,那还要查验干球温度控制器的不锈钢水槽中是不是少水,不锈钢水槽中的水位线是由一液位控制器自动控制系统的。查液位控制器直饮水系统是不是供电一切正常,液位控制器工作中是不是一切正常。能够换一个干球温度沙布或用矿泉水再试一下。 或是请技术专业的电焊工检测一下电源电路自动控制系统这方面。实验员工除恰当按控制技术规范控制,还应当对其构造有一定的掌握。

       热冷拉力试验机由壳体、风呼吸系统、制冷机组、升温系统软件和控湿系统软件构成。热冷冲击性箱在高溫实验中,如溫度转变达不上实验溫度值时,能够查验家用电器系统软件,逐个故障检测。如溫度升上比较慢,还要查询风呼吸系统,看下风循环系统的调整隔板是不是打开一切正常。

2022-11-11 13:44:49 142 0
施耐德保护断路器故障信号触头什么情况动作
 
2011-06-19 12:58:19 340 2
电子wan能试验机油泵故障有哪几种?
 
2017-07-27 22:37:26 226 1
如何分析数控等离子切割机故障及操作方式
 
2017-02-06 14:49:15 524 1
按了塑料外壳断路器上的试验按钮怎么办
按了塑料外壳断路器上的试验按钮怎么办... 按了塑料外壳断路器上的试验按钮怎么办 展开
2018-03-22 18:12:57 863 1
请问我们SDW1-3200断路器上的Ir4是什么故障代码?
 
2012-10-11 08:02:15 252 2
简述油断路器的灭弧原理和灭弧方式是什么?
 
2013-05-28 01:45:29 571 2
SF1断路器是不是真空断路器
 
2018-12-01 21:34:53 261 0
普通断路器和智能断路器区别
两者有什么区别呢?
2007-07-22 15:27:15 550 2
框架断路器是不是wan能断路器?
 
2012-05-28 14:20:13 385 3
断路器和漏电断路器安装顺序?
在电箱常见断路器和漏电断路器安装在一起,到底哪个在先哪个在后?为什么?还有两者电流大小是如何配搭的,我见过有前面是63A后32A,也见有两个都用32A一样大,到底怎样配才合理?
2017-09-27 18:03:25 424 1
GPRS 采用何种通信方式,调制方式,差错方式!!
答案要详细准确谢谢大家!!!!答案正确详细再追加50分谢谢大家帮忙非常急... 答案要详细 准确 谢谢大家!!!! 答案正确 详细 再追加50分 谢谢大家帮忙 非常急 展开
2008-11-27 05:14:03 330 3
断路器原理图
在这种接线图中,图中断路器下面的那个方形和半圆形是什么意思?
2016-12-01 16:24:18 307 1

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题