全部评论(1条)
-
- l馬l 2016-09-13 00:00:00
- PLC主要是指数字运算操作电子系统的可编程逻辑控制器,用于控制机械的生产过程。也是公共有限公司、电源线车等的名称缩写。 PLC的工作原理 一. 扫描技术 当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。 (一) 输入采样阶段 在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。 (二) 用户程序执行阶段 在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。 即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。 在程序执行的过程中如果使用立即I/O指令则可以直接存取I/O点。即使用I/O指令的话,输入过程影像寄存器的值不会被更新,程序直接从I/O模块取值,输出过程影像寄存器会被立即更新,这跟立即输入有些区别。 (三) 输出刷新阶段 当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。 4、plc目前的主要品牌 松下,西门子,三菱,欧姆龙,台达,富士,施耐德,ABB 等
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- plc 通讯软件是什么
2016-09-12 15:52:26
188
1
- PLC与STEP7软件通讯超时
- 端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN或者TERM时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP时,却又能通讯了,请问这是怎么回事?即... 端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN 或者 TERM 时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP 时,却又能通讯了,请问这是怎么回事? 即使在STOP状态下将PLC程序下载进PLC,再拨到RUN模式,软件就会弹出通讯超时。。。 展开
2008-12-21 01:09:21
482
4
- EDI通讯软件是什么
- EDI通讯软件是什么... EDI通讯软件是什么 展开
2016-11-09 17:11:44
645
1
- plc通讯故障
- 西门子S7-300 PLC 我厂plc运行时突然发现有大量地址不工作,没有信号输入。经查网络分配器原本亮3个灯,故障时变成两个了。有一路没有输出。关闭电源从起后正常。 本人想知道这样的故障是怎么产生的?咋样预防?
2012-10-02 12:28:36
395
4
- 图标是s的通讯软件是什么软件
2018-11-13 07:56:48
1097
0
- 世界通用的通讯软件是什么?
2014-08-15 10:06:41
237
1
- 西门子 300 PLC 通过交换机如何与step7软件通讯?
- 各位师傅好:有一个3152DP/PN自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PCADAPTER将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG设... 各位师傅好:有一个315 2DP/PN 自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PC ADAPTER 将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG 设置中设为 TCP/IP+网卡方式,然后再STEP7中点选PLC----->将站点上传到PG,出现选择节点对话框,然后槽号选择 2,目标站点:选本地,点显示按钮,能出现CPU和MAC地址,但点确定后出现:“在线:无法建立连接,连接伙伴未响应”,不知为何?还请各位师傅指点 展开
2011-12-08 05:03:52
658
5
- 关于AB PLC的编程通讯问题,用哪些软件
- 使用ABPLC的,我明年需要运用到哪些软件,比如ABPLC的编程软件,通讯软件,等等,具体要完成一段程序从编程都下载到PLC里我需要运用到哪些软件啊?????... 使用ABPLC的,我明年需要运用到哪些软件,比如ABPLC的编程软件,通讯软件,等等,具体要完成一段程序从编程都下载到PLC里我需要运用到哪些软件啊????? 展开
2013-10-15 15:56:26
604
4
- 电能表与PLC通讯
- 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 ... 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 谢谢!!~~ 展开
2009-12-27 22:03:10
751
3
- S7-300 PLC通讯接口
2016-05-10 08:56:11
354
1
- 通讯达软件
2018-08-01 08:30:16
649
1
- 现在国外流行的通讯软件是什么
2014-06-24 05:02:37
290
2
- 中兴通讯的即时通讯是什么软件啊
2010-08-11 22:43:19
429
1
- plc背板总线通讯属于什么通讯方式
2015-02-05 05:36:56
292
2
- 怎样在gx8.86软件里设置三菱plc的通讯参数
2016-01-12 06:06:21
366
1
- plc与编码器的通讯
- 安装在自动化立体仓库上的编码器,有时候会丢失数据,利用编码器,每次将数据上传,保存起来,等下次启动编码器的时候,将数据调出。请问我该如何下手,程序如何编写(注:我基本上没学过编码器与plc),这个是毕业论文,我基本已经束手无策了,各位专家帮忙看... 安装在自动化立体仓库上的编码器,有时候会丢失数据,利用编码器,每次将数据上传,保存起来,等下次启动编码器的时候,将数据调出。请问我该如何下手,程序如何编写(注:我基本上没学过编码器与plc),这个是毕业论文,我基本已经束手无策了,各位专家帮忙看下,感激不尽 展开
2014-04-07 09:03:18
286
3
- 顺心通讯软件下载
- 顺心通讯软件下载... 顺心通讯软件下载 展开
2018-11-30 20:46:17
211
0
- 什么软件通讯好
2015-08-24 05:18:26
228
3
- PLC与变频器的通讯问题?还是PLC问题?
- 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODB... 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODBUS换成RS,还把PLC程序换成是空程序,把变频器关掉再开,出现的问题还是[变频器通了电STOP灯一直亮(红色)],显示的HZ数值是在闪的。请问这是PLC的问题还是什么问题呢?谢谢!(注:设备是去年做的,H2U的程序是和H1U的一样的,没改动过。变频器是SAJ8000G系列的。) 展开
2012-04-25 05:45:10
703
6