全部评论(5条)
-
- Ae80sa0 2012-05-23 00:00:00
- 冬季施工要求不低于5度。对原材料加温。
-
赞(17)
回复(0)
-
- 小宇么么哒nice 2012-05-27 00:00:00
- 温度不要太高,降低水化热,减少单方水泥用量,用掺合料替代部分水泥。
-
赞(4)
回复(0)
-
- 冷寒_456 2016-11-02 00:00:00
- 5-30℃,详见TB10424-2010/J1155-2011的6.4.5条(在48页哦)
-
赞(10)
回复(0)
-
- 鍑夝煈炵殑姝 2018-03-30 00:00:00
- 混凝土入模温度不宜低于5摄氏度,不宜高于35摄氏度 实际温度拿温度计测量来控制。[混凝土]水化热引起的温度裂缝主要有两种,一是从Z高温度降到环境温度时产生大量收缩,热膨胀系数为10的-5次方,即每降10度混凝土就有10个微应变(典型情况),混凝土一般能承受200多微应变;二是混凝土内外温差过大导致开裂,一般施工要求温差控制在20度以内。 入模温度就是混凝土浇筑后的初始温度,因为混凝土的导热系数低,散热慢,随后胶凝材料水化放热混凝土温度一般会不断升高,视混凝土体积,结构及施工环境和条件而在温升速度和值上有所不同。因为混凝土的水泥用量有一定的范围,所以混凝土的温升也有一定范围。如此情况下,混凝土入模温度低于环境温度则可以降低温度裂缝的风险,反之提高开裂风险。
-
赞(8)
回复(0)
-
- 新天地1596 2017-12-15 00:00:00
- GB50164-2011中6.6.3,6.6.4中规定混凝土入模温度夏天不高于35度,冬天不低于5度并有保温措施
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 混凝土入模温度有什么要求?怎么控制?
2012-05-22 11:50:23
646
5
- 混凝土浇筑记录的入模温度怎么填!
- 比如说8月中旬的晚上,晚上的温度是22°C,那入模的温度应该写多少合适,我不要长篇大论的说和那个有关和这这个有关,我要实质的数!谢谢~... 比如说8月中旬的晚上,晚上的温度是22°C,那入模的温度应该写多少合适,我不要长篇大论的说和那个有关和这这个有关,我要实质的数!谢谢~ 展开
2010-12-05 01:37:28
200
3
- 混凝土的入模温度控制在多少
2017-11-17 16:51:48
229
1
- 承台旁站记录混凝土入模温度怎么写
2017-05-02 19:16:43
465
3
- 混凝土浇注记录里的入模温度和出盘温度怎么填写?
- 我想知道不同季节的混凝土入模温度和出盘温度在多少合适,比如在1-3月,4-6月,7-9月,10-12月,详细的告诉我多少范围,去网上查总是长篇大论的说和这个那个有关,Z后还得说侧量才知... 我想知道不同季节的混凝土入模温度和出盘温度在多少合适,比如在1-3月,4-6月,7-9月,10-12月,详细的告诉我多少范围,去网上查总是长篇大论的说和这个那个有关,Z后还得说侧量才知道,因为现在在补资料,我也没有测过,编也要有个谱不是,谢谢各位告诉一下~ 展开
2010-12-08 12:25:44
3788
2
- 混凝土养护测温记录的温度有什么要求
2013-08-24 05:14:28
309
2
- 大体积混凝土测温有什么要求?
2013-05-14 03:47:50
1752
2
- 为什么要控制混凝土的浇筑温度
2011-09-12 05:40:08
420
4
- 机房对温度、湿度和灰尘有何控制要求?
2008-01-10 14:21:01
340
4
- PID怎么控制温度
- 我们要设计一个恒温控制的装置,但是对PID的原理还不太清楚... 我们要设计一个恒温控制的装置,但是对PID的原理还不太清楚 展开
2008-11-02 13:17:05
412
2
- 减压蒸馏怎么控制温度
2017-07-13 05:30:30
365
1
- 烧烤怎么控制温度?
2016-11-29 00:09:38
269
2
- 减压蒸馏怎么控制温度
2015-08-11 12:46:40
238
1
- 壁挂炉怎么控制温度?
2017-12-13 16:12:28
385
1
- 大棚温度怎么控制
- 具体一点,不要大量的投资,什么暖气,空调,的不现实,我家在农村,要合理的利用资源,农作物的秸秆很多,可不可以在里面生炉子家在西安那边,但是冬天没西安那么冷... 具体一点,不要大量的投资,什么暖气,空调,的不现实,我家在农村,要合理的利用资源,农作物的秸秆很多,可不可以在里面生炉子 家在西安那边,但是冬天没西安那么冷 展开
2009-09-18 05:28:51
343
4
- 壁挂炉怎么控制温度
- 型号是sp18,供暖的旋钮调节的是出水温度么,不能设定室内温度,它就一直烧,也不停,这样太费气了,难道不能设置室内到一定温度后就不烧了么。... 型号是sp18, 供暖的旋钮调节的是出水温度么,不能设定室内温度,它就一直烧,也不停,这样太费气了,难道不能设置室内到一定温度后就不烧了么。 展开
2014-01-27 04:43:02
365
4
- 有关滤波器时共模差入损耗、差模差入损耗怎样实际选择滤波器
- 已知220V输入端N、L测得在9~10MHZ范围内信号超了5dB,那怎样根据滤波器时共模差入损耗、差模差入损耗求出要选择的滤波器
2011-09-06 00:12:57
498
4
- 建筑工程混凝土表面处理一般要求有哪些
2018-12-10 11:50:49
329
0
- 真空干燥箱对温度均匀度有什么要求
2017-01-05 07:02:36
262
1
- 混凝土的水质要求?
2007-06-07 09:12:34
544
3
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论