全部评论(4条)
-
- 玖贤人参 2018-06-30 00:00:00
- 控制电压的大小
-
赞(2)
回复(0)
-
- 老子就是疯k 2013-08-31 00:00:00
- 肯定的呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
-
赞(10)
回复(0)
-
- qGXbtGU7rF 2013-08-31 00:00:00
- 估计你用的应该是外部脉冲控制的伺服驱动器, 你通过控制伺服驱动器脉冲的频率就可以控制伺服电机的转速; 日系一般的Z高转速对应500K的脉冲频率, 通过这个比例关系,你更改你控制器的脉冲输出频率, 就达到控制伺服电机的转速!
-
赞(12)
回复(0)
-
- uxhndtb 2018-03-08 00:00:00
- 交流伺服电机是通过驱动器来达到运转的,当然不同型号的伺服电机有自身的额定转速,而转速的控制是通过伺服驱动器实现的。 常见的伺服驱动器调速方式有模拟电压控制,即通过调节伺服驱动器模拟量电压输入控制端的差分电压控制伺服电机运转在不同的转速;另一种即指令控制,通过给定指令,让伺服达到要求的转速;还有一种即脉冲信号控制,通过脉冲信号发生器或者另一套伺服产生的同步脉冲控制伺服电机的转速。
-
赞(2)
回复(0)
热门问答
- 交流伺服电机是用什么来控制转速?
- 请问与电机有关吗?... 请问与电机有关吗? 展开
2013-08-30 01:58:15
478
4
- 交流伺服电机是用什么控制转向、转速和位置的?
- 知道是用驱动器控制,但是驱动器是怎么控制的呢?它不是把U、V,W三相的交流电压通入电机定子绕组使之产生旋转磁场,但是跟脉冲什么关系,脉冲不是只有用在直流吗?
2013-01-27 05:58:04
510
5
- 变频器控制交流伺服电机可以吗?
2013-05-24 13:00:06
417
4
- 三菱plc控制交流伺服电机
- 我用的plc是三菱fx3ga,伺服是华大伺服电机。一直没调试出来,因为是刚接触伺服电机。我按照说明书设置的,编程后一直弄不转。请高手指点。如果您有个程序实例发给我,随便什么实例都行,简单点的,那真是不胜感激。谢谢。我的邮箱是:sunqiaowei@139.com
2013-12-12 01:33:07
302
3
- 怎样控制一个伺服电机的转速
- 编一个程序,控制伺服电机的转速,要考虑什么?交流电机... 编一个程序,控制伺服电机的转速,要考虑什么? 交流电机 展开
2009-07-31 04:02:02
473
6
- 交流伺服电机可以用变频器控制吗?
2013-05-08 00:39:29
363
4
- 用plc怎么控制三相异步电动机转速(涂料分散机的转速控制)????
- 大体上说一下步骤,非常感谢,非常感谢!!!!!!我的邮箱632307550@qq.com 感激不尽!!!!!
2011-05-18 02:56:09
367
4
- 什么是直流与交流伺服电机??有哪些特点??
2013-09-25 04:29:50
481
2
- 旋转编码器可以通过PLC控制伺服电机的转速吗?
- 控制要求是这样的,外加编码器转速传入PLC,再由PLC处理控制伺服电机的速度。问:编码器选用哪种?PLC选用松下FPX系列的可以吗?它需要哪种控制方式,伺服电机是速度控制方式吗?
2011-10-25 08:48:06
577
4
- 交流伺服电动机可以分为同步交流伺服电机和感应型交流伺服电机。。??
2011-08-16 09:45:12
425
3
- 工业上为什么要用伺服电机和步进电机来控制
- 为什么不直接控制要用电机了如伺服电机和步进电机... 为什么不直接控制 要用电机了 如伺服电机 和 步进电机 展开
2012-12-18 04:31:12
374
3
- 能不能通过计算机编程替代PLC来控制伺服电机?
- 相比哪种途径划算!另外还要处理传感器获得的数据。由于采集数据频率很高,PLC存储可能容纳不了。所以想通过计算机来编程控制伺服电机,并采集数据。尽可能避免用PLC控制伺服同时用PC... 相比哪种途径划算! 另外还要处理传感器获得的数据。由于采集数据频率很高,PLC存储可能容纳不了。所以想通过计算机来编程控制伺服电机,并采集数据。尽可能避免用PLC控制伺服同时用PC采集数据的情况!~~用计算机编程替代PLC来控制伺服电机可行不??? 展开
2010-01-11 16:10:13
394
6
- 用压力来控制变频器
- 我想用压力来控制变频器,使变频器在0.1MPA至0.5MPA之间运行,希望能稳定运行,不要来回的在上下限大幅度波动。压力变送器输出4—20MA信号可调,变频器ABB-ACS800. 请问变频器的相关参数如何设置 我公司现在有几个是用电接点压力表控制的,当压力达到上... 我想用压力来控制变频器,使变频器在0.1MPA至0.5MPA之间运行,希望能稳定运行,不要来回的在上下限大幅度波动。压力变送器输出4—20MA信号可调,变频器ABB-ACS800. 请问变频器的相关参数如何设置 我公司现在有几个是用电接点压力表控制的,当压力达到上限时,变频器减速运行至压力下线,然后在加速运行至上限,这样的控制方法使得压力不稳定。 展开
2010-05-16 15:57:50
370
6
- 用三菱PLC控制5台伺服电机
2013-01-31 08:17:45
275
2
- 交流伺服电机是怎么做到急停
2014-10-25 23:43:21
528
2
- 交流伺服电机是归同步电机 还是异步电机
2016-12-04 13:42:46
564
1
- 交流伺服电机功率是固定的吗
- 可以理解成是Z大值的意思吗?... 可以理解成是Z大值的意思吗? 展开
2012-06-09 06:06:25
475
3
- 交流伺服电机怎么选型
- 要一个13mm大小5Nm的伺服电机,要选型号要去哪里选啊?像设计手册那样列表选取的... 要一个13mm大小5Nm的伺服电机,要选型号要去哪里选啊?像设计手册那样列表选取的 展开
2012-05-17 03:33:10
888
6
- 交流伺服电机是不是用脉冲驱动,如果不是,那用什么驱动?
2013-05-21 17:48:31
367
5
- 交流伺服电机和直流伺服电机的区别
- 交流伺服电机和直流伺服电机的区别,答案Z好具体一些,谢谢O(∩_∩)O谢谢... 交流伺服电机和直流伺服电机的区别,答案Z好具体一些,谢谢O(∩_∩)O谢谢 展开
2011-06-18 16:27:23