- 4444老马 2013-08-29 00:00:00
- 不能根据空开来选择要配电表加互感器 因为空开对来负荷说要留有很大的余量 这样会使电表计量的误差增大 要根据实际的用电负荷来选择电表和互感器 电表要用5安的电表 互感器要根据实际的用电负荷来选择
-
赞(14)
回复(0)
-
- wd王2008 2013-08-29 00:00:00
- 你现在的用电设备是配套的, 400KVA的变压器,低压额定电流应为577A,在低压配600/5的计量电流互感器,馈线柜的刀开关选用600A的,是没有问题的; 但当你用电容量增加时,就需要对设备进行改造;一是进行用电设备容量的统计,再考虑同时系数,得出一个合理的变压器容量数据(还要留在一定的余量),根据变压器的低压电流数,(此数可由变压器容量除以0.6928求得),验算所有设备都不会过流,即计量柜内的母线截面积、电流互感器的大小,断路器和隔离开关的大小、电缆截面等,都必须大于变压器的低压电流数,不然就需要更换;馈线柜内的设备也需要根据馈线电流的大小进行验算,达不到要求的必须更换;无功补偿柜内的电力电容器出需要进行验算,容量一般为变压器容量的40%左右,若达不到这个数值,也需要相应增加电容器数量,若柜内没有位置或控制器控制回路数受限制,可以将电容器更换为单台大容量的。 这个配电所还给小区供电,从月用电量上看,容量也不小,如果配电所内有空间,建议你增加一个馈电柜,从这个柜引出电源供小区居民用电,在这个新增加的柜子上,加装电能计量装置,形成“总表套居民表”的计量方式,施工用电量就是总表减居民表后的数字。
-
赞(20)
回复(0)
-
- 人性本贱丶 2017-11-29 00:04:01
- 有两个选、计方法。一、根据供电设备的额定电流。如400/5。 二、根据实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表Z大值一致。否则需重标刻度。 如果是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80) 计量时读数乘以倍率。 对于穿芯式互感器,还可以改变穿芯匝数选择变比,铭牌上有,也可自己计算。
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 电度表怎样选配互感器
- 举例:有个400A 的空开要配电表加互感器怎么选配? Z好说明一下计算方法
2013-08-28 02:12:44
889
3
- 三相电度表配互感器怎样接线
- 电度表互感器的接线
2013-08-17 05:24:45
466
5
- 装互感器的三相四线电度表,互感器与电度表怎么选型
2017-01-04 19:19:37
501
1
- 怎样安装带互感器的三相电度表Z标准
2016-12-22 21:55:00
283
1
- 三相电度表选择互感器方法
2011-01-20 00:45:54
914
2
- 电度表与互感器的接法
- 用电量是600千瓦,三项四线,用多大的电表配多大的互感器合适?
2009-12-05 12:20:44
243
3
- 三个互感器带三个电流表及一个电度表怎样接线
- 用三个互感器带三个电流表及一个三相四线有功电度表请问怎样接线
2008-06-24 11:27:43
387
1
- 吹膜机怎样选配冷水机?
2011-08-23 18:03:33
240
2
- 吹膜机怎样选配冷水机?
2018-06-04 17:57:17
340
1
- 带互感器三相电度表读数法
2013-05-17 06:32:41
589
4
- 请问互感器,电流表,电度表怎么接线
2011-04-28 23:05:58
230
1
- 三相四线电度表B相电流互感器二次没接,怎样计算电量
2011-02-22 17:22:29
658
3
- 带互感器三相四线电度表怎么选型
2014-08-23 15:45:22
399
2
- 一组互感器可以接两块电度表吗?
- 现在电路中是一块普通的电表,现在需要再不影响这块表正常工作的情况下再接一块总平谷峰的电表,请问怎么接?两块表可以用一组互感器吗?200A的总开,或者用什么方法可以实现两块表同时计算电量。谢谢!请高人指点
2010-03-09 12:30:32
3250
3
- 空调怎样根据压缩机选配毛细管
2018-02-25 13:28:17
626
1
- 三相电度表互感器规格有多少种,互感器倍率有多少种规格
2015-12-21 17:17:05
946
2
- 电度表和互感器是怎么匹配的,多少KW需要配互感器(380V)
- 100KW用多大电度表和互感器
2011-12-28 19:28:37
3334
3
- 630A空气开关配多大的互感器和电度表
2018-11-23 18:13:46
1109
0
- 380V50KW要配多大的互感器和电度表?
2016-06-23 06:44:14
543
1
- 三相电度表互感器K1K2接错怎么计算
- K1K2接反了怎么计算总电量
2015-07-29 07:19:16
623
1
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论