软启动器与变频器连接不能启动
-
在西电辅助鼓风机电机开关箱上有软启动器,车间供电是采用变频器。 在直接用开关箱连接变频器的时候发现不能启动,跳过变频器后启动正常。 请问这是什么原理呢?是因为双变功能干扰吗?
全部评论(5条)
-
- 射手英国人 2010-07-08 00:00:00
- 简单点:软启动输出频率和输入频率不变,变频器输出频率不是工频频率,频率不一样,担任不能启动
-
赞(11)
回复(0)
-
- 老不丁点 2010-07-05 00:00:00
- 变频器的输入电源不对,三相工频380V
-
赞(14)
回复(0)
-
- 我你的不是公主 2010-07-05 00:00:00
- 变频器自带软启功能的。把软启下掉试试。因为鼓风机是大惯量的负载。2个都用的话会使转矩不足。导致不能启动。
-
赞(4)
回复(0)
-
- 优尼佳紫 2010-07-04 00:00:00
- 变频器的输入电源必须是工频380V变频器才能运行,而通过软启动器后电源降低了一半或者更低所以变频器在电源未能达到要求时不能启动会跳欠压故障,另外这种连接方式是 不正确的,应该是互为备用的 关系,不是一起串联使用,要采用一用一备用的方式比较合理。 串联的 结果是 互相干扰,成本增加,操作不方便,错误报警等等!
-
赞(1)
回复(0)
-
- cherishwe 2016-10-16 21:29:20
- 普通变频器的输入电源必须是标准工频正弦电流,他才能正常工作。 而软启动器他是利用控制可控硅的导通角来实现软启动的,其启动初期输出电压电流而非常规周期性正弦交流电,变频器接受这种电源无法进行变频运行。 可以收是因为双方期间功能相互干扰造成的! 这是我个人理解。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 软启动器与变频器连接不能启动
- 在西电辅助鼓风机电机开关箱上有软启动器,车间供电是采用变频器。 在直接用开关箱连接变频器的时候发现不能启动,跳过变频器后启动正常。 请问这是什么原理呢?是因为双变功能干扰吗?
2010-07-03 09:59:38
449
5
- 光电开关怎么与变频器连接
2017-12-16 13:41:54
428
1
- 滤波器怎样与变频器连接
2010-09-14 06:56:10
372
2
- 电磁流量计与变频器连接实现功能
2012-02-13 04:11:50
322
2
- 变频器怎样硬启动
- 要求电机一转就到设置的速度 哪种变频器? 怎么设置?
2013-03-25 00:53:40
386
6
- 位移传感器连接变频器
- 一个收卷的装置,变频器有速度输入,用一根装有位移传感器的气动摆辊来控制收卷的张力,可以将位移传感器直接连到变频器来闭环控制么?VFD-B型,应该怎么接线?... 一个收卷的装置, 变频器有速度输入,用一根装有位移传感器的气动摆辊来控制收卷的张力,可以将位移传感器直接连到变频器来闭环控制么?VFD-B型,应该怎么接线? 展开
2012-06-29 01:34:46
267
5
- 电接点压力表怎么接软启动器
- 现有一台带软启动器的电机,要加一个电接点压力表来控制,该怎么接啊,下面是软启动器说明书上的,厂家说是要接8、9、10三个端子,要用继电器什么的,不懂啊,大神就指教!
2016-06-30 20:34:56
472
1
- 变频器与功率表的连接问题!!急急急急急急!!!
- 我用了一台90千瓦的电机用变频器控制,Z近在变频器的出线端接了一台三相有功电度表。表的电压和电流采集点都在变频器的出线端。结果表明表示走的。问一下这样的接法对吗?我的表是50赫兹380v的,问一下变频器的出线频率和电压与表的额定值不符表为什么会走?... 我用了一台90千瓦的电机用变频器控制,Z近在变频器的出线端接了一台三相有功电度表。表的电压和电流采集点都在变频器的出线端。结果表明表示走的。问一下这样的接法对吗?我的表是50赫兹380v的,问一下变频器的出线频率和电压与表的额定值不符表为什么会走?变频器的出线频率和电压是多少啊? 展开
2010-06-17 04:25:22
380
5
- ABB变频器现场总线远程只能启动,不能加频率,还没有电流反馈什么愿因
2013-08-14 00:04:23
760
3
- 电脑不能连接投影仪
- 向各位大神请教一下,我的电脑在一个教室能正常连接投影仪,但在另一个教室,投影接口插上转换器,电脑黑屏一下亮了之后就没有反应了,没有出现正常连接的界面,但如果不插投影仪,只... 向各位大神请教一下,我的电脑在一个教室能正常连接投影仪,但在另一个教室,投影接口插上转换器,电脑黑屏一下亮了之后就没有反应了,没有出现正常连接的界面,但如果不插投影仪,只插转换器的话,电脑会正常显示投影状态,但这样的话,就不能把画面投影到黑板上了。另外,其他人的电脑都能正常使用这个教室的投影,只有我的电脑不行,之前都是可以的,就Z近,放过一次视频之后就不能用了,我想问下大家,这是我的电脑的问题,还是教室投影仪的问题,还是其他什么设备的问题呢? 能修好吗? 展开
2017-12-03 19:26:59
518
2
- 不能建立ipc$连接
- 我在宿舍,什么不能也同学的PC建立ipc$连接??显示的是"找不到网络连接"那是为什么?应该不是防火墙吧. 通过命令net use k: \\ip\c$也不能把他的磁盘映射到我的PC,显示的是"找不到网络名".有一个同学显示的是"请问他输入一个用户和密码",这里的用户和密码是指什... 我在宿舍,什么不能也同学的PC建立ipc$连接??显示的是"找不到网络连接"那是为什么?应该不是防火墙吧. 通过命令net use k: \\ip\c$也不能把他的磁盘映射到我的PC,显示的是"找不到网络名".有一个同学显示的是"请问他输入一个用户和密码",这里的用户和密码是指什么?当然他自己没有设任何密码. 重在技术认识!!!谢谢大家 展开
2009-12-15 01:04:11
539
2
- 瓷管式可调电阻器与11kw变频器如何连接
2014-10-21 02:27:17
337
2
- ACS800变频器与PLC s7-300 CPU315-2DP通讯接口怎么连接
2012-05-25 13:16:29
347
2
- 一体化温度变送器连接变频器方法
2016-11-22 11:45:08
774
1
- 请问一下这句话应该怎么理解啊“接触器不能控制变频器的启动和停止”,
- 接触器一般不是用来控制主回路的通断的吗?(变频器不是装在主回路当中的吗)而且接触器只能接在变频器的前面,如果在一个起保停电路中,按下停止或启动按钮的时候不是接触器先接通(停止)再变频器再接通(停止)吗?换句话来说这样的电路也是靠接触器来启动... 接触器一般不是用来控制主回路的通断的吗?(变频器不是装在主回路当中的吗)而且接触器只能接在变频器的前面,如果在一个起保停电路中,按下停止或启动按钮的时候不是接触器先接通(停止)再变频器再接通(停止)吗?换句话来说这样的电路也是靠接触器来启动和停止变频器的啊 展开
2013-05-16 23:38:30
338
3
- 电脑不能启动 电源指示灯橙色闪烁
- 早上电脑正常开机 过了一会儿主机啪的一声 然后断电 再开机 不能启动 电源指示灯先闪一下绿色 然后橙色不断闪烁 主板指示灯常亮 不能启动机器 这是什么问题啊 在线等!
2010-09-26 00:12:43
1347
7
- 变频器不能调速度怎么调整?
2017-02-12 05:32:35
605
2
- 软启动器前用加装断路器么?
2010-11-07 12:00:52
534
3
- 百威软件不能连接数据库
- 我一打开就出现这样!!!我已经装好了SQL了,我电脑的思迅软件还能正常使用的,所以不要说什么没有装SQL,谁知道怎么搞???... 我一打开就出现这样!!!我已经装好了SQL了,我电脑的思迅软件还能正常使用的,所以不要说什么没有装SQL,谁知道怎么搞??? 展开
2012-12-03 12:19:36
569
3
- 变频器与电流互感器
- 原理:三相电源进空气开关然后进变频器在进三相交流电动机。当电流互感器接在空气开关与变频器之间时没有电流显示,当接在变频器与电机之间时才有电流,这是为什么?请高手指点,小弟先谢谢了。
2010-07-08 00:44:03
518
6
参与评论
登录后参与评论