漏电断路器中三极、三极四线和四极的到底有什么不同?

dai8721 2017-09-12 16:10:55 851  浏览
  • 漏电断路器中三极、三极四线和四极的到底有什么不同?尤其是三极四线和四极的,是不是都要把中性线N连进去?我现在用的电机是三相电机,采用Y型接法,没有中性线,只有三根相线,我到底应该选择几极的漏电断路器才是合适的?同时我的电机控制电路是应该接到漏... 漏电断路器中三极、三极四线和四极的到底有什么不同?尤其是三极四线和四极的,是不是都要把中性线N连进去?我现在用的电机是三相电机,采用Y型接法,没有中性线,只有三根相线,我到底应该选择几极的漏电断路器才是合适的?同时我的电机控制电路是应该接到漏电断路器的进线端还是出线端? 烦请有这方面经验的网友帮忙解答一下,非常感谢! 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • lmmbuty 2017-09-12 17:37:41
    漏电断路器中三极开关是三相三线的;三极四线是三相四线的,零(N)线是不通过开关控制的;四极是三相四线的,零(N)线也被开关控制。 如果控制电路是采用380V电压的,采用三相三线漏电断路器;控制电路是采用220V电压的,宜采用三相四线漏电断路器;电机及控制电路应该接到漏电断路器的出线端才起到漏电、超载保护的。

    赞(4)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

漏电断路器中三极、三极四线和四极的到底有什么不同?
漏电断路器中三极、三极四线和四极的到底有什么不同?尤其是三极四线和四极的,是不是都要把中性线N连进去?我现在用的电机是三相电机,采用Y型接法,没有中性线,只有三根相线,我到底应该选择几极的漏电断路器才是合适的?同时我的电机控制电路是应该接到漏... 漏电断路器中三极、三极四线和四极的到底有什么不同?尤其是三极四线和四极的,是不是都要把中性线N连进去?我现在用的电机是三相电机,采用Y型接法,没有中性线,只有三根相线,我到底应该选择几极的漏电断路器才是合适的?同时我的电机控制电路是应该接到漏电断路器的进线端还是出线端? 烦请有这方面经验的网友帮忙解答一下,非常感谢! 展开
2017-09-12 16:10:55 851 1
场效应管和三极管有什么区别。
 
2011-09-25 07:45:47 212 3
三极管用万用表欧姆档怎样测量出b极c极和e极 怎样简单判断
 
2016-06-11 04:53:08 321 2
三极塑壳式断路器不定时跳闸的因素
 
2012-09-02 15:22:05 391 5
四极断路器如何接?
四相断路器如何接?
2012-08-10 13:28:15 355 3
三极测深参数到底怎么设置???
各位,我们原来都做对称四极激电测深,施工难度大,效率低,供电困难等因素市场困扰着我,同时反演困难,因此想到了三极测深,但从未做过,真的不知道参数怎么设置,如何选择装置的参数,如MN,A0,隔离系数,AO与探测深度的关系,一般情况下的怎么移动排列等... 各位,我们原来都做对称四极激电测深,施工难度大,效率低,供电困难等因素市场困扰着我,同时反演困难,因此想到了三极测深,但从未做过,真的不知道参数怎么设置,如何选择装置的参数,如MN,A0,隔离系数,AO与探测深度的关系,一般情况下的怎么移动排列等等,有没有哪位专家可以提供以下野外操作的实际资料,如你的装置采用什么MN,AO,等等,不胜感激 展开
2013-05-29 08:23:17 325 4
三极管有几种,分别是什么作用
 
2009-10-18 12:04:52 598 2
功率管与三极管有什么区别啊
 
2009-11-12 05:16:13 387 4
为什么臭氧层空洞只出现在三极地区?
 
2006-12-18 19:02:03 356 2
有关电化学三极与两极传感器电路
对于两极电化学气体传感器,工作极WORKING,对电极COUNTER,进入的气体量越大,反应越强烈,则电位差越大,电流越大;当气体浓度大到一定程度时,由于极化作用,两电极之间的电位差会缩小,使输出电流与气体浓度不能成线性关系;于是引入参考电极REFERENCE,可... 对于两极电化学气体传感器,工作极WORKING,对电极COUNTER,进入的气体量越大,反应越强烈,则电位差越大,电流越大;当气体浓度大到一定程度时,由于极化作用,两电极之间的电位差会缩小,使输出电流与气体浓度不能成线性关系;于是引入参考电极REFERENCE,可是引入参考电极后,只是把工作电极W的电位固定而已,当气体浓度变大时,工作电极W与对电极C之间照样会因极化作用缩小电位差,输出电流也不能与气体浓度成线性关系啊?为什么还要引入参考电极,说使测量范围变大?   谢谢! 展开
2011-08-25 14:54:28 379 4
断路器和漏电断路器安装顺序?
在电箱常见断路器和漏电断路器安装在一起,到底哪个在先哪个在后?为什么?还有两者电流大小是如何配搭的,我见过有前面是63A后32A,也见有两个都用32A一样大,到底怎样配才合理?
2017-09-27 18:03:25 421 1
什么是右特性直热式三极功率电子管
 
2017-01-03 06:29:57 351 1
小型断路器和漏电断路器有什么区别?
 
2017-09-18 06:04:12 412 2
断路器和漏电断路器有何区别
 
2007-06-27 16:05:56 267 5
断路器和空气开关到底有什么区别?
 
2006-03-27 00:49:49 299 5
什么叫漏电?那种情况较漏电?漏电断路器有什么区别?
我知道普通的断路器,再短路的时候才会跳闸,那漏电断路器呢???那种情况下会跳???哪些情况属于漏电??????
2009-12-08 21:26:34 366 5
漏电断路器跳闸
一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电... 一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电阻均在400M以上,开关也换过,故障依旧,恳请经验丰富的师傅帮忙解答,本人不胜感激。 展开
2013-01-27 00:21:25 286 6
2极断路器与1极断路器的区别
在工业上,是否允许使用单极开关?单极开关与2极开关在功能上有什么不同,在什么情况下不允许使用単极开关?在安装漏电保护的情况下,是否允许使用单极开关?
2009-03-26 10:21:51 480 5
漏电断路器中的IP、2P是什么意思?
 
2012-08-06 22:12:18 621 3
不同镜头的成像质量到底有什么不同
除了焦距之外其他有什么不同 成像质量的区别呢? 而且就算用低廉的镜头,后期后是否也能达到镜头得成像质量甚至更好呢? 求解谢谢大神,新手。