急求电磁阀线圈烧坏的原因
-
用PLC控制电磁阀,运行几次突然闪火花,冒烟烧焦,电磁阀线圈烧坏,已经两次,急求原因,用的是直流24V的二位五通电磁阀,供电电压正常,望高人指点,谢谢
全部评论(5条)
-
- 不二的厨子 2011-01-11 00:00:00
- 1,检查电压是否有问题 2,线圈质量不好 3,长时间超负荷工作
-
赞(2)
回复(0)
-
- 14948989 2011-01-14 00:00:00
- 如果输入电压没问题,那就是线圈设计功率太大!我就是设计电磁阀的呵呵
-
赞(13)
回复(0)
-
- 蓝缭绕妖娆 2011-01-07 00:00:00
- PLC如果是DC24V的,控制24V电磁阀是不会有问题的。应该不是电压的问题,否则PLC可能也会烧坏。如果你测量过输出到电磁阀线圈的电压正常的话,唯yi的原因是你买的电磁阀线圈质量不好。
-
赞(13)
回复(0)
-
- 719697234 2016-12-01 16:57:16
- 烧损原因一般有: 1 线圈质量问题; 2 关断过压击穿; 3 电源电压过高; 4 反复冲击,频繁通断产生过流或过热; 5 安装不稳,机械震动过大导致线圈磨损断线短路. 反电动势造成过压击穿线圈的可能性是很大的,电动势等于线圈的电感量乘以电流变化率(对于时间).通常反接二极管可以很容易解决此类问题(二极管耐压高于线圈电压1.5-2倍,电流大于线圈电流1,5-2倍即可).
-
赞(3)
回复(0)
-
- carl2016 2017-09-22 16:03:40
- 1、额定电压与电源电压不相符,当电源电压高于线圈额定电压时,主磁通增加,导致线圈中的电流增加,铁芯损失也将增加使铁芯发热,从而容易烧毁线圈。 2、若电流电压低于线圈额定电压时,磁路中的磁通将减小,从而使电磁力也将减小,有可能导致线圈通电后动铁芯不能吸合,则在磁路中长期存在一段空气间隙,磁路中的磁阻Rm较正常状态时大许多倍,引起励磁电流的剧增,时间稍长,也有可能烧毁线圈。 3、操作频率过高,或铁芯截面不平又长期运行等因素也是线圈烧毁的原因。 4、机械故障使接触器动铁芯不能吸合,接触器触头变形、脱出,触头之间或动静铁芯之间甚至弹簧之间有异物,在线圈通电后,动铁芯不能吸合或吸合不好,将导致线圈被烧毁。 5、使用环境不良,如线圈受潮,过热环境等等
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 急求电磁阀线圈烧坏的原因
- 用PLC控制电磁阀,运行几次突然闪火花,冒烟烧焦,电磁阀线圈烧坏,已经两次,急求原因,用的是直流24V的二位五通电磁阀,供电电压正常,望高人指点,谢谢
2011-01-06 21:46:05
657
5
- 电磁阀线圈发烫原因
- 电磁阀长期工作,和这有原因吗?
2009-07-09 01:02:43
263
4
- 气动电磁阀经常烧坏是什么原因
2017-09-09 16:00:35
386
2
- 交流电磁阀线圈如何保护????急
- AC220V,线圈电阻1532欧!无保护回路!使用过程中有常烧毁现象!不考虑进水现象,它工作原理是瞬间通电或断电,不长期通电,所以不考虑发热因素!我考虑是因为线圈的反电动势造成过压击穿线圈!我想做个保护,请问是并联一个续流管好还是并联一个电容好?为什么?急!!!!
2014-02-27 00:36:01
388
2
- 导致直流接触器线圈烧坏的原因有哪些?
2018-02-01 23:03:01
590
1
- 制作电磁阀线圈
- 我想把220v交流电磁阀的驱动线圈改成24v直流线圈,用原来的壳和模具,怎么才能改过来。有办法的qq详聊,满意答案追加100分
2018-11-28 05:36:06
324
0
- 电磁阀线圈阻值
- 我用万用表量电磁阀的线圈没有阻值?是不是电磁阀就坏了?
2012-09-29 21:30:45
413
3
- 继电器烧坏的原因
2007-09-10 03:17:03
1080
8
- 电磁流量计烧坏的原因
- 现我使用的有一台DN40的电磁流量计,在使用了7个月之后,不知道是什么原因出现故障,发回厂家之后,厂家告诉我是因过电压(额定电压220V)烧坏。之后免费维修好后又发了回来,但是用了不到15天时间,又坏了。又发回厂家修理,这次厂家说烧毁程度比较严重,基本... 现我使用的有一台DN40的电磁流量计,在使用了7个月之后,不知道是什么原因出现故障,发回厂家之后,厂家告诉我是因过电压(额定电压220V)烧坏。之后免费维修好后又发了回来,但是用了不到15天时间,又坏了。又发回厂家修理,这次厂家说烧毁程度比较严重,基本上可以报废了。因为这东西专业性非常强,我又不懂这东西,所以只好请教相关专业人士来解答一下。到底是因为什么原因坏掉的?关于厂家说的过电压的问题,我想说明一下,我们厂的电压是通过变压器,然后接入控电室,再由控电室接了一根零线和一根火线为输出电压,应该是标准的220V电压。况且在电磁流量计的电压输入部分,我们还装了一个稳压装置。现在我想请教的问题就是:为什么会出现两次烧坏的原因?是不是过电压导致,还是有其他什么原因?请各位专业人士指点一二。 展开
2009-04-08 05:00:26
488
2
- 电磁阀线圈的工作原理?
- 请给一个较为详细的解释。谢谢!
2010-05-10 08:00:23
257
4
- 接触器线圈两端接通会把什么烧坏
- 接触器线圈两端接通会把什么烧坏回答
2018-07-09 08:49:03
457
1
- 直流电机调速器烧坏原因?
- 情况是这样的。590调速器烧坏两次。一次是电机碳刷位置出风口冒火漏电跳闸,然后再开电源启动电机时控制板的小模块和电容接着爆掉。后来维修拿回来。接通正常使用,但是电机又有冒火再... 情况是这样的。590调速器烧坏两次。一次是电机碳刷位置出风口冒火漏电跳闸,然后再开电源启动电机时控制板的小模块和电容接着爆掉。后来维修拿回来。接通正常使用,但是电机又有冒火再次漏电跳闸,这次看不到哪里。然后这次直接烧掉硅整流。保险丝3个烧了2个,一个没烧。这是什么原因呢?各位大大有没有办法可以防止电机导致的烧坏调速器呢??。。。。。没分数了。。。 展开
2014-04-20 02:52:30
609
3
- 电磁阀线圈主要有什么作用
- 电磁阀线圈主要有什么作用??
2013-10-13 21:22:38
924
3
- 有分正负的电磁阀线圈吗
- 直流继电器线圈有有并联二极管的,不能够反接! 有人说电磁阀线圈有的也并联了二极管,这应该是真的,就像液压阀线圈得电后,会有个发光二极管显示。 请问1:这种带发光二极管的线圈是不是不能够反接? 请问2:并联二极管除了发光指示的作用外,还有没... 直流继电器线圈有有并联二极管的,不能够反接! 有人说电磁阀线圈有的也并联了二极管,这应该是真的,就像液压阀线圈得电后,会有个发光二极管显示。 请问1:这种带发光二极管的线圈是不是不能够反接? 请问2:并联二极管除了发光指示的作用外,还有没有其他的作用? 展开
2013-08-28 20:32:24
236
1
- 气相色谱仪不出图是什么原因,急求
2015-08-19 13:28:14
429
2
- 造成导热油泵电机烧坏的原因是什么
2018-03-04 04:48:29
529
1
- 电磁阀线圈常见问题及解决办法是怎样的?
2012-07-04 01:07:38
335
4
- 激光切割喷嘴老是烧坏是什么原因
2015-01-25 14:25:36
290
2
- 急求采购失败案例及分析原因
2015-06-26 22:27:29
286
1
- 24VDC电磁阀线圈接电时分不分正负?
- 反过来接好像也可以正常工作,请问为什么上面要标正负极啊?
2017-09-30 19:10:28
1082
1
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论