采暖水的试验压力是工作压力的多大啊

1018990745 2012-11-18 10:32:51 228  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • baikaile003 2012-11-19 00:00:00
    1.5倍,不低于0.6MPa

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • pxgmhibcvnur 2012-11-19 00:00:00
    一般为工作压力的1.5倍。 以系统采用镀锌钢管和无缝钢管时为例。 大型或高层建筑的水系统可采用分区试压和整体试压两部分: 1) 分区试压:用于相对独立的局部区域管道进行试压。试验压力为工作压力的1.5倍,Z低不小于0.6MPa。半小时内,压力不得下降 2) 整体试压:各分区管道与系统管道连接后,对整个系统管道进行试压。试验压力为工作压力的1.5倍,测压点在该系统管道Z低处(如将设备接入,须保证不超过设备的试验压力),1个小时内压力下降不大于0.02MPa,外观检查无渗漏现象。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • Q8299924 2017-11-25 15:19:44
    在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,推给了施工单位,这是不妥的。 因为在GB50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和GB50243—2002《通风与空调工程施工及验收规范》这两个规范中都提出:1)试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定⋯⋯。2)试验压力按照工作压力确定。 因此,执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《通风与空调工程施工及验收规范》这两个规范的规定时,有两个问题需要明确: diyi,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。例如《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定,蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。如果设计不给出工作压力或系统顶点的工作压力,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人员,在实际工程应用中,系统顶点的工作压力也不易确定。从原理上讲,系统任意点的工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。因此,实际上只能执行上述规定中“顶点的试验压力不小于0.3MPa”的附加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa(可取整数)。 来源:网络 供参考

    赞(6)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

采暖水的试验压力是工作压力的多大啊
 
2012-11-18 10:32:51 228 3
给水管道的公称压力,工作压力和试验压力有何区别
 
2016-05-29 06:46:13 688 3
锅炉的采暖水和温水是串联的吗
锅炉的采暖水和温水是串联的吗
2017-09-21 22:38:07 304 1
采暖水臭味剂是什么?
 
2005-12-22 04:56:05 241 3
锅炉采暖水和温水相连是怎么回事
锅炉采暖水和温水相连是怎么回事
2017-09-25 12:17:16 389 2
壁挂炉里的采暖水如何循环加热
 
2015-05-22 16:31:42 284 3
壁挂炉里的采暖水如何循环加热?
 
2018-11-19 16:20:28 342 0
生物安全柜的正常压力是多大?
生物安全柜的正常压力是多大?... 生物安全柜的正常压力是多大? 展开
2017-06-26 22:27:40 734 1
壁挂炉烧生活热水正常,不烧采暖水是为什么?
壁挂炉烧生活热水正常,不烧采暖水是为什么?我已经开了地暖循环的开关,点火烧几秒钟就停了。
2010-10-25 06:41:51 587 3
采暖水 为什么选用板式换热器不用容积式
 
2017-09-21 04:22:08 199 1
锅炉采暖水需要加药保养吗?
 
2009-02-27 15:40:35 306 2
电压力锅压力40表示的压力是多大
 
2015-05-22 06:24:43 735 2
地热采暖水可以用吗,里面用的是地热井里面的水
 
2016-12-01 17:29:52 289 1
法罗力壁挂炉采暖火焰小采暖水不热是怎么回事
 
2011-11-24 16:20:05 285 3
流量计工作压力和实际运行压力
一台罗茨流量计铭牌上标称工作压力和Z大压力为0.1MPa/1.6MPa,目前通过的气体压力为0.4MPa。会对精度造成影响么,大概会偏差多少
2013-04-21 07:19:13 445 3
采暖水倒流自来水里面没人管找哪个部门?
采暖水倒流自来水里面没人管找哪个部门?
2015-11-26 00:54:39 334 1
密封测试仪60是多大压力?

密封测试仪60是多大压力?

2020-12-09 10:50:42 155 0
0.6Mpa,PE管能承受多大工作压力
 
2012-09-07 12:43:56 352 3
供热企业购入采暖水阻垢剂应该计入什么会计科目
 
2018-12-01 20:55:47 357 0
电加热二氧化碳减压器流量计的压力是多大
 
2017-04-04 04:09:08 415 1

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题