全部评论(1条)
-
- zangai210 2017-04-17 00:00:00
- 这个电表的量程是30-100A的 根据Z大电流100A计算的,三相电的功率可以承载 功率=电压*电流*电压相位1.732*负载功率因数 =380*100*1.732*0.95(不同负载功率因数不同,电动机为0.75左右) 约为62.5kw,但是实际使用的时候,应该小于这个功率,否则电表长时间大电流通过,容易损坏或计量不准确。建议承载50KW左右。
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 30(100)的三相电表能用几个千瓦
2017-04-16 06:14:44
1204
1
- 30千瓦消防水泵如何安装,
- 30千瓦消防水泵如何安装,需要实图
2018-06-15 05:14:46
314
1
- 100千瓦发电机的电流表怎么接线
2018-11-15 19:55:29
315
0
- 谁知道哪里有二手的30千瓦分散机
2015-08-09 18:39:31
273
1
- 电度表参数30(100)A代表什么意思
2011-07-05 13:01:32
624
3
- 100千瓦电能直接表用多少A
2018-07-03 00:50:56
1332
2
- 3210接触器能承受几个千瓦
- 3210接触器能承受几个千瓦
2016-08-29 11:45:17
2306
1
- 1250千瓦电机开30赫兹耗电多少
- 1250千瓦电机开30赫兹耗电多少
2018-06-29 07:36:45
572
2
- 写真时候,为什么要把单色黑(K100)转成四色黑cmyk为30:30:30:100
2012-04-24 12:08:08
438
4
- 消防水泵正确安装方法,30千瓦消防水泵如何安装
- 消防水泵正确安装方法,30千瓦消防水泵如何安装Z好有实图
2018-06-18 13:57:10
540
3
- 三相电表怎么看度数
- 前面两个数48是黑框的,后面的6是红框的,这样是多少度电?
2013-05-01 01:43:20
270
3
- 10千瓦电量160T注塑机能不能用
- 不是变压器。是电线和电表吧。因为变压器是公用的。如果10千瓦不够。多少才够?... 不是变压器。是电线和电表吧。因为变压器是公用的。如果10千瓦不够。多少才够? 展开
2012-05-12 07:52:27
424
3
- 功率为100千瓦需要配备多大的电流互感器和电度表
2010-12-18 13:50:06
1792
4
- 30千瓦三相电动机需要配多少安的电度表Z合适
- 问一个电工问题:我在Z高30千瓦的运行电路中安装一块电子式三相四线电度表,需要配多少安的电度表Z合适?谢谢了。
2013-07-28 06:14:53
1805
3
- 推荐几个5D2能用的快门遥控器
- 推荐几个5D2能用的快门遥控器,还有就是无线快门遥控器支持的范围大概是多少米
2012-11-11 15:11:35
405
3
- 37千瓦电机用16平方电线能用吗?
2018-06-22 02:41:31
831
3
- 三相电表怎么算度数?
2018-06-14 14:32:05
347
1
- 3*30(100)三相四线直读式电度表负荷怎么计算
2018-06-22 13:44:05
634
2
- 新三相电表怎么看总电度??
- 上面的图片中哪个数据才是总的用电度数???
2014-05-21 17:39:19
436
2
- 请问校验温度变送器的低温油槽一般用什么油?(-30℃~100℃)谢谢!
2012-02-24 03:35:56
528
2
10月突出贡献榜