仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

如何计算稳态跟踪误差 自动控制

zhanhuizq24 2017-11-08 19:29:19 416  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 鸳鸯二字如何写 2017-11-09 00:00:00
    自动控制系统的稳态精度是指稳定系统的误差的终值,是衡量系统Z终控制精度的重要性能指标。 补充: 要提高系统的稳态精度,主要从几个方面着手: 增加积分环节,提高系统的精度等级; 增加放大系数,减小有限误差;

    赞(7)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

如何计算稳态跟踪误差 自动控制
 
2017-11-08 19:29:19 416 1
稳态误差有哪些因素,如何减少稳态误差
 
2017-12-31 16:43:36 653 1
跟踪误差的运动控制系统中的跟踪误差
 
2018-11-19 19:24:09 222 0
流量计误差如何计算
流量计误差如何计算
2017-09-26 09:16:38 745 1
压力变送器的允许误差如何计算
 
2017-12-15 05:04:14 1006 1
稳态误差的计算方法有哪两种
 
2017-09-10 15:49:25 963 1
压力控制器Z大允许误差如何计算
 
2018-12-02 03:38:35 436 0
跟踪为什么跟踪
跟踪为什么跟踪
2016-03-22 22:38:09 338 1
如何实现蒸汽压力自动控制
我单位使用的是动力公司的蒸汽,压力很不稳定,现在主要用阀门控制流量来实现控制蒸汽压力,这样操作起来很不方便,所以我想有没有能够实现自动控制蒸汽压力的阀门呢?蒸汽压力是5公斤... 我单位使用的是动力公司的蒸汽,压力很不稳定,现在主要用阀门控制流量来实现控制蒸汽压力,这样操作起来很不方便,所以我想有没有能够实现自动控制蒸汽压力的阀门呢? 蒸汽压力是5公斤,温度大约在180度左右。管道40# 展开
2010-02-01 14:32:00 521 4
热风炉如何自动控制温度
 
2013-07-28 01:05:28 311 4
如何实现频率跟踪功能
 
2011-04-04 22:54:44 357 1
压力变送器允许误差怎样计算
输入0-0.15Mpa输出4-20mA精度是±0.075%允许误差等于多少怎样计算????... 输 入0-0.15Mpa 输 出 4-20mA 精度是±0.075% 允许误差等于多少 怎样计算???? 展开
2013-10-11 07:30:52 772 1
游标卡尺的误差怎么计算
 
2017-09-24 05:23:24 1036 1
如何测量非稳态噪声
 
2018-04-17 11:19:56 605 1
压力变送器允许回程误差怎样计算
压力量程0-20KPA精度等级0.065允许误差,最大误差,允许回程误差,最大回程误差是怎样计算的求解答
2023-12-03 17:00:31 150 0
常用压力表温度影响误差计算

压力表是工业流程中***常用的仪表。在使用中,如压力表的使用环境温度超出参比工作条件所限定的温度范围,压力表会因环境温度的影响产生温度影响误差。压力表的温度影响误差计算自然常用。压力表品种繁多,温度影响误差计算也相对复杂。本工具为方便各位而设计,它不但可以实现压力表的温度影响误差计算,还可计算出各种压力表受温度影响后的示值基本误差限。同时,又提供了通俗而直观的压力表温度影响误差相对表盘***小分格的数量。其灵活实用,希望您能喜欢这个压力表温度影响误差计算工具!

  ※需要说明的是:本工具计算的是仪表在受温度影响状况下的仪表允许基本误差值,并不是仪表受温度影响后一定会产生的测量误差。但是,您可以理解为:在仪表受一定温度影响后,一般不会产生大于这个计算结果值的误差。

  中国国家标准中规定,压力表在使用环境温度偏离20±2℃(0.25级精密压力表)、20±3℃(0.4级精密压力表)或20±5℃(一般压力表)时,压力表的示值误差(包括零点)应不大于下式规定的范围:

  Δ = ±( δ + K Δt )

  式中: Δ ── 压力表使用环境温度偏离20±2℃(0.25级精密压力表)、20±3℃(0.4级精密压力表)或20±5℃(一般压力表)时的压力表示值误差限,%.

  δ ── 中国国家标准中规定的压力表示值基本误差限的绝对值,%.0.25级精密压力表为0.25%、0.4级精密压力表为0.4%、1.6级一般压力表为1.6%、2.5级一般压力表为2.5%、4.0级一般压力表为4.0%.

  Δt ── 偏离温度数值 = | t2-t1 |,℃。 式中 t2为中国国家标准中规定的压力表正常工作环境温度范围内的任意值。精密压力表正常工作环境温度为5~40℃,一般压力表正常工作环境温度为-40~70℃。式中 t1为中国国家标准中规定的的选值,当t2高于22℃(0.25级精密压力表)时为22℃、当t2高于23℃(0.4级精密压力表)时为23℃、当t2高于25℃(一般压力表)时为25℃,当t2低于18℃(0.25级精密压力表)时为18℃、当t2低于17℃(0.4级精密压力表)时为17℃、当t2低于15℃(一般压力表)时为15℃。

  K ── 压力表受环境温度影响系数,0.04%/℃(不适用于恒弹性材料,恒弹性材料K值按有关材料标准规定计算。)

  压力表使用环境温度影响误差计算示例:

  某压力表测量上限值为 1MPa 精度等级为0.4级,表盘刻线为200分格,实际使用环境温度为26℃。

  取值 δ = 0.4% t2 = 23℃ t1 = 26℃ K = 0.04%/℃

  则 Δt ── 偏离温度数值 = | t2 - t1 |℃ = | 23℃ - 26℃ | = 3℃

  Δ = ±( δ + K Δt ) = ±( 0.4% + 0.04%/℃ × 3℃ ) = ±( 0.4% + 0.12% ) = ±0.52%

  那么,该压力表在26℃使用环境温度下的允许基本误差值为 ±( 1MPa × 0.52% ) = ±0.0052MPa

  为直观起见,我们将该压力表在26℃使用环境温度下的允许基本误差值 ±0.0052MPa 换算成相当于最小分格的大小:

  该压力表最小分格值 = 压力表测量上限值 ÷ 压力表表盘刻线总数 = 1MPa ÷ 200分格 = 0.005MPa/分格

  该压力表在26℃使用环境温度下的允许基本误差值 ±0.0052MPa 相当于最小分格的大小 = ±( 压力表使用环境温度下的允许基本误差值 ÷ 压力表最小分格值) = ±( 0.0052MPa ÷ 0.005MPa/分格) = ±1.04分格。既该压力表在26℃使用环境温度下的示值允许基本误差值为 ±1.04个最小分格。


2023-05-15 15:48:36 210 0
蒸汽锅炉如何实现简单温度自动控制
 
2017-09-13 07:34:41 422 2
工具显微镜的瞄准极限误差怎么计算
 
2017-10-12 18:26:35 548 1
稳态太阳光模拟器

科迎法电气研发、生产的:稳态太阳光模拟器,技术指标达到AAA等级,经上海计量院现场检测计量合格。产品电气带PLC控制,光射角度上下左右自动调节,质量可靠。产品适用于钙钛矿电池检测、老化检测、耐久性试验等。

2023-09-25 11:23:39 73 0
激光焊缝跟踪,什么是激光焊缝跟踪
 
2016-10-18 16:58:21 343 2

10月突出贡献榜