  • 花未开の欲已败 2011-05-26 00:00:00
    用罗斯蒙特的手操器(275、375)就能连线修改呵。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • sjgwi 2011-05-23 00:00:00
    把气加副压端了,把排气阀加到另一边,接口反了

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 仔仔ai宝宝 2017-09-14 05:11:29
    罗斯蒙特差压变送器膜头前后的接头安装孔是一样的,只不过出厂时只认一面装接头(腰形法兰),另一面装排气螺钉。只需把接头和排气螺钉对调一下再安装就行。另外它的表头和膜头之间也是可以转动的,松一下紧固螺丝就能转。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

罗斯蒙特差压变送器装反成负值怎样改过来
 
2011-05-22 19:06:05 817 3
罗斯蒙特差压变送器
罗斯蒙特差压变送器显示CURR是什么意思 , 求大神指导!!!!!!!!!
2014-02-10 09:05:17 363 1
罗斯蒙特流量差压变送器波动处理
 
2015-05-04 13:30:37 466 1
罗斯蒙特3051s差压变送器大概多少钱
 
2018-11-28 12:45:44 360 0
罗斯蒙特 2090是差压变送器吗
 
2016-10-03 01:22:24 400 1
罗斯蒙特差压变送器是否都开方
 
2011-07-13 10:36:12 474 3
罗斯蒙特差压变送器如何在线调试
 
2018-11-19 18:22:40 272 0
罗斯蒙特 3051差压变送器怎样配三阀组
 
2018-11-28 13:14:51 293 0
请教:3051罗斯蒙特差压变送器真假识
 
2018-12-06 03:43:41 336 0
罗斯蒙特的差压变送器能走总线吗?
 
2016-07-06 21:32:17 310 1
罗斯蒙特的差压变送器能走总线吗
 
2018-11-10 11:27:26 342 0
罗斯蒙特差压变送器怎么连接三阀组
 
2016-01-17 03:03:17 354 3
3051罗斯蒙特差压变送器的精度等级是多少
 
2018-11-23 01:50:38 450 0
罗斯蒙特 温度变送器
请问罗斯蒙特的温度变送器产品什么型号是接PT100转换为标准的4--20mA信号?我已经有PT100了只要变送器部分谢谢... 请问 罗斯蒙特的温度变送器产品 什么型号是 接PT100 转换为标准的4--20mA信号?我已经有PT100了 只要变送器部分 谢谢 展开
2011-07-25 00:23:46 380 2
如何辨别罗斯蒙特压力/差压变送器的真伪
 
2016-11-19 01:57:28 724 1
怎样才能卸下罗斯蒙特3051差压变送器锈住的螺丝
怎样才能卸下罗斯蒙特3051差压变送器锈住的螺丝
2017-01-14 07:17:12 537 1
请教大神,罗斯蒙特3051差压变送器默认量程一般是多少?
2016-12-01 23:11:22 621 1
罗斯蒙特3051c差压变送器单位显示psi怎么修改kpa
 
2018-12-10 12:58:44 726 0
罗斯蒙特差压变送器里面的硅油能承受多大温度
 
2018-04-19 16:50:15 364 1
罗斯蒙特3095差压变送器,怎样才可以增加它目前测量到的值?
 
2011-04-19 19:53:56 321 3

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题