- 校霸君 2017-10-03 18:06:58
- 根据火灾自动报警系统施工及验收规范,在安装红外光束感烟火灾探测器时,要符合以下要求:1、当探测区域的高度不大于20米时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1米,当大于20米时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20米。2、发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100米。3、相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14米,探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米。4、发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源。5、发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- 多少米以上用红外光束感烟探测器
2017-10-03 08:17:20
872
1
- 线型红外光束感烟探测器,价格多少一个
2018-11-13 03:57:19
262
0
- 红外光束感烟探测器如何检测
2018-12-07 17:58:01
286
0
- 红外光束感烟探测器接收器一般套什么定额
2018-12-01 20:49:36
400
0
- 怎样连接线型光束感烟探测器
- 接几根线
2014-05-05 09:46:11
287
1
- 红外光束感烟探测器发射端与接收端需要接线吗?
2015-05-10 07:14:05
475
2
- 红外对射探测器跟感烟探测器的接线跟布线?
2013-09-14 11:39:15
522
2
- 红外对射感烟探测器安装高度不同可以吗?
- 红外对射感烟探测器安装高度不同可以吗?
2018-11-22 04:18:35
345
0
- 红外对射式感烟探测器套什么定额
2017-08-19 20:33:28
400
1
- 火警感烟探测器怎么编码
2011-08-29 06:32:07
376
5
- 感烟探测器是根据什么原理探测火灾的
2016-09-29 01:19:35
574
1
- 求北大青鸟红外光束探测器为什么报故障
2015-03-24 14:53:37
233
4
- 6米高的丙类厂房及库房,用红外光束型探测器可以吗?
- 有几个木器厂房及库房,丙类,轻钢结构,彩钢板,高度为6米,长130米,宽30米,水专业设了喷淋,需要设火灾抱警吗?如果需要,用红外光束型探测器可以吗?用红外光束型探测器有高度的Z低要求吗?
2014-07-22 06:50:26
354
1
- 假如把消防的感烟探测器接到红外对射报警主机上能不是出发主机报警?
2014-04-02 03:03:21
420
2
- 8米高大厅采用红外光束型探测器,请问距地安装高度多少合适?如题 谢谢了
- 有一大厅,长80米,宽40米,高8米,如果采用红外光束型探测器,请问距地安装高度多少合适?
2014-08-05 07:13:53
651
1
- 低功耗的红外测距能多少米
- 低功耗的红外测距能多少米
2016-06-16 20:48:15
366
1
- 红外幕帘探测器安装距墙多少?
2012-09-25 09:11:52
274
1
- 温感探测器 报警温度是多少
2012-06-07 07:15:30
1433
5
- 艾礼安室外四光束主动红外对射探测器 abh-50l怎么接线
2018-11-16 04:30:18
236
0
- 三光束红外主动入侵探测器怎样接线的?模块码是二进制吗?
2018-12-05 06:00:28
212
0
参与评论
登录后参与评论