电磁阀与液位计怎么连接
-
用泵把水打到三个槽里,到了一定的液位后停止电机三个槽不一定一起同时达到一定的液位,需要先满着关闭电磁阀门... 用泵把水打到三个槽里,到了一定的液位后停止电机 三个槽不一定一起同时达到一定的液位,需要先满着关闭电磁阀门 展开
全部评论(3条)
-
- 火烧_冰淇淋 2008-10-30 00:00:00
- 加装液位传感器
-
赞(12)
回复(0)
-
- 麦民邈 2008-11-07 00:00:00
- 加传感器
-
赞(7)
回复(0)
-
- 京心婉儿 2017-09-23 00:00:00
- 不能用液位计直接控制电磁阀,否则液位计电接点容易损坏。 应该将液位计信号分别送入继电器控制电路中,由继电器系统完成3个水槽供水的控制逻辑,Z后由继电器(或接触器)来控制电磁阀。 逻辑关系是: 1、任何一个液位计“满”信号,都使相应的电磁阀关闭; 2、当3个液位计都输出“满”信号时,另输出“关闭水泵”信号; 3、任何一个液位计输出“缺水”信号时,相应的电磁阀开启,水泵开启。 此处不便挂电路图,其实很简单,3个液位计控制3个中间继电器,电磁阀直接由中间继电器分别控制,3个继电器再取另外的接点控制1个接触器(逻辑“或”的关系--3组继电器接点并联后控制接触器线圈),接触器控制水泵电机。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 电磁阀与液位计怎么连接
- 用泵把水打到三个槽里,到了一定的液位后停止电机三个槽不一定一起同时达到一定的液位,需要先满着关闭电磁阀门... 用泵把水打到三个槽里,到了一定的液位后停止电机 三个槽不一定一起同时达到一定的液位,需要先满着关闭电磁阀门 展开
2008-10-29 16:38:59
618
3
- 继电器如何与电磁阀连接
- 继电器如何与电磁阀连接
2011-05-10 17:21:37
1045
2
- 蠕动泵与电磁阀连接,需要转接头吗??
- 蠕动泵内径6mm,外径6.5毫米。电磁阀的螺纹口径是20mm。请问该怎么选转接头??
2013-05-06 13:01:34
451
2
- 翻板液位计怎样控制电磁阀
- 翻板液位计怎样控制电磁阀
2016-10-16 13:08:29
542
2
- 气动装置中电磁阀怎么和调速阀连接
2012-07-30 07:56:53
345
2
- 光电开关怎么与变频器连接
2017-12-16 13:41:54
428
1
- 探头与电脑怎么连接
- 探头与电脑怎么连接... 探头与电脑怎么连接 展开
2018-04-18 13:30:15
484
1
- 投影仪怎么与手机连接
2017-11-15 12:14:49
304
1
- 电脑与显微镜怎么连接?
- 电脑与显微镜怎么连接?具体需要什么其他相关设备?... 电脑与显微镜怎么连接? 具体需要什么其他相关设备? 展开
2013-08-21 02:36:51
1169
4
- PLC 与组态软件怎么连接?
2013-12-04 00:38:56
1034
4
- 霍尔传感器与单片机怎么连接
2012-05-15 08:24:21
315
2
- 霍尔传感器怎么与电动机连接
- 我在用PROTEL画图,但不知道霍尔传感器怎么与电动机还有控制器连接啊,请会的人帮忙指点一下,十分感谢!
2012-05-30 06:06:50
384
4
- 编码器怎么与计数器连接
2012-05-14 02:05:26
314
2
- 雷达液位计7300c怎样连接电脑
2018-11-15 14:29:05
239
0
- 用PACTware连接vega雷达液位计
- 连接设备,选择在线时 总是出现这个报警 :it is not possible to configure the device with this DTM 请问,问题出在哪里?该如何解决?
2014-06-06 21:55:41
398
1
- 电磁阀怎么跟一台控制器的I/O接口连接?
- 我是小白,这方面不熟悉求科普。 现在我有一个电磁阀,说明书上写可以I/O连接控制,而另一台控制器上有个I/O接口,他们之间应该用什么连接起来?
2018-11-12 05:19:28
564
0
- 电磁阀与气缸
- 但作用气缸与一个两位五通的电磁阀怎么接排气管、出气管?Z好有图片,请各位高手帮忙。
2018-11-21 14:07:31
241
0
- 压力变送器与西门子S7-200PLC怎么连接
2018-05-26 14:29:07
359
1
- 温度传感器与继电器怎么连接的
- 谢谢... 谢谢 展开
2010-06-07 12:35:09
277
3
- IP电话怎么与交换机连接
2011-10-04 00:49:50
277
4
参与评论
登录后参与评论