全部评论(1条)
-
- 小dao_ 2016-12-02 00:56:48
- 1、上、下限开关输出 由具有自保持作用的干簧开关和转换起组成,干簧开关和转换器分别安装于现场和控制室,由转换器提供3对触点开关。 2、电远传 由测量单元和变送单元两部分组成。 3、本安防爆型 注: 1、侧装式采用不锈钢材质时,测量范围=安装间距。采用ABS材质时,测量范围=安装间距L-150mm。 2、安装间距(测量范围)尺寸系列: 500, 800, 1100, 1400, 1700, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 安徽天康集团(股份)有限公司
-
赞(17)
回复(0)
热门问答
- 侧装式磁翻板液位计系统构成及接线
- 磁翻板液位计顶装式和侧装式的区别
- 磁翻板液位计顶装式和侧装式的区别
- 侧装式磁翻板液位计安装方式是什么
- TD-UHZ-C型侧装式304不锈钢磁翻板液位计
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体的工作情况和液位高度。配上液位变送器就能远距离传送液面的位置信号,通过一定的电气装置达到自动控制和测量液位的目的。
液位计是具有可靠的安全性的检测仪表,由于具有磁性藕合的隔离密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液体的液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠和可靠安全。
二、工作原理
液位计是利用其内部的磁性浮子随液位变化产生的磁位移,使得液位视窗的红白磁翻柱作相应的翻转来指示液位的高度。当浮子下降时,由红色转为白色,红色始终表示液位的高低。
三、主要技术参数
1、测量范围:0—6000mm
2、测量精度:±10mm
3、介质密度:≥0.5g/cm3
4、工作压力:1.0 1.6 2.5MPa(其他特殊要求可订制)
5、工作温度:-40~350℃(订货时需注明温度范围)
6、介质粘度:≤0.4Pa.s(对粘度大或低温易结晶介质要选用夹套型)
7、测量界位比重差:0.15g/cm3
8、本厂出厂连接法兰尺寸:DN20 PN2.5(公管制)连接法兰采用化工部1998年发布的H(120592—20635—97法兰标准.若采用其他法兰标准请用户在订货时注明.法兰连接孔分布形状:正方形.
四、安装使用与维护
1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。
2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计准
3
确工作。
3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。
4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。
5、因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件
取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。如果在出厂时已经将浮球组件安装在主体管内,为保证运输过
程中不使浮球组件损坏,我们用软卡将浮球组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可。
6、根据介质情况,可定期打开排污法兰清洗主体管沉淀物质。
- 侧装式液位计和投入式液位计传感器的区别
- 顶装式磁翻板液位计是不是一定要加护管
- 磁翻板液位计和仪表的接线,?
- 磁翻板液位计常见故障及处理
磁翻板液位计在实际应用中经常会出现故障,在这些故障中,有些是由单个部件故障引起的,有些是由多个部件同时故障引起的。磁翻板液位计的常见故障及其原因分析如下:
一、显示面板显示异常
造成这种故障的原因通常有以下几种:
1、翻片与导轨间的间隙设计不合理或过小,从而导致摩擦力过大,翻片不翻转;
2、显示面板与浮筒的距离过大,浮子的磁钢驱动力不足,导致翻片不翻转;
3、翻片中的磁钢过小或磁力消失,导致翻片不翻转或翻转异常;
4、水或灰尘等杂质渗入显示面板,导致翻片翻转困难;
5、环境温度过低,导致介质结冰,浮子无法移动,翻片不能正常显示液位。二、就地显示正常,远传显示不正常
一般来说,造成这种故障通常有以下几个原因:
1、国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者开路,会导致远传异常;
2、电阻虚焊;
3、干簧管的金属触点间隙很小,当介质温度过高,其受热时金属薄片膨胀,容易出现闭合状态;
4、压力超出额定值,导致开关损坏。三、远传和磁翻板都不动
这种故障现象通常就是浮子异常导致,有以下2种表现:
现象一:浮子被卡住,导致显示面板指示不正确
故障分析:磁翻板液位计里的浮子被卡住,通常有以下几个原因:
1、当浮子使用一段时间后,浮子可能会因为杂质的存在而卡住,不能上升或下降;
2、浮筒的安装角度小于87度,导致倾斜,影响浮子的上下移动;
3、浮子由于本身的磁性吸附铁屑或其它污物导致被卡住;
4、环境温度过低,导致介质结冰,浮子无法移动。
现象二:浮子损坏,导致显示面板指示不正确
故障分析:磁翻板液位计里的浮子损坏,通常有以下几个原因:
1、浮子由于强度设计不对,导致受到过压力时向里面凹陷,变瘪;
2、在焊接处没焊透或漏焊,导致浮子受到压力时焊缝裂开,浮子进水;
3、浮子由于使用时间长或者长期高温使用,出现退磁,导致无法使用;
4、浮子中的磁钢松动,导致浮子无法工作。
通过对磁翻板液位计常见故障的分析,基本就找到了解决问题的办法,因为找到了故障的原因,问题就解决了一半,根据出现的故障及其原因,有针对性的处理即可。
事实上,为避免磁翻板液位计故障的发生,深圳计为自动化技术有限公司更重视从源头上解决问题,其生产的磁翻板液位计的浮筒选用优质的304或者316L不锈钢材料,jing准匹配浮筒内径与浮子外径尺寸,并依据现场介质的密度和压力准确计算浮子的尺寸大小,从选材、设计和生产各方面严格控制产品质量,使磁翻板液位计的可靠性显著增加。(信息摘自:http://www.levelmeter.cn/baikeshow-87-302-1.html,转载请注明出处。)
- 高压供配电系统(10KV及以下)接线方式及特定是什么?
- 高压供配电系统(10KV及以下)接线方式及特定是什么?
- 如何判断孔板流量计正压侧及负压侧
- 磁翻板液位计原理及问题处理。
- 急急急…“磁翻板液位计出现红白相间的原理是什么?如何处理?”希望高手帮忙解决下。非常感谢。
- 电子内窥镜的系统构成
- 感觉系统主要构成部分
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论