温度变送器和温度传感器接线问题
-
本人有一个昆仑工控产的温度变送器,五个接口分别是(+,-,a,b,c)还有一个温度传感器,pt100它有三根线,分别是一根红色和两根黄色的,请问这两个器件怎么接到一起啊???还有那个... 本人有一个昆仑工控产的温度变送器,五个接口分别是(+,-,a,b,c) 还有一个温度传感器,pt100 它有三根线,分别是一根红色和两根黄色的,请问这两个器件怎么接到一起啊??? 还有 那个口是输出口啊? 我要接到ad转换芯片上 从哪个口引出线 啊 ?? 展开
全部评论(3条)
-
- huonff41 2010-04-16 00:00:00
- 要看你的温度变送器接线图是怎么连接的,你可以看我画的草图若是图(1):a接红线,bc接黄线若是图(2):c接红线,ab接黄线你也可以用万用表单独测量一下传感器,ab和ac测量出来应该都是103左右欧姆值,+、-线是温变的输出端,你可以看图(3)他输出一个4-20ma的标准信号。
-
赞(16)
回复(0)
-
- 1004696008 2017-09-27 00:00:00
- a b c 分别接 pt100 出来的三根线,一般是a接红色,不过也可能是c接红色,这个没有特定规范,关键看你这变送器说明书!剩下两根线是一样的,随便接剩下的两个端子。 至于你说的信号,就是从 “+” 和 “-”输出的!不过在接A/D转换芯片之前,你还要给变送器信号线路中加装一个24V配电器,配电器给变送器提供24V电,从而从变送器输出的两根信号线才能产生4-20mA模拟信号。 具体配电器怎么用和接,你买来后稍微看下说明书就OK!很简单。
-
赞(13)
回复(0)
-
- 僬耐呵撬爻 2017-09-23 00:00:00
- 温度传感器接线问题: pt100温度传感器是一种以铂(pt)作成的电阻式温度传感器,其将温度变量转换为可传送的标准化输出信号,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。pt100铂电阻传感器有三条引线,可用a、b、c(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有一定的规律。 传统的方法虽然简单,但是有很多不足。使用通用传感器接口芯片,只需要一个对温度不敏感的参考电阻,把pt100接上uti的电路,可以通过 mcu得到pt100和参考电阻的比例,从而得到阻值和温度。这种方法非常适用于基于微处理器(mcu)的系统,uti所有的信息只通过一mcu兼容的信 号输出,这样大大的减少了各分立模块之间的外接线和耦合器。 pt100 温度传感器0℃时电阻值为100ω,电阻变化率为0.3851ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,pt100铂电阻传感器可用a、b、c(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律: a 与b或c之间的阻值常温下在110欧左右,b与c之间为0欧,b与c在内部是直通的,原则上b与c没什么区别。仪表上接传感器的固定端子有三个:a线接在 仪表上接传感器的一个固定的端子.b和c接在仪表上的另外两个固定端子,b和c线的位置可以互换,但都得接上。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长 度要相同。 热电阻的3线和4线接法:是采用2线、3线、4线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。一般显示仪表提供三线接法,pt100一端出一颗线,另 一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。一般plc为四线,每端出两颗线,两颗接plc输出恒流源,plc通过另两颗测量pt100上的电 压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度Z高,三线也可以,两线Z低,具体用法要考虑精度要求和成本。 温度变送器接线问题: 变送器如果由两个用来测量温差的传感器组成,输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。故称为温度变送器。 变送器输出信号与温度变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数),早期生产的变送器其输出信号与温度传感器的电阻值(或电压值)之间呈线性函数关系。 标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流电信号。不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。温度变送器按供电接线方式可分为两线制和四线制,除RWB型温度变送器为三线制外。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 温度变送器和温度传感器接线问题
- 本人有一个昆仑工控产的温度变送器,五个接口分别是(+,-,a,b,c)还有一个温度传感器,pt100它有三根线,分别是一根红色和两根黄色的,请问这两个器件怎么接到一起啊???还有那个... 本人有一个昆仑工控产的温度变送器,五个接口分别是(+,-,a,b,c) 还有一个温度传感器,pt100 它有三根线,分别是一根红色和两根黄色的,请问这两个器件怎么接到一起啊??? 还有 那个口是输出口啊? 我要接到ad转换芯片上 从哪个口引出线 啊 ?? 展开
2010-04-15 13:49:46
677
3
- 温度变送器和压力变送器怎样接线?
2016-07-30 08:41:46
358
2
- 温度变送器和温度传感器是不是一个东西
2016-08-16 16:48:25
336
1
- 温度变送器如何接线
2014-07-21 21:43:50
266
2
- 温度变送器怎么接线?
2017-12-18 06:46:44
421
1
- 温度变送器与温度传感器有什么区别,温度变送器里面包括温度传感器吗
2018-04-25 16:34:40
488
1
- 档位变送器.温度变送器怎么和变压器接线?
2018-11-17 14:59:35
309
0
- 热电阻温度变送器怎么接线
2018-11-26 07:04:10
399
0
- sbwz温度变送器怎样接线
2012-04-27 03:26:23
223
1
- DHWB温度变送器如何接线
2016-05-27 23:27:38
364
1
- 请问温度变送器如何接线?
- Z好是四线制和两线制都解释一下,谢谢... Z好是四线制和两线制都解释一下,谢谢 展开
2011-05-10 21:26:18
384
3
- 有没有人告诉我温度变送器和温度传感器的区别
2017-05-17 22:31:43
338
1
- 温度变送器接线 用开关电源可以吗
2017-08-18 04:05:50
418
2
- PT100温度变送器输入怎么接线
- 1.2.3.接线端。1.2是短接的。1.3是电阻。这个怎么接线啊。... 1.2.3.接线端。1.2是短接的。1.3是电阻。这个怎么接线啊。 展开
2009-11-22 16:05:15
296
5
- 现场总线型温度变送器怎么接线
- 现场总线型温度变送器怎么接线... 现场总线型温度变送器怎么接线 展开
2013-09-22 21:33:39
548
2
- PT100热电阻温度变送器如何接线?
2009-10-27 21:18:59
350
5
- 铂热电阻 pt100温度变送器一体化温度变送器4-20ma温度传感器 怎样使用
2017-08-10 14:19:17
470
1
- 请问PT100怎么和EM235接线,需要用温度变送器不?
- 我想用S7-200PLC,PT100测温,采用比例算法,根据反馈延时触发双向晶闸管,调节电阻丝两端电压,控制温度,请问PT100怎么和EM235接线,需要用温度变送器不?怎么编程产生延时触发脉冲... 我想用S7-200PLC,PT100测温,采用比例算法,根据反馈延时触发双向晶闸管,调节电阻丝两端电压,控制温度,请问PT100怎么和EM235接线,需要用温度变送器不?怎么编程产生延时触发脉冲。。。 展开
2018-11-22 15:22:02
306
0
- 压力变送器和温度变送器是什么样子的,它们怎样接线?
2016-07-11 09:29:39
295
4
- 压力变送器电流和接线的问题
- 我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连... 我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连通电源,测得电阻两端电压值为0.65V,,按照理论值应该是1V才对,,,是理论上不能那么接,或者是我的接线错误,还是我的变送器有问题,,请教正确的方法 展开
2009-11-19 00:07:41
770
4
参与评论